Hallo zusammen,
meine Gira Basis Wetterstation (Reiheneinbau) 0571 00 hat wohl den Geist aufgegeben.
Begonnen hat es damit, dass der Messwert Regen nicht mehr gemeldet wurde und der Schwellwert-Ausgang vom Helligkeitssensor bei Dunkelheit dauernd von 0 auf 1 gewechselt hat. Die Messwerte von Wind, Helligkeit und Temperatur waren jedoch noch ok.
Mein Versuch das Gerät durch Entladen und Neuprogrammierung wieder zur vollen Funktion zu "überreden" gingen leider nach hinten los. Das Gerät lässt sich zwar immer noch fehlerfrei Programmieren, es kommen aktuell jedoch gar keine Messwerte mehr auf den Bus. Die Spannungen der Sensoren habe ich gemessen und diese liefern aus meiner Sicht vernünftige Werte.
Gibt es noch irgendetwas anderes was ich versuchen könnte?
Wäre der Analog Ein-/Ausgang 0-10V MDT AIO-0410V.01 ein passendes Austauschgerät?
Vielen Grüße
Werner
meine Gira Basis Wetterstation (Reiheneinbau) 0571 00 hat wohl den Geist aufgegeben.
Begonnen hat es damit, dass der Messwert Regen nicht mehr gemeldet wurde und der Schwellwert-Ausgang vom Helligkeitssensor bei Dunkelheit dauernd von 0 auf 1 gewechselt hat. Die Messwerte von Wind, Helligkeit und Temperatur waren jedoch noch ok.
Mein Versuch das Gerät durch Entladen und Neuprogrammierung wieder zur vollen Funktion zu "überreden" gingen leider nach hinten los. Das Gerät lässt sich zwar immer noch fehlerfrei Programmieren, es kommen aktuell jedoch gar keine Messwerte mehr auf den Bus. Die Spannungen der Sensoren habe ich gemessen und diese liefern aus meiner Sicht vernünftige Werte.
Gibt es noch irgendetwas anderes was ich versuchen könnte?
Wäre der Analog Ein-/Ausgang 0-10V MDT AIO-0410V.01 ein passendes Austauschgerät?
Vielen Grüße
Werner
Kommentar