Hallo zusammen,
hinsichtlich der finalen Programmierung unserer KNX-Anlage durch den Eli stehen wir noch vor folgendem Problem:
Im "Tag-Modus" sollen die PM (Hager TCC521) eine Konstantlichtregelung fahren und somit den Raum bei Anwesenheit immer auf eine Mindest-Lichtstärke halten (hängen an Hager TXA213 Universaldimmer) oder, falls nur am Schaltaktor, einfach bei einem Schwellwert schalten.
Im "Nacht-Modus" sollen die Dimmer den Anfahrwert deutlich niedriger stellen und somit quasi nur schwach leuchten, wer will denn schon beim nächtlichem WC-Gang vom Licht geweckt werden. ;-)
Die Szene selber wird per Taster oder Zeitschaltuhr aufgerufen, sollte aber letztendlich egal sein.
Laut meinem Eli geht das mit den oben genannten Komponenten nicht, kann das jemand bestätigen?
Weiterhin meine ich gelesen zu haben, dass einige den Dimmwert über eine externe Logik nachgeschossen (PM nur Aufruf GA, Dimmwert dann über Logik nachgereicht) haben und somit das gleiche Ergebnis erzielt haben, wäre das auch mit dem Wiregate möglich? Eine andere Logic-Engine ist erst mal nicht vorgesehen...
Hoffe ich habe mein Anliegen halbwegs verständlich beschrieben und freue mich auf Feedback von Euch!
Gruß Hannatz
hinsichtlich der finalen Programmierung unserer KNX-Anlage durch den Eli stehen wir noch vor folgendem Problem:
Im "Tag-Modus" sollen die PM (Hager TCC521) eine Konstantlichtregelung fahren und somit den Raum bei Anwesenheit immer auf eine Mindest-Lichtstärke halten (hängen an Hager TXA213 Universaldimmer) oder, falls nur am Schaltaktor, einfach bei einem Schwellwert schalten.
Im "Nacht-Modus" sollen die Dimmer den Anfahrwert deutlich niedriger stellen und somit quasi nur schwach leuchten, wer will denn schon beim nächtlichem WC-Gang vom Licht geweckt werden. ;-)
Die Szene selber wird per Taster oder Zeitschaltuhr aufgerufen, sollte aber letztendlich egal sein.
Laut meinem Eli geht das mit den oben genannten Komponenten nicht, kann das jemand bestätigen?
Weiterhin meine ich gelesen zu haben, dass einige den Dimmwert über eine externe Logik nachgeschossen (PM nur Aufruf GA, Dimmwert dann über Logik nachgereicht) haben und somit das gleiche Ergebnis erzielt haben, wäre das auch mit dem Wiregate möglich? Eine andere Logic-Engine ist erst mal nicht vorgesehen...
Hoffe ich habe mein Anliegen halbwegs verständlich beschrieben und freue mich auf Feedback von Euch!
Gruß Hannatz
Kommentar