Hi zusammen,
ich versuche mich auch schon eine ganze Weile an der Erkennung ob die WM oder Trockner fertig sind.
Es funktioniert teilweiße, aber noch nicht 100 prozentig. Evtl. hat ja noch jemand eine Idee dazu
.
Ich möchte auch nach der Fertigmeldung die WM / Trockner mit Verzögerung stromlos schalten und per PM wieder einschalten. Aber das sind Probleme für später.
Momentan läuft das ganze über einen Logikbaustein in Edomi, aber ich Versuche momentan so viel wie möglich direkt in KNX bzw. falls nicht möglich in nodered umzusetzen.
Als erste Frage:
Ich verwende bis jetzt den Leistungswert (Wirkleistungsaktor) und nicht den Stromwert, ist das schlechter wie mit dem Stromwert?
Ich hab angenommen das es bei einer Wirkleistungsmessung keine Rolle spielt, aber kann mit natürlich auch irren.
Nun mal zu meinem momentanen Problem. Die Detektion funktioniert im Prinzip ganz gut, aber wenn Strom abgeschaltet ist und ich in den HWR laufe (Schaltaktor schalten Kanal Ein), dann wird ein "fertig" gesendet. Theoretisch triggert das dann immer in nodered das versenden einer Telegramm Nachricht. Ich fang das damit ab indem ich vergleiche ob der Zustand vorher "in Betrieb" war, aber so ganz gefallen tut mir das nicht. Ich will ja eigentlich die Lastunterschreitung nur senden nachdem ich eine Überschreitung hatte.
Kann das mit dem abschalten des Kanals zusammenhängen?
Habt ihr eine Idee wie man das verhindern könnte?
Hier mal meine Einstellungen des Schaltaktors:
Schaltaktor config1.png
Schaltaktor config2.png
Schaltaktor config3.png
Und hier mal noch der Leistungsverlauf beim Trockner, eigentlich recht eindeutig, bei der Waschmaschine sieht das ganze viel viel wilder aus
Trockner-data-2025-11-22 00_11_05.png
ich versuche mich auch schon eine ganze Weile an der Erkennung ob die WM oder Trockner fertig sind.
Es funktioniert teilweiße, aber noch nicht 100 prozentig. Evtl. hat ja noch jemand eine Idee dazu
.Ich möchte auch nach der Fertigmeldung die WM / Trockner mit Verzögerung stromlos schalten und per PM wieder einschalten. Aber das sind Probleme für später.
Momentan läuft das ganze über einen Logikbaustein in Edomi, aber ich Versuche momentan so viel wie möglich direkt in KNX bzw. falls nicht möglich in nodered umzusetzen.
Als erste Frage:
Ich verwende bis jetzt den Leistungswert (Wirkleistungsaktor) und nicht den Stromwert, ist das schlechter wie mit dem Stromwert?
Ich hab angenommen das es bei einer Wirkleistungsmessung keine Rolle spielt, aber kann mit natürlich auch irren.
Nun mal zu meinem momentanen Problem. Die Detektion funktioniert im Prinzip ganz gut, aber wenn Strom abgeschaltet ist und ich in den HWR laufe (Schaltaktor schalten Kanal Ein), dann wird ein "fertig" gesendet. Theoretisch triggert das dann immer in nodered das versenden einer Telegramm Nachricht. Ich fang das damit ab indem ich vergleiche ob der Zustand vorher "in Betrieb" war, aber so ganz gefallen tut mir das nicht. Ich will ja eigentlich die Lastunterschreitung nur senden nachdem ich eine Überschreitung hatte.
Kann das mit dem abschalten des Kanals zusammenhängen?
Habt ihr eine Idee wie man das verhindern könnte?
Hier mal meine Einstellungen des Schaltaktors:
Schaltaktor config1.png
Schaltaktor config2.png
Schaltaktor config3.png
Und hier mal noch der Leistungsverlauf beim Trockner, eigentlich recht eindeutig, bei der Waschmaschine sieht das ganze viel viel wilder aus
Trockner-data-2025-11-22 00_11_05.png


Kommentar