Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

"WC besetzt" Anzeige (rote LED)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Wieso nicht so etwas?

    https://www.afriso.com/de/PM/Haustec...cht-Hupe-WLH-1

    Kommentar


      #17
      Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
      MDT SCN-BWM55, ist zwar ein Bewegungsmelder, aber die rote LED kann über einen kleinen Trick frei über ein KO angesteuert werden.
      Was für ein Trick? Die rote LED blinkt ja normalerweise nur, oder?

      Kommentar


        #18
        sewi Man nutzt LK1 um die LED zu steuern. Ich habe es so konfiguriert, das bei aktiver Sperre des LK1 die LED dauerhaft rot leuchtet. Zur Steuerung nutze ich dann einfach die Sperre des LK1, der sonst nichts steuert.
        Zuletzt geändert von willisurf; 04.08.2024, 12:11.
        Gruß Bernhard

        Kommentar


          #19
          gibt doch für schalterprogramme lichtsignale, wo anstatt einer wippe eine farbige scheibe ist die dann leuchtet, von berker gab es mal ein lichtsignal, glaube das gibt es aber nicht mehr, das sieht wie ein up wächter aus, das hab ich mal als wc besetzt anzeige und als meldeleuchte störung heizung eingesetzt

          Kommentar


            #20
            Ich hab tatsächlich ne "Besetztanzeige" am GästeWC 😉
            Bei mir Trockenbauwand. In diese 10 cm LED-Einbauprofil eingesetzt mit nem Stück 24V RGB-Stripe. Da wird rot / grün über den PM angesteuert....schön mit Überblendung
            Grüße aus Oberhausen, Frank

            Kommentar


              #21
              Zwei threads, in denen das Thema schon behandelt wurde und wo auch Produktvorschläge drinnen stehen:

              https://knx-user-forum.de/forum/proj...mit-signal-led
              https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1239437-licht-„ampel“-für-55er-dose

              Kommentar


                #22
                https://knx-user-forum.de/forum/öffe...65#post1875965

                sowas wäre dann für die Intensiv-Sizungen passend?

                hier ist z.B. ein MDT TAS55T4 im Einsatz dessen eine LED „besetzt“ signalisiert…

                Kommentar


                  #23
                  Ich habe dazu RGB-LEDs direkt beim Einbau in den Türrahmen integriert. Da es sich um eine mattierte Glastür handelt funktioniert das sehr gut und strahlt von der Seite genau in die Glasscheibe. Im Aus-Zustand auch sehr unauffällig.
                  Zur Ansteuerung dient ein RGB-Controller Eigenbau.

                  Eine einfache/günstige Lösung für eine/wenige Farben wäre eine Tasterschnittstelle, die auch Ausgänge bereitstellt (merten, MDT, etc.). Daran kann man per Optokoppler-MOSFET-Treibermodul größere Lasten ansteuern. Gleichzeitig könnte an der Tür damit noch geschlossen/abgesperrt etc. detektiert werden.
                  Gruß -mfd-
                  KNX-UF-IconSet since 2011

                  Kommentar


                    #24
                    Ich setze bei mir diese Anzeige ein
                    https://www.elektro-wandelt.de/Gira-...hoCm_AQAvD_BwE
                    Gruß Pierre

                    Mein Bau: Sanierung

                    DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)

                    Kommentar

                    Lädt...