Hallo Zusammen!
Ich steh mal wieder vor einem Raetsel.
Hab hier einen Glastaster (BE-GT2TW.02 mit Applikation BE-GT2Tx.02 version 1.3),
und versuche das Zusammenspiel von mehreren Tastern und AKHs sauber aufzusetzen.
Vorlaeufige Inbetriebnahme wo der Taster einfach den HVAC Modus sendet funktioniert. Die AKHs senden in allen Modi den erwarteten Temperatursollwert zurueck.
Jetzt soll der GT die Modus-Vorwahl an den AKH senden, und ein AKH den tatsaechlichen Modus zurueck zum GT fuer die Anzeige. Funktioniert beinahe wie erwartet, ausser dass 'Nacht' und 'Frost' falsch empfangen oder dargestellt werden.
Hab den GT isoliert, sende der Reihe nach die moeglichen Statuswerte vom PC, und schau mit dem Gruppenmonitor zu:
image.png
Auf dem GT erscheinen der Reihe nach:
- 0: Person steht vorm Haus (= Auto? Symbol kommt im Handbuch nicht vor)
- 1: Comfort
- 2: Standby
- 3: Comfort (erwarte: Nacht (aka Economy))
- 4: Nacht (erwarte: Schneeflocke (aka Building Protection))
Hier die Parametrierung:
image.png
und die Gruppenzuordnung:
image.png
und die Gruppe selbst:
image.png
Was laeuft hier schief? Was mach ich falsch?
Ich steh mal wieder vor einem Raetsel.
Hab hier einen Glastaster (BE-GT2TW.02 mit Applikation BE-GT2Tx.02 version 1.3),
und versuche das Zusammenspiel von mehreren Tastern und AKHs sauber aufzusetzen.
Vorlaeufige Inbetriebnahme wo der Taster einfach den HVAC Modus sendet funktioniert. Die AKHs senden in allen Modi den erwarteten Temperatursollwert zurueck.
Jetzt soll der GT die Modus-Vorwahl an den AKH senden, und ein AKH den tatsaechlichen Modus zurueck zum GT fuer die Anzeige. Funktioniert beinahe wie erwartet, ausser dass 'Nacht' und 'Frost' falsch empfangen oder dargestellt werden.
Hab den GT isoliert, sende der Reihe nach die moeglichen Statuswerte vom PC, und schau mit dem Gruppenmonitor zu:
image.png
Auf dem GT erscheinen der Reihe nach:
- 0: Person steht vorm Haus (= Auto? Symbol kommt im Handbuch nicht vor)
- 1: Comfort
- 2: Standby
- 3: Comfort (erwarte: Nacht (aka Economy))
- 4: Nacht (erwarte: Schneeflocke (aka Building Protection))
Hier die Parametrierung:
image.png
und die Gruppenzuordnung:
image.png
und die Gruppe selbst:
image.png
Was laeuft hier schief? Was mach ich falsch?