    Was meinst du mit "nur hörend"?
    Der Client muss in jedem Fall regelmäßig mindestens ConnectionStateRequests senden. Manche Interfaces setzen den internen Timer auch nur bei diesen Frames zurück, andere bei jedem Eingehendem. (siehe "Heartbeat" in den Knx IP specs).

    Heißt aber nicht, dass alle Interfaces das korrekt machen. Insbesondere bei Älteren (MDT und auch Anderen) hab ich davon gelesen, dass die Tunnel in manchen Fällen nicht mehr freigegeben wurden (ein nicht mehr weiterentwickelter NodeRed Adapter hat das gerne provoziert).