    Hallo zusammen,

    ich lasse mir über die Visualisierung die Soll- & Ist-Temperatur anzeigen sowie den HVAC-Betriebsmodus (MDT Heizungsaktor AKH-0800. Den Modus wie auch die Soll-Temperatur kann ich ändern. Leider verliere ich immer die Info über den aktuellen Betriebsmodus und weiß nicht woran es liegt.

    Wenn ich über die App oder G1 die Kachel öffne, zeigt sich immer folgendes Bild. Der Status unter der Temperatur wird nicht angezeigt.
    IMG_4371.png

    Wechsel ich nun den Modus - bspw. auf Stand-By und wieder zurück, wird der Modus auf der Kachel angezeigt.
    IMG_4372.png

    Schließe ich die App und öffne sie neu, verschwindet der Modus wieder. Wodran kann das liegen? Ich dachte, dass der Modus beim Öffnen der Kachel abgefragt wird?! Oder muss ich im Gira Projekt Assistenten beim Datenpunkt sagen, dass er diesen Wert "Beibehalten" soll?
    Bildschirmfoto 2025-10-14 um 21.17.17.png
    Die Kachel selber habe ich folgendermaßen konfiguriert
    ​​ Bildschirmfoto 2025-10-20 um 16.20.18.png
    Bildschirmfoto 2025-10-20 um 16.24.26.png

    Ich wäre für jede Hilfe dankbar.

    Viele Grüße
    ChiTown
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von ChiTown; Heute, 15:25.

    #2
    Mal davon abgesehen dass die GA = 4/2/43 im Datenpunkt abweicht von der GA = 4/3/35 in den Eigenschaften der Kachel:
    Ist das Lese-Flag am KO des AKH gesetzt, das die Information für den HVAC Status liefern soll?
    Im Gruppenmonitor kann man beobachten, dass der X1 ein GroupValueRead Telegramm sendet, wenn der Modus beim Öffnen der Kachel abgefragt wird. Der AKH muss dann ein GroupValueResponse Telegramm mit dem aktuellen Wert senden. Wenn das ausbleibt, kann der X1 keinen Wert anzeigen.​

    Kommentar


      #3
      Hast du beim Datenpunkt im X1 auch „bei Start Lesen“ (oder so ähnlich) angehakt?
      Viel Erfolg, Florian

      Kommentar


        #4
        Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
        Mal davon abgesehen dass die GA = 4/2/43 im Datenpunkt abweicht von der GA = 4/3/35 in den Eigenschaften der Kachel:
        Ist das Lese-Flag am KO des AKH gesetzt, das die Information für den HVAC Status liefern soll?
        Im Gruppenmonitor kann man beobachten, dass der X1 ein GroupValueRead Telegramm sendet, wenn der Modus beim Öffnen der Kachel abgefragt wird. Der AKH muss dann ein GroupValueResponse Telegramm mit dem aktuellen Wert senden. Wenn das ausbleibt, kann der X1 keinen Wert anzeigen.​
        Danke für den Hinweis - da bin ich im Datenpunkt verrutscht. Hab das Bild mal ausgetauscht, sodass es nun zur Kachel passt. Das KO ist nachfolgend eingestellt - sollte also passen. Wenn ich die Werte über die ETS Abfrage, kommt auch der Status zurück seitens des Aktors.


        Bildschirmfoto 2025-10-20 um 16.45.15.png

        Jetzt mir aber folgendes aufgefallen - wenn ich in den Gruppenmonitor schaue und die Gira App über das iPhone öffne, kommt keinerlei Status-Abfrage beim Öffnen der Kachel.​ Wodran kann das liegen?

        Kommentar


          #5
          Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
          Hast du beim Datenpunkt im X1 auch „bei Start Lesen“ (oder so ähnlich) angehakt?
          Viel Erfolg, Florian
          Siehe hierzu meinen dritten Screenshot vom ersten Post - da steht zumindest drin, dass der Wert beim Neustart des x1 gelesen wird.

          Kommentar


            #6
            Wodran kann das liegen?
            Weil der X1 die Werte „beobachtet“ und eigentlich kennt. das Lesen ist nur nach einem Neustart nötig.
            Gruß Florian

            Kommentar


              #7
              Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
              Weil der X1 die Werte „beobachtet“ und eigentlich kennt. das Lesen ist nur nach einem Neustart nötig.
              Gruß Florian
              Dann verstehe ich aber das beschriebene Verhalten nicht, dass der X1 den Modus verliert, nachdem ich den Modus zunächst neu gesetzt habe und die App auf dem iPhone neustarte.

              Kommentar


                #8
                Mein nächster Vorschlag lautet, den Datenpunkt mit dem HVAC Status mit dem Datenpunktmonitor im GPA, online mit X1 verbunden, zu beobachten. Da wird der Wert angezeigt, den der X1 kennt.

                Kommentar


                  #9
                  Tritt das immer auf oder nur sporadisch? Auch im eigenem Netzwerk ohne Remote (S1?) Zugriff?

                  Ansonsten erstmal siehe Post oben