    #31
    Hallo, ich habe nun die Zennio bei mir in die Prefera Inneneinheiten mit Adapterkabel eingebaut. Die Zennio Geräte lassen sich alle per KNX ansprechen. Die Innneneinheiten reagieren aber auf keinerlei externe Ansteuerung über das Zennio. Muss ich da an den Inneneinheiten noch was einstellen?

    Markus

    Kommentar


      #32
      Beim Kunden wurden die einfach eingebaut und funktionierten sofort.

      Kommentar


        #33
        Hallo Markus,

        Versuch mal folgende Schritte:
        - Innengerät(e) über Fernbedienung ausschalten
        ​​​​​​- zugehöriges Außengerät stromlos
        - Applikationen auf Zennio(s) komplett übertragen
        ​​​​​​- Stromzufuhr zum AG wieder herstellen.

        Was sagen die KOs 37-40 ?

        Gruß Peter

        Kommentar


          #34
          Hallo q098501- Die KOs 37-40 sagen alle kein Alarm bzw. 00. Die anderen Tipps muss ich die Tage mal testen. Konnte es wert sein. Glaub ich hatte die Geräte seit dem Einbau nicht stromlos.

          Markus

          Kommentar


            #35
            Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
            Glaub ich hatte die Geräte seit dem Einbau nicht stromlos.
            Dann sei froh das die Platinen noch heile sind. Die Platinen können sehr zigick sein und schnell kaputt gehen wenn unter Spannung Stecker Abgezogen oder Aufgesteckt werden. Kann ich leider aus eigener Erfahrung sagen. 5min vorher das Gerät Spannungslos machen, dann erst Stecker Auf oder Ab stecken. Alles andere ist leider Glückssache.