So, noch ein kurzes Update:
- Funktionalität passt!
- Verwendung eines Schaltzeitraums --> ohne Einstellung "Wert beibehalten" ist der Ausgang der ZSU auch uninitialisisert bis zum ersten Schaltzeitpunkt (wie bei einzelnen Schaltzeiten)
- Lesen von GA immer über Status/Hören Feld (nicht auf Senden)
- L-Flag auf KO-Ausgang notwendig, wenn GPA die GA lesen soll (nur ein KO mit L-Flag)
- Checken der Vorbelegung der Datenpunkte (DP) über Datenpunktmonitor (DPM) direkt nach Neustart wichtig
- Keine Vorinitialisierung bei ZSU möglich --> Einstellung "Wert beibehalten" als Lösung, sofern der Schaltzeitpunkt nicht in der Neustartzeit liegt