Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Steuerung Daikin Innengerät über KNX

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Ja, passt
    Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!

    Kommentar


      #17
      Zitat von skeal Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen! Ich hab ein Problem mit meiner neu montierten Daikin Stylish Einheit und dem Zennio Modul. Ich kann die Anlage steuern und sie scheint auch das zu tun, was ich möchte. Für ein paar Sekunden. Schalte ich beispielsweise ein und sage kühlen, fährt einmal alles aus und gleich wieder ein. Ich habe gelesen, dass man scheinbar das WLAN-Modul dafür deaktivieren muss, was für mich völlig ok wäre, da ich alles per Symcon/KNX steuern kann. Hat jemand einen Tip, wie ich das entsprechend machen kann (Anleitung hab ich probiert, hilft aber scheinbar nicht... WLAN bleibt aktiv) und ob es hier wirklich zu Problemen führen kann, die ich habe?

      Falls das alles noch zu Laienhaft geschrieben sein sollte, kann ich natürlich gerne Details nachliefern mit meinen Problemen :-)
      Ich plane auch gerade die Installation einer Stylish. Funktioniert es inzwischen mit aktivierter Onecta Cloud und dem Zennio? Merci für ein Feedback.

      Kommentar


        #18
        Ja, funktioniert

        Kommentar


          #19
          Zitat von sinn3r Beitrag anzeigen
          Gesteuert wird bei mir alles über den Gira Homeserver (QuadClient) mit entsprechendem Klimaanlagentemplate.
          Hallo sinn3er,

          was für ein Template verwendest Du denn?

          Kommentar


            #20
            Hallo pauly,

            ich benutze das Template "Klimaanlage plus" von netyard.

            Kommentar


              #21
              Danke, sinn3er

              Kommentar


                #22
                Zitat von raudi87 Beitrag anzeigen

                Ich plane auch gerade die Installation einer Stylish. Funktioniert es inzwischen mit aktivierter Onecta Cloud und dem Zennio? Merci für ein Feedback.
                Hi! Ich war im Urlaub letzte Woche. Habe es nicht mehr probiert mittlerweile, da wir jetzt zufrieden waren mit der Symcon/KNX Steuerung ohne Onecta. Aber werde das dennoch weiter verfolgen wenn Zeit ist :-)

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von skeal Beitrag anzeigen

                  Hi! Ich war im Urlaub letzte Woche. Habe es nicht mehr probiert mittlerweile, da wir jetzt zufrieden waren mit der Symcon/KNX Steuerung ohne Onecta. Aber werde das dennoch weiter verfolgen wenn Zeit ist :-)
                  Danke für dein Feedback.

                  Laut meiner Recherche müsste es klappen...ich habe jetzt die KNX Module bestellt und werde dann nach der Installation nochmal hier berichten.

                  Kommentar


                    #24
                    Hallo,
                    ich habe 2 Stylish Innengeräte an einem Außengerät.
                    Die Beschreibung "fährt alles aus und gleich wieder ein" machen meine Innengeräte beide gleichzeitig bei Strom Wiederkehr.
                    Zur Beschreibung "umschalten auf Kühlung": Mir wurde gesagt ein Innengerät auf Heizen und eines auf Kühlen geht nicht gleichzeitig.
                    Was da genau passiert weiß ich nicht, hab es besser nicht ausprobiert.
                    Gruß

                    Kommentar


                      #25
                      Mir sagte der Klima-Installateur, dass sich das Außengerät aufhängt, wenn man 2 daran angeschlossene Innengeräte auf verschiedene Modi stellen will. Kann man dann angeblich nur beheben, indem man die Sicherung einmal aus- und wieder einschaltet.

                      Ich steure meine Daikin mit den Zennio-Modulen, die komplette Logik ist auf dem Gira Homeserver. Dort fange ich das ab: Wenn für ein Innengerät der Modus umgestellt wird in der Visu, prüfe ich, ob ein anderes Innengerät eingeschaltet und auf einem anderen Modus ist. Ist das der Fall, wird die Umschaltung nicht ausgeführt und ein PopUp in der Visu angezeigt. Da die Logiken die Klimaanlagen auch automatisch einschalten, man also eine Meldung an der Visu nicht mitbekommen würde, kommt in den Fällen eine Sprachansage.
                      Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von Hightech Beitrag anzeigen
                        Ich steure meine Daikin mit den Zennio-Modulen
                        Das habe ich auch vor. Ich Schussel habe das Kleingedruckte nicht gelesen, daß ich das Adapterkabel brauche. Das habe ich jetzt zwar, bin aber noch in der Garantie und mache solange nicht selber daran rum. Kommt bei der nächsten Wartung rein.

                        Zitat von Hightech Beitrag anzeigen
                        Mir sagte der Klima-Installateur, dass sich das Außengerät aufhängt, wenn man 2 daran angeschlossene Innengeräte auf verschiedene Modi stellen will. Kann man dann angeblich nur beheben, indem man die Sicherung einmal aus- und wieder einschaltet.

                        Hightech
                        Danke. Du bist der erste bei dem ich das so konkret beschrieben lese.
                        Ergo muß man die gegeneinander verriegeln um sicher zu gehen.
                        Auch das habe ich sonst noch nirgendwo gelesen.

                        Kommentar

                        Lädt...
                        X