Brauche Hilfe beim Eingrenzen der Ursachen von ETS-Fehlermeldungen:
- "Connection closed by remote device", zuletzt aufgetreten beim Parametrieren eines MDT BE-16 (1.0.17), Workaround durch Aktivieren von "Use low bus communication rate" (wo finde ich, was diese Einstellung genau bewirkt? MAX_APDU = 15 habe ich gefunden ...)
- GIRA Service App kann keine Geräte hinter GIRA 1023 00 auslesen: "Insufficient APDU Length (restricted to 15 by communication settings, required: 20)". Kein Problem bei 1.0.n, also ist der GIRA 2167 00 (1.0.0) nicht die Ursache, bei den beiden GIRA 1023 00 (1.1.0, 1.2.0) liefert Device Info: Routing APDU Length: 55, also wo ist MAX_APDU = 15 gesetzt?
ETS 6.2.2 (Build 7302); Anlage in meinem seit 2022 grundsanierten Elternhaus BJ 1957:
L4_KNX-Topo_2024-02-26.jpg
ETS6-L4_2024-11-01.jpg
Vielen Dank im Voraus
-hg
- "Connection closed by remote device", zuletzt aufgetreten beim Parametrieren eines MDT BE-16 (1.0.17), Workaround durch Aktivieren von "Use low bus communication rate" (wo finde ich, was diese Einstellung genau bewirkt? MAX_APDU = 15 habe ich gefunden ...)
- GIRA Service App kann keine Geräte hinter GIRA 1023 00 auslesen: "Insufficient APDU Length (restricted to 15 by communication settings, required: 20)". Kein Problem bei 1.0.n, also ist der GIRA 2167 00 (1.0.0) nicht die Ursache, bei den beiden GIRA 1023 00 (1.1.0, 1.2.0) liefert Device Info: Routing APDU Length: 55, also wo ist MAX_APDU = 15 gesetzt?
ETS 6.2.2 (Build 7302); Anlage in meinem seit 2022 grundsanierten Elternhaus BJ 1957:
L4_KNX-Topo_2024-02-26.jpg
ETS6-L4_2024-11-01.jpg
Vielen Dank im Voraus
-hg
Kommentar