    Ich tippe auf WP = Wärmepumpe, das passt auch vom Anschlußwert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    15 KW (Wp) hört sich für mich schwer nach einer schon etwas grösseren Photovoltaik-Anlage an, oder liege ich da falsch?

    Das Thema interessiert mich und sicher noch den einen oder anderen brennend .
    Würdest du deine Anlage mal im Detail in einem separaten Thread vorstellen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • paco
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Naja, ich brauche mal 400 W und in der Spitze 11 kW. Da rennt das Zählerchen schon. Im Durchschnitt ist es unspektakulär.

    Rechne mal mit 11 kW Spitzenleistung!
    Die theoretische Spitzenlast bei mir beträgt ca. 15 kW (WP) resp. 16kW (Haus), aber selbst da - bei einem Ti von 32ms und 1Wh/Imp - reichen die 10ms Entprellzeit vollkommen

    Jetzt fehlt mir nur noch die Gehnemigung, den S0 rausführen zu dürfen...

    Gruß,
    Paco

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Also ich komme dann auf 3 Impulse pro Sekunde. Nach meiner S0-Definition beträgt ein kompletter Durchgang "1->0" 70 ms, dazu zweimal 10 ms Entprellung, ergibt 90 ms.

    Drei Impulse also 270 ms, das passt gut in eine Sekunde rein :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Naja, ich brauche mal 400 W und in der Spitze 11 kW. Da rennt das Zählerchen schon. Im Durchschnitt ist es unspektakulär.

    Rechne mal mit 11 kW Spitzenleistung!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Zitat von paco Beitrag anzeigen
    Das einzige was mich noch beschaftigt ist, ob die 1000 Impulse wirklich erfasst werden können, oder ob vorher die Entprellzeit zuschlagt (min. 10ms)....
    Rechne mal. Nehmen wir mal 30.000 kWh pro Jahr an:
    • -> 30.000.000 Impulse / Jahr
    • -> 82191,780821917808219178082191781 Impulse / Tag
    • -> 3424,6575342465753424657534246575 Impulse / Stunde
    • -> 57,077625570776255707762557077626 Impulse / Minute
    • -> 0,9512937595129375951293759512937 Impulse / Sekunde
    Da sollte noch reichlich Luft sein, sodaß dir kein Impuls verloren geht .

    Selbst bei einer Leistungsaufnahme von 10.000 Watt, IMHO ausgesprochen viel, kommen nur ~ 2,8 Impulse / Sekunde.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dundi
    antwortet
    LOL. Dat schafft Manuel locker.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Taxus
    antwortet
    Den Überlauf erleben - im Privathaus - erst die Enkel .

    Selbst bei 1000 Imp/kWh und einem - wie im Verbrauchsthread nachzulesen - äußerst hohen Verbrauch von 15000 kWh/a sind dies gerade 15 Mio Impulse im Jahr, verdoppeln wir diese sicherheitshalber z. B. für steigende/fallende Flanke auf 30 Mio. Da brauchst Du zum Erreichen der 4 Mrd. Ticks über 140 Jahre bis zum Überlauf.

    In diesem Sinne: live long and prosper !

    Einen Kommentar schreiben:


  • paco
    antwortet
    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    naja theoretisch nicht wirklich, Zählerstand nach 5 tagen 23590!?
    Das wird wohl daran liegen, daß der S0 für eine kWh mehrere Impulse aussendet. Meine Zähler bringen es auf 1000Imp./kWh. Die Applikation vom Siemens zählt aber jeden Impuls hoch. Aus diesem Grund wäre der Siemens nichts für mich, sondern schon eher einer der ABB BE, denen man in der Applikation sagen kann, daß nur um eins (oder was auch immer) erhöht werden soll, wenn x Impulse eingegangen sind.

    Das einzige was mich noch beschäftigt ist, ob die 1000 Impulse wirklich erfasst werden können, oder ob vorher die Entprellzeit zuschlägt (min. 10ms)....

    Siehe Screenshots anbei...

    Gruß,
    Paco
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Schon mal in die Applikationsbeschreibung geschaut?

    In der Regel wird der Zähler dann auf 0 zurückgesetzt und alles beginnt von vorn. Diese Situation kannst du per HS Logik auch abfangen, sodaß der Baustein korrekt weiterrechnet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    naja theoretisch nicht wirklich, Zählerstand nach 5 tagen 23590!?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    Ich hab Ihn als 32Bit Impulszahler parametriert jetzt Zahlt er bis 4294967294.
    Nun hab ich eine Frage, was passiert wenn er diesen Wert erreicht hat?
    Ist das nicht eher theoretisch? Wie willste den Wert erreichen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Hallo zusammen,

    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    BinEingang N263E11 als Impulszähler...wenn er da ist werde ich das Ergebnis berichten
    gestern habe ich den Bin. Eingang N263E11 bekommen und eingebaut und ich muß sagen Top das Teil funktioniert genauso wie ich es mir gewünscht habe.
    Ich hab Ihn als 32Bit Impulszähler parametriert jetzt Zählt er bis 4294967294.
    Nun hab ich eine Frage, was passiert wenn er diesen Wert erreicht hat?
    Fängt er dann von vorn wieder an?
    Dann zählt aber der Energiebaustein von Tilo Minus Verbrauch oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Klar. Variable(n) definieren, als remanent markieren, zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Wert füllen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dateko
    antwortet
    Speichern der Daten und abfragen

    Hallo KNX Freunde,

    der Energiezähler ist sehr gut

    aber eine Frage
    kann man die Daten Tag Monat oder Jahr abspeichern und sie Abfragen

    z.B. zählerwert Nov 2007 oder Jahr 2006

    sind auch andere Daten im Homesever abspeicherbar ????
    Aussentemp. 31,12,2006

    Danke für die Antwort