    Hey Leute,
    ich glaube ich sehe so langsam den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr oder verstehe einfach die Logik von BEG nicht.

    Ich möchte zwei Präsenzmelder (PD11 Flat DX) als Master und Slave einrichten. Kann mir jemand auf anhieb sagen, welche Gruppenadressen wo belegt sein müssen und wie die Einstellungen bei den Präsenzmelder zu machen sind ?

    Master:
    image.png
    Slave:
    image.png

    Danke im voraus
    Zuletzt geändert von smartysmart; 10.03.2024, 20:16.

    #2
    Gruppenadressen sind OK so.

    Beim Salve die Sperrzeit auf weniger als die Hälfte der Nachlaufzeit vom Master stellen

    Mehr gibt's nicht zu tun.



    Kommentar


      #3
      Danke ollu77

      Ganz komisch nach dem 3-4 mal hoch laden der Programmierung scheint es nun zu funktionieren.

      Nachlaufzeit ist 2min
      Sperrzeit war 10sek - habe die Sperrzeit auf 50sek gestellt.

      Und ich glaube ich bin vor dem Screenshot beim Reset in der Zeile verrutscht.

      Naja - ist einfach spät ich denke es passt nun, werde es beobachten.

      Kommentar


        #4
        Beim Slave zyklisches Senden des EIN Zustandes und bei AUS nix senden. Nachlaufzeit Slave max 1/2 Nachlaufzeit Master. Auswertung der Bewegung/Präsenz helligkeitsunabhängig am Slave.