Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

X1 Logik Abschnitt fehlt im GPA

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von Saeldric Beitrag anzeigen
    Neues Projekt mit dem "defekten" als Vorlage erstellen?
    Guter Vorschlag, aber auch nicht von Erfolg gekrönt.
    Gruß
    Florian

    Kommentar


      #17
      Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
      da ich zu viel am neuen Projekt gemacht habe
      Ich habe das gerade mal im GPA 4.8 probiert. Da kann man ein Logikblatt in einem Projekt A kopieren und dann im Projekt B (ohne Daten) einfügen.

      Es fehlen dann zwar die GAs, aber das ist im Zweifelsfall schneller gemacht, als die ganze Logik.
      Gruß Bernhard

      Kommentar


        #18
        Waldemar, das Problem isr nicht die Logik, die ich neu machen müsste, sondern das Projekt. Es wäre das erste Logik Blatt in diesem Projekt geworden.
        Gruß Florian

        Kommentar


          #19
          Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
          hyman weißt du ...
          Nee, weiß ich leider nicht ...

          Kommentar


            #20
            schade. Mal sehen, ob Gira es repariert bekommt, habe das Projekt heute eingeschickt.
            Gruß Florian

            Kommentar


              #21
              Wird bestimmt bearbeitet von GIRA... direkt nach dem abarbeiten der Feature Request für den X1...
              Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

              Kommentar


                #22
                erfreuliche Nachricht, Gira hat mir gerade die Datei repariert zurückgeschickt. Die Logik Kachel ist wieder da.
                Gruß
                Florian