Viessmann Vitogate 200 Typ EIB

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • paco
    antwortet
    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    2x / 3x neben einander 80m tief gebohrt = 160/240m
    Nee. Der Planer hatte nur zwei Löcher á 80m vorgesehen. Der präferierte Anbieter hatte aber 4x70m angeboten, angeblich aufgrund der Aussage seines Bohrunternehmens. Ein anderer bietet 2x87m an, wieder ein anderer 2x70m. Mir ist aber nicht so wichtig wie tief, sondern daß man mit zwei Bohrungen auskommt - mehr Platz ist nämlich nicht .

    Habe mal eine Geothermie-Karte beigefügt, BV ist markiert. Demnach hätten wir so ca. einen Entzug von 120 bis 150 kWh/ma bei 40m und 2400 Betriebsstunden. Jetzt müßte ich nur wissen, wie man das berechnet, bei einer WP mit ca. 11,8kw und ca. 265 qm beheizter Fläche.

    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    Achtung das ist ein Viessmann spezifischer LON
    Das heißt was ?

    Gruß,
    Paco
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    Achtung das ist ein Viessmann spezifischer LON
    Nur keine SNVT's oder gleich ein eigenes Protokoll?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Zitat von paco Beitrag anzeigen
    - auch wenn OffTopic - mir wurden aufgrund der Waterkotte (so wie es scheint) Bohrungen zwischen 160m und 280m angeboten. Schon verwirrend ... (wo der Hase im Pfeffer liegt weiß ich, ich will aber keine Grundsatzdiskussion starten).
    2x / 3x neben einander 80m tief gebohrt = 160/240m

    Zitat von paco Beitrag anzeigen
    -
    Nicht schlimm, wenn es erst nächstes Jahr einzubinden wäre - das Gefühl, daß es da was gibt ist schon sehr beruhigend.

    Bleibt nur die Frage, wie sich den LON dann auf EIB bringen läßt, aber da gab es doch was von Siemens - oder ? Peter ?

    Gruß,
    Paco
    Achtung das ist ein Viessmann spezifischer LON

    Einen Kommentar schreiben:


  • paco
    antwortet
    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    genau wie cooperplanet gepostet hat, ist das der Ausschlag gebene Punkt die Regelung, diese muß LON-Bus fähig sein.
    Die Anbindung für Wärmepumpen ist in Arbeit und wird vorraussichtlich nächstes Jahr auf dem Markt eingeführt. Ist dann nur eine weitere Software Applikation für das Vitogate.
    Hardware ist die selbe -> könnte quasi jetzt schon gekauft werden.
    Hallo Manuel, Du Zauberlehrling ,

    das hört sich doch gut an. Habe den präferierten Heizungsbauer schon angetriggert und auch mit Deinen Kollegen telefoniert, die die Waterkotte jetzt auf eine Viessmann-Anlage umplanen. Hintergrund - auch wenn OffTopic - mir wurden aufgrund der Waterkotte (so wie es scheint) Bohrungen zwischen 160m und 280m angeboten. Schon verwirrend ... (wo der Hase im Pfeffer liegt weiß ich, ich will aber keine Grundsatzdiskussion starten).

    Nicht schlimm, wenn es erst nächstes Jahr einzubinden wäre - das Gefühl, daß es da was gibt ist schon sehr beruhigend.

    Bleibt nur die Frage, wie sich den LON dann auf EIB bringen läßt, aber da gab es doch was von Siemens - oder ? Peter ?

    Gruß,
    Paco

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Juhu Zauberlehrling



    Juhu jetzt bin ich auch Zauberlehrling

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Zitat von Chris A Beitrag anzeigen
    Da ich auch gerade am Auschreiben für mein EFH bin wollt ich mal fragen: gibts schon einen (ungefähren) Zeitpunkt wann das Ding zu haben ist?
    Bei mir soll das ganze kommenden Winter eingebaut werden...
    also der Vorgänger des Vitogate ist schon was länger am Markt heißt glaube ich Vitocom, das Funktionsmodul gibt es auch schon.

    Zitat von RaK Beitrag anzeigen
    Bekomme ich die für meine Vitodens 333? Ich hatte m al ne Anfrage an Viessmann geschickt (siehe altes Forum) und die Rückmeldung bekommen, dass man daran arbeitet.
    Ja auch mit dem VD333 (wenn er eine Regelung hat die LON-fähig ist siehe Anhang 1. Post) funktioniert dann die Anbindung an EIB

    Zitat von paco Beitrag anzeigen
    Wenn die auch mit den Wärmepumpen spielt, habe ich noch einen Sargnagel für die vom Planer ausgeschriebene Waterkotte.

    Gruß,
    Paco
    Zitat von cooperplanet Beitrag anzeigen
    Gibt es schon die währemepumpe muss halt lon-Bus fähig sein da gibt es aber auch einen Regler zum austauschen.

    Grüße aus Kärnten
    genau wie cooperplanet gepostet hat, ist das der Ausschlag gebene Punkt die Regelung, diese muß LON-Bus fähig sein.
    Die Anbindung für Wärmepumpen ist in Arbeit und wird vorraussichtlich nächstes Jahr auf dem Markt eingeführt. Ist dann nur eine weitere Software Applikation für das Vitogate.
    Hardware ist die selbe -> könnte quasi jetzt schon gekauft werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Zitat von Michel Beitrag anzeigen
    Lade doch deine Kollegen ein, sich hier mit uns auszutauschen .


    genau das, hätte ich von mir aus beim nächsten telefonat auch vorgeschlagen

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von Michel Beitrag anzeigen
    Lade doch deine Kollegen ein, sich hier mit uns auszutauschen .
    Würd nicht schaden, wenn sich Entwickler (aber auch Marketingleute) hier mehr austauschen würden - wäre eine Bereicherung beider Seiten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    ja ok werde ich mal nach fragen
    Lade doch deine Kollegen ein, sich hier mit uns auszutauschen .

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Zitat von HartmutB Beitrag anzeigen
    Hallo,
    nach Durchsicht der Datenpunkte feht mir noch "Anzahl Brennerstarts". Gerade im Verhältnis Brennerstarts zu Brennerbetriebsstunden dachte ich immer ein "Gefühl" für die Effektivität der Kesseleinstellung zu sehen. Frag' doch mal, ob das evtl. nur vergessen wurde.
    ja ok werde ich mal nach fragen

    Zitat von HartmutB Beitrag anzeigen
    Und zum prinzipiellen Verständnis:
    Wenn ich eine unterstützte Regelung (bei mir Vitotronic 200HO1) habe, was braucht es dann alles für die Anbindung ? Ich habe ein bißchen gegoogelt, aber wenn das stimmt, dann summiert es sich ganz schön:
    • Kommunikationsmodul LON, damit eine Anbindung überhaupt machbar ist (ca. 200,- €)
    • Je Heizkreis (??) ein Funktionsmodul (REG, 1TE), à ca. 200,- €
    • Vitogate 200 (ca ???, ich schätze so 400-600,- €)
    Braucht es wirklich alle Komponenten oder fallen die Funktionsmodule jetzt bei der Vitogate weg ?

    Danke fürs Nachfragen und Gruß
    Hartmut
    Ja genau diese ganzen Komponete benötigst Du dann für die komplette Anbindung an EIB

    Einen Kommentar schreiben:


  • HartmutB
    antwortet
    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    werde aber nächste Woche nochmal in der Entwicklung nachfragen evtl. haben sich bis dahin noch weiter Fragen ergeben.
    Hallo,
    nach Durchsicht der Datenpunkte feht mir noch "Anzahl Brennerstarts". Gerade im Verhältnis Brennerstarts zu Brennerbetriebsstunden dachte ich immer ein "Gefühl" für die Effektivität der Kesseleinstellung zu sehen. Frag' doch mal, ob das evtl. nur vergessen wurde.

    Und zum prinzipiellen Verständnis:
    Wenn ich eine unterstützte Regelung (bei mir Vitotronic 200HO1) habe, was braucht es dann alles für die Anbindung ? Ich habe ein bißchen gegoogelt, aber wenn das stimmt, dann summiert es sich ganz schön:
    • Kommunikationsmodul LON, damit eine Anbindung überhaupt machbar ist (ca. 200,- €)
    • Je Heizkreis (??) ein Funktionsmodul (REG, 1TE), à ca. 200,- €
    • Vitogate 200 (ca ???, ich schätze so 400-600,- €)
    Braucht es wirklich alle Komponenten oder fallen die Funktionsmodule jetzt bei der Vitogate weg ?

    Danke fürs Nachfragen und Gruß
    Hartmut

    Einen Kommentar schreiben:


  • cooperplanet
    antwortet
    Gibt es schon

    Gibt es schon die währemepumpe muss halt lon-Bus fähig sein da gibt es aber auch einen Regler zum austauschen.

    Grüße aus Kärnten

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris A
    antwortet
    Wann ist es denn so weit?

    Da ich auch gerade am Auschreiben für mein EFH bin wollt ich mal fragen: gibts schon einen (ungefähren) Zeitpunkt wann das Ding zu haben ist?
    Bei mir soll das ganze kommenden Winter eingebaut werden...

    Einen Kommentar schreiben:


  • cooperplanet
    antwortet
    geht natürlich auch mit der Viessmann - Wärmepumpe!!!

    geht natürlich auch mit der Viessmann - Wärmepumpe!!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • paco
    antwortet
    Wenn die auch mit den Wärmepumpen spielt, habe ich noch einen Sargnagel für die vom Planer ausgeschriebene Waterkotte.

    Gruß,
    Paco

    Einen Kommentar schreiben: