Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Adressierung fehlgeschlagen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Adressierung fehlgeschlagen

    Hallo zusammen
    Ich bin am erstellen eines KNX Projektes (ca. 400 Geräte)
    Bei der Adressvergabe ist es nun schon bei ca. 10 Geräten vorgekommen, dass ich die gewünschte Adresse nicht vergeben kann.
    Diese sind bestimmt noch nicht vergeben!
    Auch das Löschen des Caches hat nichts gebracht. Vom KNX Support habe ich bis jetzt leider noch keine Antwort erhalten.

    Hat jemand von Euch noch eine Idee woran das liegen könnte.

    Gruss
    Thomas

    #2
    Wird daran liegen, dass die Adresse schon vergeben ist. Was sagt ein Linienscan?

    Kommentar


      #3
      Ich bin erst an der Adressvergabe im Projekt.
      Hier sieht man ja welche Adressen schon vergeben sind

      Kommentar


        #4
        Hast du an die Tunneladressen von IP Interfaces etc gedacht? (die Geräteansicht hilft da gut weiter)
        Viel Erfolg Florian

        Kommentar


          #5
          Vielen Dank

          Schon wieder etwas gelernt.
          Das war das Problem.
          Die IP-Interfaces haben die jeweils 5 Adressen hochgezählt und nicht immer mit der gleichen Adresse begonnen.

          Freundliche Grüsse
          Thomas
          Angehängte Dateien

          Kommentar

          Lädt...
          X