Hallo Daniel,
ich kenne dein Problem sehr gut, kämpfe auch damit. Es gab hier schon ausführlich Diskussionen darüber.
Die Ausschnitte deiner Kurven lassen mich vermuten, dass an diesem Tag die Sonne schien.
Die Sonne wärmt den Raum auf, die Raumtemperatur steigt über die Solltemperatur. Der Heizungsaktor geht auf 0% zurück.
Soweit alles gut.
Nun wird es Abend, die Temperatur draussen sinkt, der Raum kühlt langsam aus. Erst wenn die Temperatur unter den Sollwert fällt, wird der Stellwert langsam erhöht. Mit der Trägheit der Fussbodenheizung dauert es dann ewigs bis es im Raum wärmer wird.
Aus meiner Sicht liegt das Problem am fehlenden D Anteil des Heizungsreglers. Mit D Anteil in der Regelung würde er bereits beim Abfallen der Raumtempertur den Stellwert erhöhen.
Leider gibt es keine käuflichen Heizungsregler mit PID Regler.
Irgendwann will ich das selbst bauen.
Hier wurde das schon diskutiert, da sind auch von mir Kurven drin, die genau das gleiche Phänomen zeigen:
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...heizungsregler
Simon
ich kenne dein Problem sehr gut, kämpfe auch damit. Es gab hier schon ausführlich Diskussionen darüber.
Die Ausschnitte deiner Kurven lassen mich vermuten, dass an diesem Tag die Sonne schien.
Die Sonne wärmt den Raum auf, die Raumtemperatur steigt über die Solltemperatur. Der Heizungsaktor geht auf 0% zurück.
Soweit alles gut.
Nun wird es Abend, die Temperatur draussen sinkt, der Raum kühlt langsam aus. Erst wenn die Temperatur unter den Sollwert fällt, wird der Stellwert langsam erhöht. Mit der Trägheit der Fussbodenheizung dauert es dann ewigs bis es im Raum wärmer wird.
Aus meiner Sicht liegt das Problem am fehlenden D Anteil des Heizungsreglers. Mit D Anteil in der Regelung würde er bereits beim Abfallen der Raumtempertur den Stellwert erhöhen.
Leider gibt es keine käuflichen Heizungsregler mit PID Regler.
Irgendwann will ich das selbst bauen.
Hier wurde das schon diskutiert, da sind auch von mir Kurven drin, die genau das gleiche Phänomen zeigen:
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...heizungsregler