    Zitat von DANB Beitrag anzeigen
    Aber warum sollte jemand bei einer FBH im Neubau mit einer VLT von 39° rechnen? Zumal dieser Wert ja keine Konstante ist, sondern von der Außentemperatur abhängt?
    Aber genau darum geht es doch. Die Temperatur ist eine Rechengröße bzw. das Rechenergebnis unter Berücksichtigung von anderen Faktoren, die gegeben sind (wie NAT am Standort), festgelegt wurden (wie der Durchsatz, die gewünschten Raumtemperaturen) oder "geraten" wurden (wie thermische Verluste der Hülle). Die 39°C sind also genauso falsch oder richtig wie 36°C bei einer anderen Rechnung.

    Spielt aber für die Praxis keine große Rolle, weil mit dem realen System gearbeitet werden muss. Und die Richtung für "Wärmepumpe mit Fußbodenheizung" ist eigentlich immer "Durchfluss rauf, Temperatur runter". Welche Freiheitsgrade man dabei hat und wie man sinnvoll vorgeht, wurde hier bereits (mehrfach) beschrieben. Deshalb gerne mal von der Theorie lösen und in die Praxis einsteigen.

    Kommentar


      DANB: Hast Du das hier mal versucht?

      https://knx-user-forum.de/forum/öffe...26#post2062026

      Kommentar


        Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
        Habe ich ganz übersehen. Also dann doch das schwarze Teil unter den Stellantrieben? An den Schauröhrchen wird dementsprechend ja nicht gedreht.

        Ist unsere Heizung überdimensioniert oder wie darf ich das verstehen?