    #16
    Nee, sie sendet bei Erkennung eine 1 und keine 0.

    Kommentar


      #17
      Ich habe den Gruppenmonitor laufen lassen, so wie es für mich aussieht schickt der BWM ein AUS raus.

      image.png

      Kommentar


        #18
        Der BWM hat eine Logikfunktion, damit kannst du auf 1 filtern.
        Oder Logik mit einem Eingang (Bewegungsrichtung), nur Wert 1 senden bei Eingangstelegramm.

        Kommentar


          #19
          Also läuft die Bewegungserkennung auch über Rückfallzeit hjk? Allein am Laptop ohne physisches Gerät hätte ich erwartet das er wirklich nur ne eins sendet bei entsprechender Parametrisierung.

          Oder wurde gerade ein Bug gefunden?
          Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

          Kommentar


            #20
            Anwenderfehler würde ich bei meinen KNX Skills nicht ausschließen
            Lt. meiner Beobachtung schickt der ein Telegramm nach der Nachlaufzeit (hier 3 Minuten) dann geht das Licht auch aus.

            image.png

            Kommentar


              #21
              Ich habe gerade mal nachgeschaut, er benutzt doch eingestellte die Nachlaufzeit vom Alarmkanal.
              Also entweder filtern oder die Nachlaufzeit länger einstellen.
              Wird bei Gelegenheit im Handbuch nachgetragen.

              Kommentar


                #22
                Oder wirklich ein Bug wenn der Chef von MDT ne Empfehlung gibt das duch nen Filter zu jagen... warten wir einfach mal was hjk sagt.

                Mit deinen Parametern würde ich auch nur die 1 erwarten.
                Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                Kommentar


                  #23
                  Danke hjk, warts schneller, schönen Sonntag noch

                  (warum ich MDT mag?...)
                  Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                    Wird bei Gelegenheit im Handbuch nachgetragen.
                    Ne, neue Applikation...
                    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                      …er benutzt doch eingestellte die Nachlaufzeit vom Alarmkanal…