Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Licht nur einschalten - MDT 55 SCN-BWM55T.G2

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Licht nur einschalten - MDT 55 SCN-BWM55T.G2

    Hallo zusammen,

    klang für mich anfangs sehr leicht aber kriege es einfach nicht parametrisiert.
    Das Licht soll sich einschalten wenn man von rechts nach links am BW vorbeigeht und dann auch einfach anbleiben.

    Beste Grüße



    #2
    Eine genauere Beschreibung welches Szenario benötigt wird wäre hilfreich. Wie soll das ganze dann Ausgeschaltet werden? Was soll geschehen wenn man in die andere Richtung geht?
    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    Kommentar


      #3
      Das war es schon an Szenarios. Ausgeschaltet soll es manuell über andere Glastaster. Es soll auch nichts passieren wenn man in die andere Richtung geht.
      Also im Prinzip nur ein Ein-Schalter wenn man von Rechts nach Links geht.

      Kommentar


        #4
        Moment, erst mal ETS Anwerfen. Sollte möglich sein, meld mich gleich.
        Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

        Kommentar


          #5
          Du könntest die Bewegungserkennung sperren/entsperren mit der RM vom Schaltaktor. und nur Sensor 1 aktivieren. Kann jetzt aber nicht sagen was passiert wenn du von rechts nach links gehst.
          Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

          Kommentar


            #6
            Oder die RM auf externen Taster legen, Bewegungsrichtung 1 mit Schaltbefehl Aktor verküpfen, ist noch einfacher. Probieren.
            Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

            Kommentar


              #7
              THB Kap. 4.4 sagt, Meldekanal (Alarm) verwenden & Ausgangsobjekt sendet nur EIN & Bewegungsrichtung aktivieren

              Kommentar


                #8
                Meldekanal einschalten:
                IMG_1253.jpg
                Bewegungsrichtung beim Meldekanal einschalten:
                IMG_1254.jpg
                dadurch gibt’s zwei KOs:
                IMG_1255.jpg
                beide KOs senden 1 bei Erkennen einer Bewegung in die jeweilige Richtung.

                entsprechendes KO und Licht/Aktor - Schalten-KO via GA verknüpfen.

                Kommentar


                  #9
                  Ich habe es so wie TabSel beschrieben hat gemacht, leider geht das Licht nach einer bestimmten Zeit wieder aus.

                  image.png
                  image.png​​

                  Kommentar


                    #10
                    >>leider geht das Licht nach einer bestimmten Zeit wieder aus.​

                    dann musst Du untersuchen warum das so ist. Das Einschalten funktioniert ja, das Ausschalten hat nix mit der Bewegungsrichtungserkennung zu tun.

                    gründe können sein:
                    Licht/Aktor mit Treppenlicht
                    Andere GA schalten das Licht aus, z.B. Lichtkanäle…

                    Glaskugel…

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von turhanet Beitrag anzeigen
                      leider geht das Licht nach einer bestimmten Zeit wieder aus.
                      Gibt es Bustelegramme zu dieser Zeit im Busmonitor? Wenn nein dann ist es der Aktor selbst mit einer Treppenlichtfunktion/Rückfallzeit der ausschaltet, es sollte dann nur ein Statustelegramm zu der Zeit auf dem Bus erkennbar sein. Ist auch ein Befehlstelegramm auf dem Bus erkennbar, dann schauen welche PA hat es gesendet und dort die Funktion bereinigen.
                      ----------------------------------------------------------------------------------
                      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                      Albert Einstein

                      Kommentar


                        #12
                        Bei der Bewegungserkennung haben die oberen Einstellungen oberhalb der Trennlinie keinen Einfluss auf die Bewegungserkennung.
                        Wenn die Funktion anschlägt, sendet sie eine 1. Ob nach einer Zeit eine 0 kommt, kann man im Gruppenmonitor prüfen. Ich glaube aber nicht.

                        Kommentar


                          #13
                          Und wie wäre es mit der Einstellung „Ausgangsobjekt sendet nur EIN“?
                          Viel Erfolg Florian

                          Kommentar


                            #14
                            das betrifft nur den Alarm/Meldekanal.
                            die Bewegungsrichtungserkennung L/R bzw. R/L ist vom Kanal selbst und dessen Parameter völlig unberührt und sendet immer bei Bewegungserkennung eine 1 auf das jeweilige KO, sonst nix, kein aus, keine anderen KO, nix…

                            Kommentar


                              #15
                              Dann musst du noch irgend eine Logik dazwischen bauen, die nur eine 1 durchlässt (Tor Funktion).

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X