    Siemens 526-1AB02 BCU inkpatible

    Ich habe wegen ein defekt mir ein anderes (gebrauchtes) Siemens SWG1 526-1AB02 gekauft.

    Nun will ich dies Programmieren mit ETS 5 aber bekomme die Meldung inkompatibles BCU 0020 benötigt ist 0021

    Kann mir eine sagen wie ich das Problem losen kann?


    #2
    Deine Applikationen passt nicht zur Firmware des Gerätes. Du brauchst die passende Applikation für deinen Dimmer.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      In meiner Sammlung ist eine Datei "n526_02.vd2". Könnte die passen?

      Kommentar


        #4
        Die Datei kannst du dir https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...=5WG1526-1AB02 aus dem Archiv runter laden. Stand 2005/08
        Zuletzt geändert von Ralf_GSX1400; 04.09.2024, 10:05.
        Ralf
        aus der Pfalz

        Kommentar


          #5
          Danke für die Hilfe.

          Ich habe jetzt zwei Versionen von der Datei bei Siemens herunter laden können. . Version 1 und 3.
          Leider bekomme ich immer noch die Meldung Inkompatible BCU Version 0020 (muss 0021) sein.

          Kommentar


            #6
            soll Ich eine Unload versuchen?

            Kommentar


              #7
              Damit kannst du eigentlich nichts falsch machen, es sieht irgendwie so aus, als ob du eine älter Applikation brauchst.
              Viel Erfolg Florian

              Kommentar


                #8
                Beitrag #3?