    Hallo,

    Die Leitung in die UV zu ziehen ist doch kein Thema. Das sind doch nur zwei bis drei 7x1.5er...

    Gruß,
    Hendrik

    Kommentar


      #17
      Zitat von mivola Beitrag anzeigen
      Welche Heizungsaktoren haben eine Schutzklasse die für den Einbau in den HKV zugelassen ist?
      so etwas ist zugelassen!

      eibmarkt.com - Heizungsaktor 12f. Triac, 24V,Ap 75330001

      eibmarkt.com - Heizungsaktor 6f. Triac, 24V,Ap 75336001

      ACHTUNG! 24 VOLT

      Gruß

      Frank
      Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)

      Kommentar


        #18
        Zitat von henfri Beitrag anzeigen
        Die Leitung in die UV zu ziehen ist doch kein Thema. Das sind doch nur zwei bis drei 7x1.5er...
        Naja, den Platz in der UV muss man halt auch haben...

        Und woran erkennt man das? An "Montageart Aufputz"?

        VG
        Micha

        Kommentar


          #19
          Zitat von mivola Beitrag anzeigen
          Naja, den Platz in der UV muss man halt auch haben...

          Und woran erkennt man das? An "Montageart Aufputz"?
          einfach im Handbuch nachschlagen

          lt. HANDBUCH BERKER
          Durch die Bauart eignet sich das Gerät besonders zur Montage auf Hutschiene oder auf der Wand im Heizkreisverteiler. Die Triac-Ausgänge ermöglichen ein geräuschloses Schalten und sind gegen Kurzschluss
          und Überlast geschützt.
          Gruß

          Frank
          Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)

          Kommentar


            #20
            Zitat von mivola Beitrag anzeigen
            Naja, den Platz in der UV muss man halt auch haben...
            Muss man halt einplanen :-p

            Naja, die Heizungsaktoren sind ja recht zierlich..

            Kommentar


              #21
              Wie schlimm macht man sich denn "strafbar" wenn man den klassischen MDT-8fach Heizaktor in die FB-Verteilung auf Hutschiene einbaut? Ich hab gerade mal nachgemessen... wenn es kein wirklich kleines und passendes Gehäuse gibt, ist mein Verteiler sonst zu klein.

              Grüße
              Christian

              Kommentar


                #22
                Zitat von amaridian Beitrag anzeigen
                Wie schlimm macht man sich denn "strafbar"
                Das entscheidet am Ende höchstens ein Richter. Zuvor ist dann jedoch wohl jemand zu Schaden gekommen, was weit schlimmer ist.

                Bedenke: Wenn Du 230V Stellantriebe mit dem im Heizungsverteiler installierten Aktor betreibst, kann bei Arbeiten im Heizkreisverteiler Wasser an den Aktor gelangen. Zudem befinden sich die meisten Verteiler noch in einem Blechgehäuse. Wasser, Strom und Blechgehäuse wär mir eine zu riskante Zusammenkunft.
                Gruß
                Karsten

                Kommentar


                  #23
                  Es gibt auch AP-Verteilerkästen mit einer Hutschiene 12TE drin mit IP54.

                  Kommentar


                    #24
                    Die Frage ist, ob ich bei dem Preis von den Teilen nicht besser erst einen Stuhl mit Rückenlehne holen muss :-)

                    ---
                    Edit sagt: na das geht ja wirklich: http://www.kabelscheune.de/Installat...ampaign=idealo
                    Muss ich mal schauen, ob ich das Teil noch irgendwie in den Verteiler reingequetscht bekomme...

                    Kommentar


                      #25
                      Wenn du schon beim "Fuffi" umkippst ... Ja!
                      Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
                      Baustelle 2.0 !

                      Kommentar


                        #26
                        Edit sagt: na das geht ja wirklich: Aufputz-Feuchtraum Verteilerkasten IP55 - im KabelScheune Online Shop günstig kaufen
                        Muss ich mal schauen, ob ich das Teil noch irgendwie in den Verteiler reingequetscht bekomme...[/QUOTE]

                        Kannst du hier bitte deine Erfahrungen bzgl des Einbaus einstellen, wenn es soweit ist?