Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Ansteuerung KWL / Ersatz Stufenschalter / Vallox 90 SC

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • EIBY
    antwortet
    Wie kann man mit einem 1..10VDC Dimmer ein Gerät / welche Geräte zerstören?
    Wenn VALLOX keine 10VDC zum "Dimmen" bereitstellt, muß man diese erzeugen = Analogaktor 0..10VDC.
    Spannungssignal-Steuerung
    Anstelle des 4-Stufen-Schalters kann die Ventilatorleistung des Lüftungsgerätes über ein Spannungssignal von 0...10 VDC stufenlos geregelt werden. Bei einem Spannungssignal unter 1,5 VDC bleiben die Ventilatoren stehen. Das Spannungssignal muss bauseits zur Verfügung gestellt werden.

    Ich lese den Plan auf S.6 so, daß zw. GND und 12VDC die Spannung von VALLOX anliegt und mit deren Schalter OK über die Widerstände R4-8 (4,7kOhm, 1kOhm und 2kOhm) zurück geschaltet werden. Rechts neben der 12VDC-Klemme käme das analoge Signal zurück.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lapheus
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich schreib es noch einmal.

    1-10 Volt beim EVG ungleich 0-10 Volt beim Analogaktor!!!

    Der Analogaktor ist die einzige Möglichkeit!

    Zitat von EIBY Beitrag anzeigen
    Ohne das Thema detailliert studiert zu haben
    Vielleicht solltest Du das nächste mal das Thema genauer studieren. Deine Aussagen können zur Zerstörung von Geräten führen.

    Aus dem PDF von Valox, siehe hier Seite 8:

    Code:
    Spannungssignal-Steuerung
    Anstelle des 4-Stufen-Schalters kann die Ventilatorleistung des
    Lüftungsgerätes über ein Spannungssignal von 0...10 VDC
    stufenlos geregelt werden. Bei einem Spannungssignal unter 1,5
    VDC bleiben die Ventilatoren stehen. Das Spannungssignal muss
    bauseits zur Verfügung gestellt werden.
    Da steht auch das die Spannung vom Analogaktor (in diesem Fall) kommen muss!

    Beim EVG Dimmaktor geht es anders:
    Ein Dimmaktor stellt mit seiner 1-10V Schnittstelle nur einen elektronisch dimmbaren Widerstand dar. Man kann EVGs mit 1-10V Schnittstelle auch mit einem einfachen Poti dimmen.
    Daraus kann man schliessen das aus der 1-10V Schnittstelle des Dimmaktors keine Spannung kommt.

    PS: Ich habe an meiner KWL auch einen 4fach Analogaktor mit 24V AC Spannungsversorgung.
    Es gab mal Analogaktoren mit nur zwei Ausgängen, die gibt es wohl nur noch selten in der Bucht.

    Gruss
    Lapheus

    Einen Kommentar schreiben:


  • skyacer
    antwortet
    Zitat von EIBY Beitrag anzeigen
    Ohne das Thema detailliert studiert zu haben, kann ich aus Erfahrung mit einer VALLOX und "deren" EIB-Modul aussagen, daß sich die Lüftung mit "deren" Modul statt dem Stufenschalter stufenlos steuern läßt.
    Gem. dem Schaltbild schaltet der Stufenschalter unterschiedliche Widerstände an den 1..10V-Eingang. Das ist m.E. prinzipiell nicht anderes, als das Dimmen von Leuchtstofflampen, ergo reicht ein 1..10V-Kanal im KNX, der die Spannung vom VALLOX "dimmt".
    Alternativ (aber gar nicht notwendig, weil viel zu aufwendig) wäre eine fremde 0..10VDC-Spannung mit KNX-Analogaktor zur VALLOX eingespeist.
    Hast du da mal ein REG Gerät für uns?

    Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • EIBY
    antwortet
    Ohne das Thema detailliert studiert zu haben, kann ich aus Erfahrung mit einer VALLOX und "deren" EIB-Modul aussagen, daß sich die Lüftung mit "deren" Modul statt dem Stufenschalter stufenlos steuern läßt.
    Gem. dem Schaltbild schaltet der Stufenschalter unterschiedliche Widerstände an den 1..10V-Eingang. Das ist m.E. prinzipiell nicht anderes, als das Dimmen von Leuchtstofflampen, ergo reicht ein 1..10V-Kanal im KNX, der die Spannung vom VALLOX "dimmt".
    Alternativ (aber gar nicht notwendig, weil viel zu aufwendig) wäre eine fremde 0..10VDC-Spannung mit KNX-Analogaktor zur VALLOX eingespeist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lapheus
    antwortet
    Hallo Zusammen,

    schaut mal hier.

    Gruss
    Lapheus

    Einen Kommentar schreiben:


  • olli71
    antwortet
    Hi

    gibt es hier schon etwas neues ? Auch bei mir wird in wenigen Wochen die Vallox verbaut und ich möchte möglichst die einzelnen Stufen über Visu schalten können.

    Danke und Gruß
    Olli

    Einen Kommentar schreiben:


  • En3rGy
    antwortet
    Liefert der ABBler denn DC?

    Interessant ist evtl. auch der Altenburger Schalt-Dimm-Aktor 0-10V

    Allerdings wurden meine Prioritäten neu bewertet. Erst die Garage...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Applelunatic
    antwortet
    Schon einen im Auge? ABB EIB-Schalt- Dimmaktor 2f 1-10V, 16A, REG SD/S2.16.1 für 200 Hühner?

    Einen Kommentar schreiben:


  • En3rGy
    antwortet
    Vallox gibt eine ähnliche Antwort:

    Zitat von Vallox Service
    Sie können die Anlage entweder mittels 4 Stufen Schalter steuern, hierbei wird die Steuerspannung vom Gerät geliefert und über einen schaltbaren Spannungsteiler dem Gerät wieder zu geführt.
    Alternativ können Sie dem Gerät zwischen den Anschlüssen Minus/Gnd und S eine Spannung zwischen 0 und 10 V anschließen, hierbei handelt es sich um eine Gleichspannung, die jedoch keinen großen Strom liefern muss.
    Wichtig bei Arbeiten an den Steuerleitungen, immer spannungslos arbeiten da die Steuerung der Ventilatoren nicht Kurzschluss sicher ist.
    Der 10V Dimmaktor sollte also funktionieren, man muss nur noch den mit der kleinsten Leistung heraussuchen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hamerheat
    antwortet
    wenn man die +10V der Vallox nicht nimmt und nur den Minus zum Dimmer verbindet, damit beide das gleiche Potential haben, sollte es gehen.
    Setzt voraus das der Dimmer auch eine saubere DC Spannung liefert.

    Alternativ den Schalter mit einen Schaltaktor nachbilden, zB. ein Gehäuse mit 4 Potis zum Einstellen der Geschwindigkeit, der Aktor verbindet die Potis mit der Vallox. Dadurch ergeben sich sogar noch mehr Schaltstufen.

    Weitere Möglichkeit, es gibt Digitale Potis als Halbleiter, zb. X9c103 braucht dann auch einen Schaltaktor und ist mehr bastelei.

    einen habe ich noch. vor vielen Jahren habe ich mal von Fa. Phoenix einen Baustein zur Hutschienen Montage gekauft, dieser hat 0-10V in einen Widerstandswert umgesetzt.

    Gruss Christian

    Edit, die Lösung mit den x9c103 ist hier glaube ich nicht geeignet

    Einen Kommentar schreiben:


  • En3rGy
    antwortet
    Irgendwie muss es doch gehen. Die Anleitung beschreibt es doch prinzipiell, s. #9
    Schätze, ich werd mal direkt an Vallox schreiben

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusS
    antwortet
    Ich fürchte das geht nicht. Der Dimmer liefert 0-10 V und die Vallox wohl auch. Könnte sein dass dann einer von beiden Funken schlägt ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • En3rGy
    antwortet
    Laut Anleitung der Vallox 90 SC ist die Steuerung auch über ein 10V DC Signal möglich:
    Zitat von Vallox 090SC Technische Anleitung
    Anstelle des 4-Stufen-Schalters kann die Ventilatorleistung des
    Lüftungsgerätes über ein Spannungssignal von 0...10 VDC
    stufenlos geregelt werden. Bei einem Spannungssignal unter 1,5
    VDC bleiben die Ventilatoren stehen. Das Spannungssignal muss
    bauseits zur Verfügung gestellt werden.
    D.h. mit einem 10V Dimmer, z.B. ALTENBURGER 80.14.120 müsste man die KWL doch eigentlich steuern können.

    Nach Anleitung sieht die Schaltung für ein Poti so aus:
    Steuerung Vallox 090 SC.png

    D.h. 24V DC Travo - 10V KNX Dimmer - 090 SC

    Stimmt das so? Und wenn ja, wie wird der Dimmer an die 090 SC angeschlossen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • En3rGy
    antwortet
    Auch wenn hier schon lang nichts mehr passiert ist, gibt es denn ein KNX Modul, dass ein passives Poti nachbilden kann?

    Oder hat gar jemand eine Lösung die Vallux 090 SC anzubinden ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Applelunatic
    antwortet
    Foto.JPGFoto2.JPGFoto(1).JPG

    Reicht das, oder soll ich mal besser messen gehen? Danke für Hilfe! Wäre schon toll wenn sich das über EIB schalten ließe.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X