Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Schaltuhr / Ausgang zyklisch jede volle Stunde für 5 Minuten starten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT Schaltuhr / Ausgang zyklisch jede volle Stunde für 5 Minuten starten

    Hallo,

    hoffe Ihr könnt mir helfen - meine Aufgabe ist wie folgt:
    Es soll von 6 bis 21 Uhr zu jeder vollen Stunde ein Ausgang für 5 Minuten aktiviert werden.
    Habe versucht dies wie folgt zu lösen:
    • Die MDT Schaltuhr ist über die GAs Uhrzeit / Datum / Datum/Uhrzeit (kommend vom MDT IP Interface) verbunden
    • in der F1 der Schaltuhr wird das KO F1 über die F1/Schaltuhr entsprechend (6 bis 21 Uhr) auf 1 und danach auf 0 gesetzt und an GA1 übergeben
    • weiters wird die GA2 vom Stundentakt der Schaltuhr alle Stunden gesetzt
    • In der Logik A der Schaltuhr wird GA1 und GA2 mit UND verknüpft und der Ausgang auf GA3 übergeben
    • im MDT Universalaktor ist der Ausgang mit GA3 verbunden und mit einer Ausschaltverzögerung von 300 sec. konfiguriert.
    Mein Problem ist nun, dass der Ausgang zwar startet aber zwischen 6:00 und 21:05 immer aktiv ist.
    Ich vermute dass die GA2 vom Stundentakt immer auf auf 1 bleibt und nicht nur ein Impuls ist - ??
    Liege ich hier richtig bzw. wie kann dies behoben werden?

    lg, sati

    #2
    Ist das nicht etwas kompliziert? Mach das doch mit dem Zyklusprogramm und Zeittakt/Systemtakt aus der Schaltuhr direkt an den Aktor.
    MDT_THB_SCN_02_Zeitschaltuhr.pdf

    Ab Seite 16 Kapitel 4.2.3 Zyklusprogramme und Zeittakt​
    Zuletzt geändert von Saeldric; 26.03.2024, 13:50.
    Schöne Grüße
    Mirko

    Kommentar


      #3
      Gute Idee, die Zyklusfunktion aus der Schaltuhr kenne ich, denn Zyklus 1 wird bereits als Taktgeber verwendet.
      Also werde ich dies wie folgt umsetzen:
      • F1 der Schaltuhr setzt von 6:00 bis 21:00 die GA1 auf 1
      • Zyklus 2 wird von GA1 gestartet mit der Dauer EIN von 00:05:00 und Dauer AUS 00:55:00 und geht auf GA2
      • GA2 ist verbunden mit dem Aktor
      sieht einfach aus - Danke.

      Kommentar


        #4
        Statt EIN / AUS würde ich jede Stunde im Schaltaktor ein Treppenlicht mit 5 min Dauer aktivieren. Geht natürlich nur, wenn der Schaltaktor Treppenlicht kann.

        Kommentar


          #5
          Hallo crazyfx,

          ja das hatte ich so, aber da hat wie eingangs beschrieben der Stundentakt nicht mitgespielt.​

          Kommentar


            #6
            Du Braucht doch nur einen Zyklus der zwischen 06:00 Uhr und 21:00 Uhr zur vollen Stunde "auslöst". Den Rest macht die Treppenlichtunktion im Aktor.
            Oder übersehe ich etwas?
            Schöne Grüße
            Mirko

            Kommentar


              #7
              Ja schon, aber in der GA der UND Logik waren der Zyklus und der Stundentakt als Resultat ständig auf EIN.
              • für die GA des Zyklus von 06:00 bis 21:00 ist das ja auch OK
              • aber für die GA des Stundentakts nicht! => denn so liefert der immerwährende Stundentakt der Schaltuhr effektiv keine Änderung.

              Kommentar


                #8
                Ja, deshalb lass die Logik weg. Insgesamt nur ein Zyklus als Auslöser, fertig. Wie im THB dargestellt.
                Angehängte Dateien
                Schöne Grüße
                Mirko

                Kommentar


                  #9
                  Saeldric​,

                  Sorry, hab übersehen dass von dir der Beitrag #2 gekommen ist - habe es auch umgehend so umgesetzt -> siehe #3.
                  Danke.

                  Kommentar

                  Lädt...