Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Problemsuche: Finde Zeitschaltung im HS/QC oder ETS(?) nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Problemsuche: Finde Zeitschaltung im HS/QC oder ETS(?) nicht

    Hallo,

    ich habe am Gira HomeServer irgendwo eine Logik mit einer Zeitschaltung, welche ich nicht finde und brauche Hilfe, bei der Suche dabei. Gibt mir bitte Tipps, wo ich suchen kann bzw. zur Herangehensweise oder Logs die ich dazu schreiben und anschauen kann.

    Details:
    Ich nutze in den Kinderzimmern die Tastsensoren Gira TS3 ohne Heizungssteuerung. Die TS3 erfassen aber die Ist-Temperatur.
    Damit habe ich seit über 10 Jahren unverändert über den HS3 damals und jetzt auf HS4 migriert eine Logik gebaut, welche mir die Heizkörper steuert mit einem Vergleich aus Solltemperatur, die über ein Iko vom HS kommt und der Isttemperatur des TS3.
    In der QC Visu des HS habe ich dann die Betriebsmodi einstellbar gemacht. Hinter jedem Betriebsmodus steckt eine Solltemperatur, welche per Logik im HS funktioniert…das geht schon quasi immer so.

    Die Zeitsteuerung der Betriebsmodiänderungen habe ich meines Wissen nur über die Zeitsteuerung im QC realisiert. Das dachte ich zumindest. Aber ich stellte zufällig fest, dass am Wochenende morgens gegen 6 Uhr die Heizkörper im Kinderzimmer an gehen, also der Betriebsmodus auf Komfort gestellt wird, obwohl per QC da keine Zeitschaltung vorhanden ist.

    Ich habe nun die Zeitschaltung im QC deaktiviert und auch die einzeln Zeiten gelöscht im Kinderzimmer. Trotzdem erfolgt eine Betriebsmodusumschaltung.
    Daraus folgere ich, dass irgendwo eine weitere Logik vorhanden sein muss, welche die Betriebsmodusumschaltung macht. Mir fällt nur absolut nix ein wo und ich finde auch keine Logik im HS!!

    Das Objekt der Betriebsmodusumschaltung ist ein internes iko vom HS und nix in der ETS. Daher denke ich, dass der HS hier eine versteckte Logik hat.

    Ich gehe nach dem Ausschlussprinzip vor:
    Bekannte Zeitschaltung im QC wurden entfernt.
    Als Nächstes schalte ich den HS über Nacht aus, um sicher zu sein, dass es etwas vom HS ist.

    Gibt es Log, wo ich irgendwie dazu etwas mehr Infos bekomme, um das Problem bzw. die Logik zu finden?
    Welche Ideen habt ihr?

    Danke!!

    #2
    Ich würde beim nächsten Sonntag mal die ETS mit Busprotokoll mitlaufen lassen um zu sehen, ob es einen Befehl gibt und wer ihn sendet. Beim HS selber kenne ich mich nicht aus.

    Kommentar


      #3
      Du kannst dir doch unter Kommunikationsobjekte die Verweise angucken??

      Kommentar


        #4
        Die Verweise hatte ich mir angeschaut, dort war nirgends eine Zeitschaltung oder ähnliches, was darauf hindeuten würde.

        Ich lasse mir auch die Betriebsmodi und Sollwerte in ein Archiv schreiben. Darin sehe ich, dass zumindest am Wochenende um 5:45 Uhr dann 6 Uhr und wieder um 19 Uhr eine Änderung stattfindet des Betriebsmodus.

        Ich habe nun im QC zusätzlich das Häkchen entfernt für die Zeitsteuerung. Nicht dass diese im HS durch die Migration von HS3 auf 4 bzw. deren Versionen dazwischen vorhanden ist und nicht angezeigt wird.

        Den Busmonitor in der ETS lasse ich auch mal mitlaufen. Dort sehe ich dann aber auch nur, wenn ne Umschaltung stattfindet, aber nicht von welchem Server/Logik.

        Kommentar


          #5
          Zitat von Umbauer2011 Beitrag anzeigen
          Dort sehe ich dann aber auch nur, wenn ne Umschaltung stattfindet, aber nicht von welchem Server/Logik.
          Die Quelladresse vom Sender wird doch angezeigt!

          Kommentar


            #6
            Zitat von ertciy900 Beitrag anzeigen

            Die Quelladresse vom Sender wird doch angezeigt!
            Heute um 16 Uhr war es wieder soweit, der Betriebsmodus wurde geändert. Im Busmonitor der ETS sehe ich aber nur fleissig über den ganzen Tag die Isttemperatur der Kinderzimmer, die gesendet werden und kurz nach 16 Uhr dann eine Stellgrößenänderung der Heizkörperstellantriebe. Das IKO, das der ETS nicht bekannt ist und nur dem HS bekannt ist, läuft scheinbar nicht über den BUS. Ist eigentlich auch logisch. Die Logik erfolgt ja rein im HS....
            ....ich probiere nun mal die Funktionsvorlage im QC für die Heizung im Kinderzimmer zu löschen und neu hinzuzufügen. Damit werden alte Einstellungen der Funktionsvorlage gelöscht.

            Kommentar


              #7
              Im QC kann man unter Funktionen alle verwendeten Funktionsvorlagen sehen und wo diese verwendet werden.
              Hier fand ich heraus, dass in den Kinderzimmern jeweils 2 Funktionsvorlagen für die Heizung genutzt sind und im Gewerk und im QC am Handy nur eine davon angezeigt wird!!
              Die genutzte ist die ID 1-103 und die alte nicht genutzte die ID 0-4.
              Ich habe daher die Funktionsvorlage ID 0-4 unter Funktionen mit Verweis auf auf das Kinderzimmer in der Gebäudestruktur entfernt. Das sollte es gewesen sein. Es war also eine Leiche der damals größeren HS Softwareumstellung von 3 auf 4.

              Kommentar

              Lädt...
              X