    Visu soll angedimmten Wert anzeigen!?

    Hallo zusammen,
    ich hab ein paar dimmbare Lichtkreise. Die grundfunktion, das dimmen über einen TS ist nu vorhanden und funktioniert. Das EIN / Aus -Schalten über eine Visu (Quad-Client - ja, ich weiss, für den ein oder anderen ist dies nichtmal eine echte Visu, aber nu ist sie ja da;-) ), sowie die Vorgabe eines lichtwertes hierüber funktionieren ebenfalls... Eine Sache missfällt mir noch etwas: Ich gebe am QC z.b. 50% vor, wird auch angedimmt, wird auch angezeigt, danach dimme ich hoch, und zwar vom TS im Raum. Meine Beleuchtung läuft z.B auf geschätzten 80%, aber in meiner Visu steht immer noch die zuletzt eingestellten 50%. Kann ich die Anzeige irgendwie dazu "überreden" mir da den realen wert anzuzeigen und nicht den zuletzt eingestellten?

    Viele Grüße

    woha

    #2
    Ja klar!

    Du musst mit Rückmeldeobjekten als Zentraladresse arbeiten. Kurz gesucht und gefunden
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...=QC+zentral%2A
    Gruss aus Radevormwald
    Michel

    Kommentar


      #3
      Bis dahin schonmal DAnke, denke das krieg ich hin... Die Rückmeldung erhalte ich zum einen vom Dali-Gateway (2 st. in der Anlage) zum anderen aus einem verbauten 2-kanal dimmer. Auch da kann ich das Rückmelde KO freigeben... Gibts vielleicht noch ne Lösung für die 3-kanal 1-10V Steuereinheit, da finde ich nur eine Schaltzustandsrückmeldung

      Kommentar


        #4
        Aber da gibt es sicher die Möglichkeit den Helligkeitswert mit Hilfe eines Lesetelegramms auszulesen (L-Flag).
        Damit kannst du dir das entsprechende Objekt "basteln".
        -> wenn sich der Schaltzustand ändert, dann frage den Helligkeitswert ab und setze das KO auf diesen Wert
        Letzteres kannst du dann in der Visualisierung anzeigen.
        Gruss aus Radevormwald
        Michel

        Kommentar


          #5
          ALso die Anzeigen vom Dali-Gateway und vom "normalen Dimmer" funktioniert prima, Danke!!!

          Um diese 1-10V GEschichte muss ich mich nochmal kümmern, da bin ich noch nicht ganz mit durch...

          Gruss

          woha

          Kommentar


            #6
            Du kannst auch das Ü-Flag in dem KO des Helligkeitwertes setzen.
            Dann sendet die Steuereinheit ihren Wert, wenn der Dimmvorgang beendet ist.

            Gruß
            Dieter

            Kommentar


              #7
              hört sich ja ganz einfach an... werd ich morgen testen, bin dann an der Anlage vor ort...
              danke

              Kommentar


                #8
                http://www.jung-katalog.net/pdf/prod...2193reg_td.pdf

                Auf der Seite 3 steht es geschrieben.
                So viele Steueinheiten 3-fach gibt es auf dem Markt nicht.
                Dieses gilt für JUNG, GIRA, Berker.

                Viel Erfolg
                Dieter

                Kommentar


                  #9
                  Oh Ja, danke... Wer lesen kann ist doch immer noch klar im Vorteil ;-)

                  Kommentar