    Hallo zusammen,
    ein Dämmerungssensor löst bei bei mir die Rollläden Jalousien aus. Abends runter, morgens hoch.
    Seit ein paar Tagen reagieren 2 von 3 Jalousieaktoren JAL-0810.02 darauf nicht.
    Alle Kanäle (aller Aktoren) sind in der gleichen Gruppenadresse. Siehe unten.

    Heute morgen sah das Rauffahren im Gruppenmonitor so aus (Aktoren 2 und 3 reagieren nicht):
    image.png
    Die Gruppenadresse sieht so aus:
    image.png
    Das kuriose ist, dass die Aktoren reagieren, wenn ich den Befehl manuell in der ETS schreibe:
    image.png
    Was mache ich falsch?
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von naggefreschle; Heute, 06:30.

    #2
    Im unteren Bild wird offenbar mit der ETS ein Telegramm mit der GA = 0/2/27 geschrieben,
    im obersten Bild sendet der Dämmerungsschalter aber die GA = 0/2/0, was sich wie eine Zentraladresse anfühlt.