    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Der Multicasttraffik landet dann bei jedem Client!!! Auch auf dem WLAN etc
    Aber nur, wenn man nicht per VLAN seqmentiert u. alles in ein grosses Netz schmeisst, was sich ohnehin nicht empfiehlt.
    Gruss
    GLT

    Kommentar


      #17
      Zitat von GLT Beitrag anzeigen
      was sich ohnehin nicht empfiehlt
      Auch dieser pauschalen Aussage widerspreche ich. Ob sich VLANs lohnen hängt stark von der Nutzung etc ab. Segmentieren des Segmentierenswillens ist meistens nur purer Aktionismus.
      OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

      Kommentar


        #18
        Hier ein recht gutes Video zum Thema Unifi und IGMP:

        https://www.youtube.com/watch?v=HcdvA9DFErc
        OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

        Kommentar


          #19
          traxanos Hast du den noch eine Idee für den Fehler/Problem?

          Kommentar


            #20
            Wenn beide KNX-Router korrekt eingerichtet sind inkl. der Filtertabellen, dann wird es sicher ein Problem auf der IP Seite geben. Somit müssen die Einstellungen geprüft werden - von der IT (falls sie überhaupt fachlich dazu in der Lage sind).

            Sollte man auf die Idee kommen das IGMP Snooping abzuschalten, müssen ALLE Geräte (egal welcher Hersteller) auf dem Weg das Snooping abgeschaltet haben. Sollte man es richtig machen und IGMP Snooping verwenden, dann muss sichergestellt sein, das ein Querier​ existiert, welcher sich um alles kümmert.
            Sollte es dann nicht gehen, muss man sich Switch für Switch anschauen wo die Info verloren geht. In dem Video was ich gepostet habe, ist das recht gut erklärt für UI Geräte.
            Zuletzt geändert von traxanos; 06.03.2025, 11:53.
            OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

            Kommentar


              #21
              So sieht es übrigens in einem funktionsfähigen Setup aus.

              Code:
              ssh admin@192.168.13.71
              
              
              BusyBox v1.25.1 () built-in shell (ash)
              
              
                ___ ___      .__________.__
               |   |   |____ |__\_  ____/__|
               |   |   /    \|  ||  __) |  |   (c) 2010-2024
               |   |  |   |  \  ||  \   |  |   Ubiquiti Inc.
               |______|___|  /__||__/   |__|
                          |_/                  https://www.ui.com
              
                    Welcome to UniFi USW-Lite-16-PoE!
              
              ********************************* NOTICE **********************************
              * By logging in to, accessing, or using any Ubiquiti product, you are     *
              * signifying that you have read our Terms of Service (ToS) and End User   *
              * License Agreement (EULA), understand their terms, and agree to be       *
              * fully bound to them. The use of SSH (Secure Shell) can potentially      *
              * harm Ubiquiti devices and result in lost access to them and their data. *
              * By proceeding, you acknowledge that the use of SSH to modify device(s)  *
              * outside of their normal operational scope, or in any manner             *
              * inconsistent with the ToS or EULA, will permanently and irrevocably     *
              * void any applicable warranty.                                           *
              ***************************************************************************
              
              SwitchKG-UM.7.1.26# cli
              SwitchKG# show ip igmp snooping querier
              
              
                VID |   State  |    Status   | Version |    Querier IP   |   Elected IP
              ------+----------+-------------+---------+-----------------+-----------------
                  1 |  Enabled | Non-Querier |    v2   |         0.0.0.0 |   192.168.13.59
                  2 | Disabled | Non-Querier |    No   |    ---------    |    ---------
                  3 | Disabled | Non-Querier |    No   |    ---------    |    ---------
              
              Total Entry 3
              
              SwitchKG# show ip igmp snooping groups
               VLAN | Group IP Address |  Type  | Life(Sec) | Port
              ------+------------------+--------+-----------+------------------
                  1 |      224.0.23.12 | Dynamic|  250      | gi4-6
                  1 |     233.89.188.1 | Dynamic|  248      | gi16
                  1 |   239.254.127.63 | Dynamic|  242      | gi5
                  1 |  239.255.255.250 | Dynamic|  251      | gi2,gi5-6,gi11
              
              
              Total Number of Entry = 4​
              Oben sieht man das der Switch mit der IP 192.168.13.59 der aktive Querier ist.
              Unten sieht man die KNX-Multicastgruppe 224.0.23.12 und das die Ports gi4 bis gi6 Teil dieser Gruppe sind.

              EDIT: Hier auch der View vom .59 Switch aus

              Code:
              ssh admin@192.168.13.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           143 ↵
              
              
              BusyBox v1.25.1 () built-in shell (ash)
              
              
                ___ ___      .__________.__
               |   |   |____ |__\_  ____/__|
               |   |   /    \|  ||  __) |  |   (c) 2010-2024
               |   |  |   |  \  ||  \   |  |   Ubiquiti Inc.
               |______|___|  /__||__/   |__|
                          |_/                  https://www.ui.com
              
                    Welcome to UniFi USW-Lite-16-PoE!
              
              ********************************* NOTICE **********************************
              * By logging in to, accessing, or using any Ubiquiti product, you are     *
              * signifying that you have read our Terms of Service (ToS) and End User   *
              * License Agreement (EULA), understand their terms, and agree to be       *
              * fully bound to them. The use of SSH (Secure Shell) can potentially      *
              * harm Ubiquiti devices and result in lost access to them and their data. *
              * By proceeding, you acknowledge that the use of SSH to modify device(s)  *
              * outside of their normal operational scope, or in any manner             *
              * inconsistent with the ToS or EULA, will permanently and irrevocably     *
              * void any applicable warranty.                                           *
              ***************************************************************************
              
              SwitchEG-UM.7.1.26# cli
              SwitchEG# show ip igmp snooping querier
              
              
                VID |   State  |    Status   | Version |    Querier IP   |   Elected IP
              ------+----------+-------------+---------+-----------------+-----------------
                  1 |  Enabled |   Querier   |    v2   |         0.0.0.0 |   192.168.13.59
                  2 | Disabled | Non-Querier |    No   |    ---------    |    ---------
                  3 | Disabled | Non-Querier |    No   |    ---------    |    ---------
              
              Total Entry 3
              
              SwitchEG# show ip igmp snooping groups
               VLAN | Group IP Address |  Type  | Life(Sec) | Port
              ------+------------------+--------+-----------+------------------
                  1 |      224.0.23.12 | Dynamic|  198      | gi16
                  1 |     233.89.188.1 | Dynamic|  195      | gi16
                  1 |   239.254.127.63 | Dynamic|  198      | gi8,gi16
                  1 |  239.255.255.250 | Dynamic|  258      | gi3-4,gi8,gi11,gi13-14,gi16
              
              
              Total Number of Entry = 4​
              Zuletzt geändert von traxanos; 06.03.2025, 11:22.
              OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

              Kommentar


                #22
                Hallo Zusammen

                Ich habe nun den IP Router 1.0.0 durch einen Siemens ersetzt. Nach dieser Änderung hat alles funktioniert. Ich habe nun sicherheitshalber die anderen beiden auch noch wechselt. Unser Lehrling wird sich die IP Router diese Woche im Office genauer anschauen und testen.

                Meine Vermutung: Defektes Gerät.....

                Danke für eure Hilfe.

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
                  So sieht es übrigens in einem funktionsfähigen Setup aus.

                  Code:
                  ssh admin@192.168.13.71
                  
                  
                  BusyBox v1.25.1 () built-in shell (ash)
                  
                  
                  ___ ___ .__________.__
                  | | |____ |__\_ ____/__|
                  | | / \| || __) | | (c) 2010-2024
                  | | | | \ || \ | | Ubiquiti Inc.
                  |______|___| /__||__/ |__|
                  |_/ https://www.ui.com
                  
                  Welcome to UniFi USW-Lite-16-PoE!
                  
                  ********************************* NOTICE **********************************
                  * By logging in to, accessing, or using any Ubiquiti product, you are *
                  * signifying that you have read our Terms of Service (ToS) and End User *
                  * License Agreement (EULA), understand their terms, and agree to be *
                  * fully bound to them. The use of SSH (Secure Shell) can potentially *
                  * harm Ubiquiti devices and result in lost access to them and their data. *
                  * By proceeding, you acknowledge that the use of SSH to modify device(s) *
                  * outside of their normal operational scope, or in any manner *
                  * inconsistent with the ToS or EULA, will permanently and irrevocably *
                  * void any applicable warranty. *
                  ***************************************************************************
                  
                  SwitchKG-UM.7.1.26# cli
                  SwitchKG# show ip igmp snooping querier
                  
                  
                  VID | State | Status | Version | Querier IP | Elected IP
                  ------+----------+-------------+---------+-----------------+-----------------
                  1 | Enabled | Non-Querier | v2 | 0.0.0.0 | 192.168.13.59
                  2 | Disabled | Non-Querier | No | --------- | ---------
                  3 | Disabled | Non-Querier | No | --------- | ---------
                  
                  Total Entry 3
                  
                  SwitchKG# show ip igmp snooping groups
                  VLAN | Group IP Address | Type | Life(Sec) | Port
                  ------+------------------+--------+-----------+------------------
                  1 | 224.0.23.12 | Dynamic| 250 | gi4-6
                  1 | 233.89.188.1 | Dynamic| 248 | gi16
                  1 | 239.254.127.63 | Dynamic| 242 | gi5
                  1 | 239.255.255.250 | Dynamic| 251 | gi2,gi5-6,gi11
                  
                  
                  Total Number of Entry = 4​
                  Oben sieht man das der Switch mit der IP 192.168.13.59 der aktive Querier ist.
                  Unten sieht man die KNX-Multicastgruppe 224.0.23.12 und das die Ports gi4 bis gi6 Teil dieser Gruppe sind.

                  EDIT: Hier auch der View vom .59 Switch aus

                  Code:
                  ssh admin@192.168.13.59 143 ↵
                  
                  
                  BusyBox v1.25.1 () built-in shell (ash)
                  
                  
                  ___ ___ .__________.__
                  | | |____ |__\_ ____/__|
                  | | / \| || __) | | (c) 2010-2024
                  | | | | \ || \ | | Ubiquiti Inc.
                  |______|___| /__||__/ |__|
                  |_/ https://www.ui.com
                  
                  Welcome to UniFi USW-Lite-16-PoE!
                  
                  ********************************* NOTICE **********************************
                  * By logging in to, accessing, or using any Ubiquiti product, you are *
                  * signifying that you have read our Terms of Service (ToS) and End User *
                  * License Agreement (EULA), understand their terms, and agree to be *
                  * fully bound to them. The use of SSH (Secure Shell) can potentially *
                  * harm Ubiquiti devices and result in lost access to them and their data. *
                  * By proceeding, you acknowledge that the use of SSH to modify device(s) *
                  * outside of their normal operational scope, or in any manner *
                  * inconsistent with the ToS or EULA, will permanently and irrevocably *
                  * void any applicable warranty. *
                  ***************************************************************************
                  
                  SwitchEG-UM.7.1.26# cli
                  SwitchEG# show ip igmp snooping querier
                  
                  
                  VID | State | Status | Version | Querier IP | Elected IP
                  ------+----------+-------------+---------+-----------------+-----------------
                  1 | Enabled | Querier | v2 | 0.0.0.0 | 192.168.13.59
                  2 | Disabled | Non-Querier | No | --------- | ---------
                  3 | Disabled | Non-Querier | No | --------- | ---------
                  
                  Total Entry 3
                  
                  SwitchEG# show ip igmp snooping groups
                  VLAN | Group IP Address | Type | Life(Sec) | Port
                  ------+------------------+--------+-----------+------------------
                  1 | 224.0.23.12 | Dynamic| 198 | gi16
                  1 | 233.89.188.1 | Dynamic| 195 | gi16
                  1 | 239.254.127.63 | Dynamic| 198 | gi8,gi16
                  1 | 239.255.255.250 | Dynamic| 258 | gi3-4,gi8,gi11,gi13-14,gi16
                  
                  
                  Total Number of Entry = 4​
                  Sieht bei mir genau so aus wenn ich meine Switche per SSH mit den Befehlen abfrage, muss ich denn im Unifi Controller auch die Multicast Router Anschlüsse definieren wo sich in meinem Fall 2-3 Ip Router befinden oder ist das Irrelevant?

                  LG

                  Kommentar


                    #24
                    norma musst du nichts definieren. der sinn ist ja dass jeder port bei bedarf jeder verfügbaren gruppe joinen kann. wichtig ist halt der "igmp snooping querier". der ist häufig nicht vorhanden. und genau dann gibt es probleme. dabei ist es egal wer querier ist. dass kann auch ein router sein. ist es leider nur sehr selten.
                    OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
                      norma musst du nichts definieren. der sinn ist ja dass jeder port bei bedarf jeder verfügbaren gruppe joinen kann. wichtig ist halt der "igmp snooping querier". der ist häufig nicht vorhanden. und genau dann gibt es probleme. dabei ist es egal wer querier ist. dass kann auch ein router sein. ist es leider nur sehr selten.
                      Ok, ich habe ingesamt 3 Switche und 2 Netze, die habe ich jeweils auf einen Switch als Querier gelegt in meinem Fall der direkt hinter der UDM Pro im Gewerbe liegt, Im Privatbereich habe ich ein anderes Netz und an dem Switch nichts umgestellt, soweit korrekt ja? Unbekannten Traffic und Fast Leave habe ich nicht Aktiviert, wie handhabt ihr - oder man- das richtig mit Multicast DNS habe ich in beiden Netzen Aktiviert, Automatische Iot Erkennung auch bei beiden Aktiviert.

                      Kommentar


                        #26
                        Oh was sehen den meine Augen!!! In meiner Unifi UI gibt es endlich eine Option "Neuen Querier-Switch erstellen​" unter Netzwerke. Damit kann man nun direkt in der UI den Querier aktivieren

                        Fast Leave und MDNS habe ich aktuell nicht an. Das MDNS brauchst du auch nur wenn du z.B. Sonos in ein eigenes Netzwerk packen möchtest und selber in einem anderen bist. Unbekannt droppe ich damit ich Probleme besser mitbekomme.
                        OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                        Kommentar


                          #27
                          Sonos läuft in meinem Home Netz, hat für mich auch aktuell noch keine Priorität mit KNX - seit Jahren über meine VIS und Iobroker realisiert -, soweit bin ich noch nicht. Ich nutze derzeit einen Gira IP und einen Ip Router der neuen GEN von IngDom, ein weiterer soll alsbald eintreffen, dieser Hängt sich jedoch oft auf und ich vermute das Error im Netzwerk, mache das nur als Auslgeich und Hobby und bin nicht bewandert mit Wireshark und Co, wobei der Gira absolout null Zicken Macht.

                          Kommentar


                            #28
                            Ich date hier mal UP,
                            ich habe die letzten Tage viel Zeit mit meinem Netzwerk und den Neuen ESP 32 Ip Routern verbracht, ich hatte das Netzwerk in Verdacht, einziges Problem bei mir war wohl, die Aushandlung der Geschwindigkeit auf meinem Switchen und den dazugehörigen Ports auf 10Mbits Full zu stellen. Seit 2 Tagen läuft nun alles Stabil und ohne jegliche Aussetzer.

                            Vielleicht hilft es jemandem Weiter.

                            Kommentar

                            Lädt...