    Hallo zusammen,

    seit kurzem steht in unserem Keller eine Gas-Therme, die ich nun auch über KNX steuern kann.
    Die Anbindung funktioniert auch ganz gut, ich kann alle Werte in der ETS ablesen und auch die Steuerung der Betriebszustände (Tag, Auto, Nacht, Aus) funktionieren.
    In unserem HS 3 gibt es auch einen Logikbaustein in der Rubrik Heizung-Lüftung-Klima.
    Dieser Baustein wertet die Außentemperatur, die Innenraum Ist-Temperatur und die Soll-Temperatur aus.
    Das hat aber u.a. den Nachteil, dass die Therme schon bei einer Außentemperatur von 0,5 °K unter der Soll-Temperatur eingeschaltet wird.
    Also im Zimmer sollen es 21 °C sein und außen sind es 20,5 °C. Dafür muss die Heizung nicht eingeschaltet werden.
    Ich habe ich mir daher eine Logik ausgedacht, die bei einem einstellbaren Grenzwert der Außentemperatur in Verbindung des Vergleichs der Soll- und Ist-Temperatur im Zimmer den Betriebszustand der Therme schalten soll.
    Leider passiert aber nichts, wenn z.B. die Außentemperatur unter den Grenzwert fällt.
    Im Bus-Monitor kann ich sehen, dass alle erforderlichen Werte regelmäßig gesendet werden, nur aktualiert sich die Logik dann nicht.
    Wo ist mein Fehler?
    Btw. gäbe es nicht auch eine elegantere Lösung, als meine "Logik"?
    Schön wäre es auch, wenn ich den Vergleich der Soll- und Ist-Temperatur aller Räume hinzufügen könnte und so je nach Bedarf die Heizung ein- oder ausgeschaltet wird.
    Habt ihr eine Idee und Lösungsvorschläge?
    Wie habt ihr das geregelt?
    Da gibt es doch sicherlich kleverere Lösungen, eine Heizung bedarfsabhängig automatisch zu steuern.
    Für eure Hilfe und für jeden Vorschlag wäre ich euch sehr dankbar.
    Gruß
    Carsten


    Heizungssteuerung.png
    Zuletzt geändert von technicus; 21.10.2025, 12:57. Grund: Stichworte fehlten

    #2
    Dein Grenzwert wird Remanentgespeichert? Damit wird er eigentlich geschrieben beim Start, leider passiert das bevor die Logik Engine bereit ist. Du musst eine Sequenz machen "Werte nach dem Start setzten". Verbindest das System 1 ko mit einem Binärauslöser und trägst in der Sequenz ein "Wert von KO Grenzwert auf Wert von Ko Grenzwert setzen". Damit erzeugst du dir ein Schreiben nach dem Systemstart.

    Zum Testen meiner Theorie, mach ein internes ko "Grenzwert test" und lege dies auf eine Status Anzeige. Dann schicke mit der ETS Temperatur Werte auf den Bus. Aktuell muss der Wert kleiner 0 sein.
    Da du einen hs3 hast, kannst die Logik leider nicht live debuggen.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank für deine Antwort.
      Heute komme ich erst zu spät nach Hause, daher kann ich es morgen erst testen.
      Allerdings verstehe ich es nicht, warum nichts passiert, auch wenn ich nach dem Neustart einen neuen Grenzwert setze.
      Genauso verhält es sich auch, wenn die Soll-Temperatur erreicht ist. Spätestens dann müsste doch nach meiner Logik die Therme abschalten.
      Also scheint es auch einen Fehler in meiner Logik zu geben.
      Wenn ich mir vorstelle, wo sonst noch KNX verbaut wird, dann gibt es doch sicherlich elegantere Lösungen als meine. Ich bin doch nur Laie.
      Vielleicht ist auch mein Denkansatz falsch.
      Warten wir es mal ab.

      Kommentar


        #4
        Dein ein/aus schalt Verzögerung wird aber nie ein Signal verlassen.
        Du setzt mit der 1 nur die Einschaltverzögerung von 600 auf 1.
        Das Signal wäre der unterste Eingang.
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #5
          Das war der Fehler, vielen lieben Dank für deine Hilfe.
          Statt einer Sequenz habe ich einen entsprechenden Initialwert eingetragen.
          So wird auch beim Start ein Grenwert gesetzt.
          Schade, dass sonst keiner seine Heizungsregelung vorgestellt hat.
          Wäre für mich sicherlich lehrreich gewesen. Vermutlich war es aber auch die falsche Fragestellung.

          Kommentar


            #6
            Servus @technicus,

            danke das du mit uns deine Ausführung der Heizungssteuerung geteilt hast.
            Ich beschäftige mich auch gerade etwas damit, da wir die Heizungsthermostate in der Firma
            gegen elektronische getauscht haben.
            Angesteuert werden diese von einem VAA/S 12.230.2.1; Da wir in den Büros selber nur Taster mit Temperaturregelung verbaut hatten,
            hab ich mich mal nach einem Heizungsregler für den HS umgeschaut, es gibt hier im Downloadbereich echt gute Lösungen dafür,
            jedoch wollte ich eine Lösung um das ganze möglichst Tiefgreifend auch im Live-Betrieb anpassen zu können.

            Also hab ich mich hingesetzt und meine HSL2 Kenntnisse etwas erweitert und mit der Hilfe von den einschlägigen Foren und KIs einen
            eigenen Logikbaustein zusammengebastelt.​​
            Vielleicht mag man jetzt zu dem Schluss kommen, dass die ganzen EInstellungen etwas 'Over the Top' sind, jedoch bin ich der Meinung das
            es am Ende diese Projekte sind die einen weiterbringen und Spaß machen.

            Kleine Erweiterung zu dem Bild:

            Zusätzlich zu den Standart Inputs hab ich noch die Möglichkeit integriert den Verstellbaren Temperaturbereich zu erweitern, den
            Sollwert für den Nachtmodus anzupassen, sowie das Speichern des Sollwerts beim HS Neustart sowie Wechsel des Betriebsmodus
            zu ermöglichen.

            Grüße
            You do not have permission to view this gallery.
            This gallery has 1 photos.

            Kommentar


              #7
              Wie man so einen Baustein macht, habe ich inzwischen verstanden. Aber mir fehlen dann immer die Ansätze.
              Darf ich nach dem Code fragen? Hsl2 stirb btw mit 4.14.
              Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

              Kommentar


                #8
                Servus,

                Danke für deine Nachfragen.

                Naja das HSL2 stirbt ist ja erstmal nebensächlich, dauert ja vermutlich noch etwas zur 4.14, und bis das soweit ist gibts den Baustein als HSL3 (Da das Update ja vermutlich vorallem Python betrifft, sollte das Update möglich sein).
                Bin aufjedenfall schon mal sehr gespannt auf die Doku, laut SUpport kommt die WOhl Mitte-Ende November, aber wir sollen sie nicht drauf Festnageln.

                Zu deiner ertsen Frage empfehle ich dir einfach ein passendes Gegenstück aus der KNX Welt zu suchen und dieses dann Funktionstechnisch unter Beihilfe von ChatGPT und co nachzubauen. Mir ist klar, das mein Regler aktuell noch keine Akurate PWM Regelung realisiert aber um eine Heizung in einem Büro zu steuern
                ist das erstmal ausreichend.

                Ich teile ungerne den ganzen Code aber kann gerne Schnipsel zeigen um die Funktion zu veranschaulichen.

                Grüße

                Kommentar

                Lädt...
                X