Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Wiregate spinnt seit PL30

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Kurz & prägnant reicht mir

    Zitat von swiss Beitrag anzeigen
    Seit dem PL30 treten mehrere seltsame Phänomene auf. Ich habe z.B. in der Nacht von gestern auf heute ein "Loch" in sämtlichen 1-Wire statistiken weil des WG scheinbar den Busmaster für ca. 10 Stunden verloren hat.
    Das sollte nicht, eigentlich sollte genau das Gegenteil der Fall sein, das owfs nicht mehr alle paar Minuten einen Busmaster "verbummelt".
    Möglicherweise wird irgendwas nicht (immer/überall?) wunschgemäss restartet
    -> wenn das anhält bitte Info, das sollte eigentlich 1000% besser sein als vorher.. beim Nächsten Update dann wohl noch einen reboot reinknallen

    Dann scheint noch bootfs voll zu sein (Einträge im daemon.log)
    Das ist nicht perfekt aber "normal", neu ist nur das der monit das jetzt ins syslog schreibt..

    Makki
    EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
    -> Bitte KEINE PNs!

    Kommentar


      #32
      Vermute aber schon, dass es mit dem PL30 zu tun hat, denn ich kann die gleichen Symptome wie in den ersten Postings feststellen.

      Ein Busmaster wird sporadisch verloren:
      Code:
      Apr 19 22:01:41 wiregate286 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
      Apr 19 22:01:45 wiregate286 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Created RRD for 28.DE4D7E020000_temp
      Apr 19 22:05:04 wiregate286 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.66BE2E000000 disappeared!
      Apr 19 22:05:06 wiregate286 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
      Apr 19 22:21:53 wiregate286 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.66BE2E000000 disappeared!
      Apr 19 22:21:55 wiregate286 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
      Apr 19 22:23:23 wiregate286 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.66BE2E000000 disappeared!
      Apr 19 22:23:25 wiregate286 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
      Wenn die Diagramm-Symbole verschwunden sind, heisst das dann, dass auch die RRDs gelöscht werden? Bei zwei Sensoren habe das Diagramm-Symbol wieder und einen Eintrag im Protokoll:
      Code:
      Apr 19 21:59:15 wiregate286 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Created RRD for 28.D33D7E020000_temp
      Apr 19 22:01:45 wiregate286 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Created RRD for 28.DE4D7E020000_temp
      Da sie bei allen Sensoren weg waren, sind dann alle meine Daten weg?

      VG

      Kommentar


        #33
        Zitat von nobillings Beitrag anzeigen
        Vermute aber schon, dass es mit dem PL30 zu tun hat, denn ich kann die gleichen Symptome wie in den ersten Postings feststellen.
        Ich kann mir das nur wirklich nicht erklären, ausserdem passiert auch im PL30 dasselbe wie die letzten 3J: dem owserver wird halt der Stecker gezogen..

        Ein Busmaster wird sporadisch verloren:
        Erstmal sind das meist Verkabelungs-Fehler, die Aufgabe der Software ist hier das möglichst gut zu kaschieren..
        Aber 1-2x am Tag ist das auch "normal", ist halt kein KNX

        Da sie bei allen Sensoren weg waren, sind dann alle meine Daten weg?
        Seit PL30 werden die RRD's garnicht mehr gelöscht (vorher ging das, wenn man bevor die Sensorseite komplett geladen war auf speichern gedrückt hat)
        Aber dafür hat man ja ne tägliche Sicherung hoffte ich

        Makki
        EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
        -> Bitte KEINE PNs!

        Kommentar


          #34
          Busmaster wurde bei mir bisher nur einmal verloren.

          Zitat von makki Beitrag anzeigen
          Seit PL30 werden die RRD's garnicht mehr gelöscht (vorher ging das, wenn man bevor die Sensorseite komplett geladen war auf speichern gedrückt hat)
          Aber dafür hat man ja ne tägliche Sicherung hoffte ich
          Leider sind sie doch weg, nur die beiden Sensoren mit dem Diagramm-Symbol haben RRDs und andere, die ich per Plugin aufzeichne.

          Nee, Backup gibbet net.

          Kommentar


            #35
            Hallo makki,

            Zitat von makki Beitrag anzeigen
            -> wenn das anhält bitte Info, das sollte eigentlich 1000% besser sein als vorher.. beim Nächsten Update dann wohl noch einen reboot reinknallen
            ki
            bei dem Verlust des Busmasters habe ich schon per script ein owfs-server restart versucht. Leider hat das nicht dazu geführt, daß der wiregated den Busmaster wieder aktiv nutzt.
            Code:
            Apr 20 07:37:05 Wiregate OWFS[26016]: DEFAULT: ow_daemon.c:(143) Entered background mode, quitting.
            Apr 20 07:37:05 Wiregate OWFS[26016]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(333) Opened USB DS9490 bus master at 1:2.
            Apr 20 07:37:05 Wiregate OWFS[26016]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(191) Set DS9490 1:2 unique id to 81 DE AE 2F 00 00 00 06
            vG
            Wolfgang

            Kommentar


              #36
              Zitat von makki Beitrag anzeigen
              Erstmal sind das meist Verkabelungs-Fehler, die Aufgabe der Software ist hier das möglichst gut zu kaschieren..
              Aber 1-2x am Tag ist das auch "normal", ist halt kein KNX
              Hab noch mal ins Log geschaut. Besagter BM ist tatsächlich auch schon vor dem Update auf PL30 öfter mal ausgestiegen. Hat sich aber wohl immer wieder gefangen. Da es teilweise deutlich mehr als 1-2x am Tag ist, müsste ich vielleicht den Strang nochmal auf die Verkabelung prüfen.

              Wichtige Punkte im Log:
              Apr 16 20:54:05 - PL30 installiert
              Apr 19 04:24:53 - ab hier zeigen RRDs keine Daten mehr
              Apr 19 13:18:33 - manueller Reboot

              Im Moment scheint es zu laufen, RRDs sind seit dem gestrigen Reboot ok und auch die Plugins laufen wieder.


              Code:
              Apr 15 02:04:30 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.EFD42D000000  disappeared!
              Apr 15 02:04:33 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
              Apr 15 05:55:00 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.EFD42D000000  disappeared!
              Apr 15 05:55:03 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
              Apr 15 10:36:45 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.EFD42D000000  disappeared! 
              Apr 15 10:36:47 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
              Apr 15 12:04:25 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.EFD42D000000  disappeared!
              Apr 15 12:04:27 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
              Apr 15 16:12:48 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.EFD42D000000  disappeared!
              Apr 15 16:12:51 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
              Apr 15 16:47:53 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.EFD42D000000  disappeared!
              Apr 15 16:47:55 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
              Apr 15 17:22:59 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.EFD42D000000  disappeared!
              Apr 15 17:23:01 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
              Apr 15 21:09:22 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.EFD42D000000  disappeared!
              Apr 15 21:09:25 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
              Apr 15 21:59:13 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.EFD42D000000  disappeared!
              Apr 15 21:59:15 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
              Apr 16 12:13:58 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.EFD42D000000  disappeared!
              Apr 16 12:14:00 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
              Apr 16 13:40:18 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.EFD42D000000  disappeared!
              Apr 16 13:40:20 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
              Apr 16 13:51:05 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.EFD42D000000  disappeared!
              Apr 16 13:51:08 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
              Apr 16 15:44:23 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.EFD42D000000  disappeared!
              Apr 16 15:44:25 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
              Apr 16 16:28:55 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.EFD42D000000  disappeared!
              Apr 16 16:28:58 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
              Apr 16 20:54:05 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
              Apr 16 20:54:11 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
              Apr 16 20:54:15 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
              Apr 16 20:54:15 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Created RRD for wiregated_mem
              Apr 16 20:54:15 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Created RRD for wiregated_stime
              Apr 16 20:54:15 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Created RRD for wiregated_utime
              Apr 16 20:54:15 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Created RRD for wiregated_cutime
              Apr 16 20:54:15 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Created RRD for wiregated_cstime
              Apr 16 20:54:16 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 16 23:53:16 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 16 23:53:18 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 17 03:43:29 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 17 03:43:31 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 17 04:26:48 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 17 04:26:50 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 17 14:23:21 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 17 14:23:23 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 17 21:00:57 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 17 21:01:00 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 18 00:37:46 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 18 00:37:49 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 18 01:12:34 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 18 01:12:36 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 18 09:28:14 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 18 09:28:16 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. 
              Apr 18 11:55:01 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared! 
              Apr 18 11:55:03 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. 
              Apr 18 13:52:54 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared! 
              Apr 18 13:52:56 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. 
              Apr 18 14:53:04 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared! 
              Apr 18 14:53:06 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. 
              Apr 18 15:08:37 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared! 
              Apr 18 15:08:40 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. 
              Apr 18 16:19:59 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared! 
              Apr 18 16:20:01 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. 
              Apr 18 17:34:07 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 18 17:34:10 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 18 20:18:03 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 18 20:18:05 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 18 22:47:57 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 18 22:48:00 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 01:03:19 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 19 01:03:21 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 01:31:23 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 19 01:31:26 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 04:13:57 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 19 04:14:00 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 04:19:33 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 19 04:19:36 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 04:20:57 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 19 04:20:59 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 04:22:19 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 19 04:22:21 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 04:23:36 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 19 04:23:38 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 04:24:51 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 19 04:24:53 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 04:26:03 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 04:27:18 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 04:28:33 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 04:29:48 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 04:31:03 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 04:32:18 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 04:33:33 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 04:34:48 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 04:36:03 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 13:18:33 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
              Apr 19 13:18:36 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
              Apr 19 13:18:37 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 15:13:53 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 19 15:13:55 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 15:54:31 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 19 15:54:34 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 18:31:24 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 19 18:31:26 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 20:37:49 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 19 20:37:51 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 20:51:49 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 19 20:51:51 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 21:08:37 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 19 21:08:39 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 19 21:58:46 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 19 21:58:48 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 20 03:05:47 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 20 03:05:49 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 20 06:44:34 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 20 06:44:36 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              Apr 20 09:19:33 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.EFD42D000000 disappeared!
              Apr 20 09:19:35 wiregate187 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
              PS: WartungsVPN ist noch offen, falls Bedarf, WG187

              Kommentar


                #37
                Hallo Wiregate Team,

                es ist wieder soweit!

                Die 1w Sensoren liefern keine Daten mehr (KNX und RRD), werden aber unter Sensoren erkannt und liefern die aktuellen Werte.

                Hier der SW Stand:
                Datum/Uhrzeit letzte Updateinstallation: 2012-04-19 20:41:14
                Patchlevel 30 (2012-04-12 23:36:08)

                Der mpg123 ist übrigens auch tot!

                Könnt ihr euch das Problem mal ansehen?
                Kann ich evtl. PL30 wieder entfernen?

                Danke
                Sascha
                Angehängte Dateien

                Kommentar


                  #38
                  Zitat von haegar80 Beitrag anzeigen
                  Könnt ihr euch das Problem mal ansehen?
                  Ist das Wartungs-VPN an? WG-Nummer?


                  Zitat von haegar80 Beitrag anzeigen
                  Kann ich evtl. PL30 wieder entfernen?
                  Nein, also selbst ist das kaum möglich.

                  Wir werden das schon finden.


                  Stefan

                  Kommentar


                    #39
                    Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
                    Ist das Wartungs-VPN an? WG-Nummer?
                    VPN ist an
                    Wiregate249

                    Kommentar


                      #40
                      So um 17:20 Uhr hat sich mein WG entschieden, wieder Werte der Sensoren auf den Bus zu schicken und in RRD zu schreiben.

                      Der mpg123 ist aber immer noch tot...

                      Ich war zu der Zeit im Garten buddeln.
                      Ich glaube mein WG lebt...
                      Angehängte Dateien

                      Kommentar


                        #41
                        Jetzt kommen wir der Sache (Wartungs-VPN) schon näher..

                        Also, der BM ist quasi fast nie "sichtbar", damit fliegt das recovery auf die Nase und gibt dann irgendwann (10 retries) auf; das hat sich aber eigentlich nicht wesentlich geändert.
                        Wenn ich damit jetzt wochenlang getestet hätte, würde ich sagen das am 1-Wire irgendwas grob im argen ist und vorher durch aggressiveres restarten das Problem einfach nicht so oft/stark aufgefallen ist!

                        Ich hab das jetzt mal etwas entschärft indem der owserver-restart garnicht mehr gemacht wird (ein Feature zum testen, wenn es /etc/wiregate/owserver.static gibt; eigentlich ist das nicht mehr notwendig, nur noch aus Angst drin) aber das lindert höchstens das Symptom, behebt nicht die Ursache.
                        Ich verspeise ein Reinigungswerkzeug, wenn der 1-Wire vorher sauber lief
                        Schaue mir zwar jetzt mal an, ob man das recovery an dieser Stelle noch verbessern kann, aber das ist IMHO doktern an den Symptomen, zu versuchen einen toten Bus mit Gewalt am leben zu halten..

                        Hab übrigens gerade mal kurz das alte installiert: exakt selbes Bild, da sind selten mehr als die hälfte der Sensoren erreichbar!


                        mpg123 hat mit alldem rein garnichts zu tun, wurde weder angefasst noch ist es überhaupt bestandteil.. Mit einer genaueren Definition von "tot" wird sich das aber auch ergründen lassen

                        Makki
                        EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                        -> Bitte KEINE PNs!

                        Kommentar


                          #42
                          Bei mir besteht seit Update auf PL 30 ebenfalls das Problem mit dem Ausfall der 1-Wire Sensoren. Bisher trat das Problem zweimal auf (letzte 96h) und war durch Neustart des Wiregate zu beheben.

                          Ich hatte allerdings nicht geschaut, ob es am Busmaster lag. Welches Log-File zeigt mir das an?

                          Kommentar


                            #43
                            Zitat von makki Beitrag anzeigen
                            Ich hab das jetzt mal etwas entschärft indem der owserver-restart garnicht mehr gemacht wird (ein Feature zum testen, wenn es /etc/wiregate/owserver.static gibt; eigentlich ist das nicht mehr notwendig, nur noch aus Angst drin) aber das lindert höchstens das Symptom, behebt nicht die Ursache.
                            Ich verspeise ein Reinigungswerkzeug, wenn der 1-Wire vorher sauber lief
                            Schaue mir zwar jetzt mal an, ob man das recovery an dieser Stelle noch verbessern kann, aber das ist IMHO doktern an den Symptomen, zu versuchen einen toten Bus mit Gewalt am leben zu halten..
                            Was heißt denn das jetzt? Macht der Busmaster Zicken?
                            Ich hatte bisher ab und zu immer wieder die Anzeige, beim Busmaster gelb. Ganz selten ist er auch rot. Das war aber bisher nie ein Problem...


                            Zitat von makki Beitrag anzeigen
                            mpg123 hat mit alldem rein garnichts zu tun, wurde weder angefasst noch ist es überhaupt bestandteil.. Mit einer genaueren Definition von "tot" wird sich das aber auch ergründen lassen
                            Makki
                            Mit tot meine ich, daß keine Ausgabe bei folgendem Code erfolgt:
                            Code:
                            my $mpg123_fifo = '/myDATA/Sounds/mpg123_fifo';
                            my $stream = $VerzeichnisSounds.$element->{Sound};
                            my $debug = `echo "run"; nohup mpg123 -R --fifo $mpg123_fifo > /dev/null &`;
                            sleep; # wait a bit so that it can start up...
                            `echo "L $stream" > $mpg123_fifo` if( -p $mpg123_fifo );
                            Das ging aber bis zu den aktuellen Problemen immer...

                            Kommentar


                              #44
                              @haegar: Nun das heisst im Klartext, das ich stark vermute das der 1-Wire physikalisch ziemlich im Eimer ist (das evtl. jetzt nur stärker auffällt, solle zwar trotzdem möglichst still recovern aber..)
                              Also so das übliche, schlechte Kontakte, ungeschirmte Leitungen quer durchn Verteiler, geschlossene Ringe, leitende WLP bei Lötsensoren, VDD "in der Luft gelassen", irgend sowas..

                              Praktischerweise ist aus Angst im aktuellen owfs noch mein "Hardcore-debugging" drin, deswegen sehe ich das sogar besser als vorher, aber physikalische Probleme kann man mit viel viel Liebe bestenfalls erkennen, wenn man zusätzlich mitm Oszi direkt davorsitzt..

                              Zum mpg123 (neuer Thread? hat damit wirklich garnichts zu tun!): der "sleep;" tut in einem Plugin nichts anderes als für immer schlafen und damit den kompletten daemon mit einem Timeout ermorden Aber auch das hat sich mit PL30 nicht ansatzweise geändert, nur das der restart 200% schneller geht..


                              @merkelnando: Das soll natürlich so nicht sein, ich brauche aber ein paar Hinweise warum das nach wochenlangen Tests bei 99% besser ist und bei 1% Probleme gibt..

                              Makki
                              EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                              -> Bitte KEINE PNs!

                              Kommentar


                                #45
                                Das Problem mit dem mpg123 hat sich erstmal geklärt.
                                Durch die ganze Orgie mit den Neustarts hat sich die Lautstärke "verschoben".

                                Trotzdem hängt das Problem mit den 1w Sensoren und dem mpg123 zusammen, da der mpg123 trotz vernünftiger Lautstärke immer dann nicht lief, wenn die Sensoren keine Werte auf den Bus geliefert haben.

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X