  • Achim
    antwortet
    Es liegt an der ETS.
    Ich hab Sie auf einem anderen Rechner installiert und da funktioniert es.

    Das letzte Programm was deinstalliert wurde war ein PDF Drucker, naja mal schauen was der ETS Support sagt, wenn ich endlich die Login Daten bekomme .



    Danke für die Hilfe ,
    ich sag mal bescheid wenn´s bei dem Rechner wieder geht und wo der Harken war.

    Achim

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Ja, ich tippe auf ein Problem mit der ETS. ich nehme mal an, daß der iETS-Zugriff grundsätzlich schon mal funktioniert hat, oder?

    Es soll schon vorgekommen sein, daß die Deinstallation eines anderen Programms auch ein paar wichtige Dateien und/oder Registryeinträge entfernt hat.

    Gibt´s im Gerätemanager ETS/PEI Einträge zu deinem COM-Port 1? Alternativ versuch mal einen anderen COM-Port in der ETS.

    Ansonsten fällt mir ad-hoc nur noch eine Neuinstallation der ETS ein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Achim
    antwortet
    Zitat von Michel Beitrag anzeigen
    Sieht schwer nach einem grösseren Netzwerk aus

    Die Einstellungen sehen soweit ok aus, daher die Fragen:
    • versucht du über das Internet zuzugreifen? Werden die Ports auch auf den HS geroutet?
    • wenn intern, dann auch im selben LAN-Segment, sprich von einem Rechner mit einer IP-Adresse 10.0.40.xx ?
    • Sind Firewalls im Spiel? Sowohl im Netzwerk, als auch auf deinem eigenen Rechner? Sind die notwendigen Ports freigeschaltet?
    jupp, ist es auch

    - die Verbindung wird über einen VPN Client gemacht
    - die Ports werden auf den HS weitergeleitet
    - die Firewall wurde konfiguriert, bei uns und beim HS Benutzer

    die Firewall-Konfiguration hat der Netzwerkadmin vom Kunden gemacht, das funktioniert auch mit den 3 Ports
    50000, 50001, 50002

    ################

    Ich habs mit der COM1 Schnittstelle und meinem Test-EIB Projekt auf dem Schreibtisch versucht, selber Fehler.

    ################

    liegts vielleicht an der ETS?
    hier ist was zum Thema, leider funktioniern die Links auf der Seite nicht
    und den Login zur Seite habe ich noch nicht bekommen
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Sieht schwer nach einem grösseren Netzwerk aus

    Die Einstellungen sehen soweit ok aus, daher die Fragen:
    • versucht du über das Internet zuzugreifen? Werden die Ports auch auf den HS geroutet?
    • wenn intern, dann auch im selben LAN-Segment, sprich von einem Rechner mit einer IP-Adresse 10.0.40.xx ?
    • Sind Firewalls im Spiel? Sowohl im Netzwerk, als auch auf deinem eigenen Rechner? Sind die notwendigen Ports freigeschaltet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Achim
    antwortet
    hier mal die Einstellungen aus ETS und Experte

    die Verbindung über das Netzwerk zum HS funktioniert, mit dem Browser oder Client habe ich Zugriff auf die IP Adresse
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Vielleicht, wenn du uns mehr Infos gibst. Glaskugel....

    Welche Eintsellungen im Experten unter Projekt - iets?

    Welche Einstellungen in ETS - Kommunikation?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Achim
    hat ein Thema erstellt - √ - Schnittstelle nicht registriert, ETS3.

    - √ - Schnittstelle nicht registriert, ETS3

    Hallo,

    ich möchte ein Gerat programmieren aber bekomme die Fehlermeldung Schnittstelle nicht registriert von der ETS3.
    Gruppenadressen kann ich senden/lesen und im Busmonitor wird auch der Bus-Verkehr angezeigt.

    Verbunden habe ist die ETS über dem HomeServer.
    Achso noch was vergessen, es ist die ETS3.0e.

    Vielleicht kann mir jemand helfen den Fehler zu beheben.

    Vielen Dank