    So, noch ein kurzes Update:
    • Funktionalität passt!
    • Verwendung eines Schaltzeitraums --> ohne Einstellung "Wert beibehalten" ist der Ausgang der ZSU auch uninitialisisert bis zum ersten Schaltzeitpunkt (wie bei einzelnen Schaltzeiten)
    Wichtige Lessons-Learned, damit es ggfs. Anderen auch hilft 😊
    • Lesen von GA immer über Status/Hören Feld (nicht auf Senden)
    • L-Flag auf KO-Ausgang notwendig, wenn GPA die GA lesen soll (nur ein KO mit L-Flag)
    • Checken der Vorbelegung der Datenpunkte (DP) über Datenpunktmonitor (DPM) direkt nach Neustart wichtig
    • Keine Vorinitialisierung bei ZSU möglich --> Einstellung "Wert beibehalten" als Lösung, sofern der Schaltzeitpunkt nicht in der Neustartzeit liegt