Hallo Community,
in meinem Projekt taucht ein merkwürdiges Phänomen auf, das ich mir nicht erklären kann:
In den Diagnose-Monitoren der ETS6 finde ich Telegramme von einem Gerät (PA 1.0.3) (siehe graue Zeilen in den Mitschnitten), das es im Projekt überhaupt nicht gibt 😲 (siehe kompletten Liniescan)!
Diagnosemonitor
ETS6-Monitor.png
Liniencan
Linienscan.png
Die Telegramme haben als Ziel zwei GA's (1/6/5 bzw. 1/6/13), die im Projekt keinerlei Verküpfungen zu KO's haben:
Gruppenadressen (Auszug)
Gruppenadressen.png
Die Telegramme müssen irgendetwas mit dem Jalousieaktor (PA 1.2.4) zu tun haben, denn die Werte auf den nicht verknüpften GA's 1/6/5 bzw. 1/6/13 entsprechen den Stati für die Jalousieposition bzw. Lamellenposition (siehe auch GA's 5/2/16 bzw. 5/2/17).
Jalousieaktor 1.2.4 - Kanal E
Jalousie-Aktor_Kanal-E.png
Ich habe bereits das Projekt in der ETS komprimiert und die Produktspeicher (cookies) gelöscht. Ich habe ebenfalls den Jalousieaktor komplett neu aus dem Katalog in die ETS eingebunden, parametriert und verknüpft, ohne das das Problem beseitigt wurde.
Hat jemand eine Idee, woran das Problem liegen könnte?
Vielen Dank und viele Grüße
Lothar
in meinem Projekt taucht ein merkwürdiges Phänomen auf, das ich mir nicht erklären kann:
In den Diagnose-Monitoren der ETS6 finde ich Telegramme von einem Gerät (PA 1.0.3) (siehe graue Zeilen in den Mitschnitten), das es im Projekt überhaupt nicht gibt 😲 (siehe kompletten Liniescan)!
Diagnosemonitor
ETS6-Monitor.png
Liniencan
Linienscan.png
Die Telegramme haben als Ziel zwei GA's (1/6/5 bzw. 1/6/13), die im Projekt keinerlei Verküpfungen zu KO's haben:
Gruppenadressen (Auszug)
Gruppenadressen.png
Die Telegramme müssen irgendetwas mit dem Jalousieaktor (PA 1.2.4) zu tun haben, denn die Werte auf den nicht verknüpften GA's 1/6/5 bzw. 1/6/13 entsprechen den Stati für die Jalousieposition bzw. Lamellenposition (siehe auch GA's 5/2/16 bzw. 5/2/17).
Jalousieaktor 1.2.4 - Kanal E
Jalousie-Aktor_Kanal-E.png
Ich habe bereits das Projekt in der ETS komprimiert und die Produktspeicher (cookies) gelöscht. Ich habe ebenfalls den Jalousieaktor komplett neu aus dem Katalog in die ETS eingebunden, parametriert und verknüpft, ohne das das Problem beseitigt wurde.
Hat jemand eine Idee, woran das Problem liegen könnte?
Vielen Dank und viele Grüße
Lothar
Kommentar