    #16
    larsrosen Ich habe im ganzen Haus diese Deltalight Spots. Im Wohnzimmer habe ich sogar 6 Doppel minigrid das heisst 12 Leuchten und die werden jeden Tag gebraucht und gedimmt und ohne Probleme

    Kommentar


      #17
      Wäre jemand hier im Forum bereit mir zu helfen éventuell über VideoAnruf?
      Ich würde natürlich auch dafür zahlen.
      Das könnte man éventuell machen wenn mein Elektriker mit seinem Messaparaat hier wäre.

      Kommentar


        #18
        Lavinas89
        - Wo genau in Luxemburg ist denn die Installation (Stadt reicht)?
        - Hast Du eine Projektdatei der Installation oder sonst irgendwelche Dokumentation von installierenden Elektriker erhalten?

        Kommentar


          #19
          AntarcticChristian

          Installation ist in Schrondweiler neben der Stadt Mersch.

          Ja ich habe die rezenteste Datei vom Projekt von März 2025
          💪👍

          Kommentar


            #20
            VG = Vorschaltgerät (Trafo/Netzteil)

            Kommentar


              #21
              Zitat von Lavinas89 Beitrag anzeigen
              Wäre jemand hier im Forum bereit mir zu helfen
              Machen wir doch die ganze Zeit.

              Zitat von Lavinas89 Beitrag anzeigen
              Ich habe im ganzen Haus diese Deltalight Spots. Im Wohnzimmer habe ich sogar 6 Doppel minigrid das heisst 12 Leuchten und die werden jeden Tag gebraucht und gedimmt und ohne Probleme

              Ich hatte kurz nach denen gesucht und hatte den Eindruck, dass diese Spots nur die Fassung/Halterung sind.
              ChatGPT sagt
              Typische Varianten:
              • GU10-Version: Du kannst normale GU10-LED-Spots (230 V) einsetzen.
              • MR16-Version: Du brauchst MR16-Spots (meist 12 V, mit externem Trafo).
              • Fix integrierte LED: Dann kannst du nichts wechseln – nur das komplette Modul.
              Welche Variante hast du?

              Bei den letzten beiden Varianten benötigst du noch ein Vorschaltgerät ("Trafo"), da beide nicht mit Netzspannung (230V) funktionieren. Davon brauchen wir den Typ oder besser das Typenschild.

              So und zum Titel zurück: Wir brauchen noch ein Video vom Flackern, auch wenn jetzt gar nix mehr geht. Video bei YT oder nem File-Hoster hochladen. Oder Dropbox, Google Drive, ..

              Nochetwas: Du hast zwei Bilder von zwei unterschiedlichen Aktoren (einmal 3 Module, einmal zwei) gepostet. Absicht? Welcher ist betroffen?


              Gruß,
              Hendrik
              Zuletzt geändert von henfri; 28.04.2025, 20:49.

              Kommentar


                #22
                Nicht-Techniker trifft auf Techniker 😁.

                Zitat von Lavinas89 Beitrag anzeigen
                Der Kanal blinkt simultan mit dem Error Message.
                Hier ein Auszug aus der Produktinformation:
                Unbenannt.png
                Zitat von Lavinas89 Beitrag anzeigen
                Gibt es noch etwas was ich versuchen kann?
                Als Nicht-Elektriker: Schalte die Licht-Sicherung aus, nimm mal die Hälfte der Spots auf diesem Lichtkanal raus und schalte dann die Lichtsicherung wieder ein.

                ​Berichte dann bitte ob auf dem Schneider Gerät irgendwas leuchtet (permanent), blinkt (regelmäßig oder unregelmäßig) und ob das Licht selbst auch blinkt (regelmäßig) oder flackert (unregelmäßig).

                Edit: Bild korrigiert
                Zuletzt geändert von Sonnengruesser; 29.04.2025, 15:48.

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                  ...
                  Ich vermute dass bei 8 der Dimmer in überlast geht.(RL Max 60W) Erklärt auch das ein frischer ne Weile geht.
                  Da sind wir schon zwei.

                  Darum hab ich gefragt und wollte genau auch möglichst genau wissen was an welchen Dimmer / Kanal hängt.
                  Nach den bisherigen Informationen würde ich von enweder einen Überlast ausgehen oder es gibt eventuell irgendwo einen N Leiter Abriss / Wackelkontakt ....

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von Sonnengruesser Beitrag anzeigen
                    Nicht-Techniker trifft auf Techniker 😁.


                    Hier ein Auszug aus der Produktinformation:
                    https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==

                    Da ist etwas schief gegangen

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von henfri Beitrag anzeigen
                      Welche Variante hast du?

                      Bei den letzten beiden Varianten benötigst du noch ein Vorschaltgerät ("Trafo"), da beide nicht mit Netzspannung (230V) funktionieren. Davon brauchen wir den Typ oder besser das Typenschild.

                      So und zum Titel zurück: Wir brauchen noch ein Video vom Flackern, auch wenn jetzt gar nix mehr geht. Video bei YT oder nem File-Hoster hochladen. Oder Dropbox, Google Drive, ..

                      Nochetwas: Du hast zwei Bilder von zwei unterschiedlichen Aktoren (einmal 3 Module, einmal zwei) gepostet. Absicht? Welcher ist betroffen?
                      Lavinas89 wenn du noch Hilfe brauchst, wäre eine Antwort auf diese Fragen nötig.
                      Falls du das Problem gelöst wäre, wäre es nett, wenn du die Lösung hier teilst.

                      Kommentar


                        #26
                        henfri hallo henfri danke für die Nachfrage. =)

                        Meine Delta Light Spots bekomme ich die Lampen leider nicht raus die sind integriert.

                        Das Licht geht gar nicht mehr an wenn ich die Sicherung abschalte und wieder einschalte.

                        Die ERR Leuchteblinkt rot am Modul. DimmerKanal.

                        Kommentar


                          #27
                          Und was schlägst du jetzt vor? Was erwartest du.
                          Ich meine ganz ehrlich. Wir wollen ja alle helfen, aber du beantwortest immer die Fragen nicht.
                          Und ohne die zu beantworten kommen wir nicht weiter

                          Kommentar


                            #28
                            Was könnte Ich euch noch an Informationen geben?

                            Kommentar


                              #29
                              Wenn du alle meine Fragen aus den vorherigen Mails beantwortest, kommen wir der Sache näher.

                              Dass du die Leuchtmittel zum Beispiel nicht ausbauen kannst, ist eine Sache. Aber wenn wir nicht rausfinden, welche Leuchtmittel und vorschaltgeräte drin sind, kommen wir der Sache nie näher. Da wird dir auch einen Elektriker dann nicht helfen können

                              Du müsstest also dann recherchieren. Z.b indem du aus typenschild guckst oder indem du auf die Rechnung guckst