    Hallo zusammen,

    HS4.12 - ich habe immer wieder das Phänomen, dass der HS Befehle an den Bus abgibt, die aber nicht umgesetzt werden. Seit ich meine Raffstore auf SMI Steuerung (Warema Aktor) umgestellt habe, habe ich bspw. folgendes Problem:

    Im HS (Quadclient) Zeitschaltuhr mit 9:16 in 3 Zimmern Raffstore Fahrbefehl AUF. Manchmal fahren alle hoch, machmal bleibt einer unten... Aber nicht immer der gleiche. Am Aktor keine Sperr- & Sicherheitsobjekte gesetzt. Im eibmon sehe ich im Log, dass der HS die 0 sendet für den AUF -Befehl. Im Behanghöhe Statusobjekt bleibt es aber bei 100% Behanghöhe (wie sie auch in echt ist, nämlich unten).

    Ich habe die Zeituhr im QC mal testweise auch deaktiviert und über Logik den AUF Befehl gemacht. Auch hie: Manchmal fahren alle 3 hoch, manchmal nur 2 - ich kann es nicht reproduzieren.

    Irgendwie bin ich raus, wie ich den "Fehler" noch eingrenzen könnte. Hat jemand einen Tip? Wo kann der Hase im Pfeffer liegen...?

    Topologie nochmal mit anbei, HS kommuniziert mit dem ABB-Router. Filtertabellen alle ordentlich gesetzt mit dem Dummy. Sonst habe ich keine weiteren Probleme mit der Visualisierung bei mir.

    Danke!

    Mit freundlichen Grüßen
    Hans
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von knxhans; 03.02.2025, 13:06.

    #2
    Dein IP-Router sitzt falsch. Er muss in die Hauptlinie als 1.0.0.

    Kommentar


      #3
      Wenn ich die Linienkoppler testweise auf Durchzug gemacht habe, hatte ich das Phänomen auch. Bei Durchzug müßte es doch egal sein, wo der sitzt, oder bin ich da flach informiert?
      Danke!

      Kommentar


        #4
        Die Adresse eines Routers muss immer auf .0 enden. Und topologisch muss er auf die Hauptlinie

        Kommentar


          #5
          ok, dann werde ich das mal physisch noch ändern, danke dir - der Dummy in der Topologie sitzt aber korrekt in der Backbone?

          Kommentar


            #6
            Ja, der HS ist ja auch am Backbone.