  • NilsS
    antwortet
    so nun sollte es passen

    Einen Kommentar schreiben:


  • pmike
    antwortet
    Sorry, kam leider nicht früher zum testen.
    Wenn der Aussenfühler weg ist, kommt unbekannter Fehler.
    Mit führender 0 im self.error_messages - Array klappt es:
    Code:
    14:11:35 DEBUG: "Payload 'AE0102000000' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[2]: '<log><id>5a0e157e0fcf33598470924b889afd54</id><facility
    >buderus</facility><severity>error</severity><message>Aussenf\xfchler defekt ! a
    n Bus 01</message></log>'
    ** intern ** auf AN[1]: 'AE0102000000'
    Wenn ich mit dieser Version versuche, mittels EN[3]="DD" in den Direktmodus zu wechseln, klappt das nicht mehr. Ist das gewollt?

    Nachtrag: Habe noch mit strings als Fehler getestet. Probiere es gleich noch mal mit den int.

    Mike

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Hi, gibt aber noch ein Fehler !!!

    Code:
    C:\git\buderus>c:\Python24\python.exe c:\HSLogik\LogikGen.py -d -i 12264_Buderus
    _V0.3.hsl
    12264
    Looking for 12264 Config
    Found Config for 12264
    
    
    ### Logik Debugger ###
    
    teste Bedingung in Zeile 49: 'EI'
    starte Formel: "eval(compile(__import__('base64').decodestring('CmlmIEVJID09IDE6
    CiAgZ2xvYmFsIHNv .... gICAgICAgICBwYXNzCg=='),'<12264_Buderus>','exec'))"
    RunTime: 0.004596
    Ausgabe: 0|0|0|0
    Ergebnis: None
    -------
    teste Bedingung in Zeile 52: 'EI'
    starte Formel: 'buderus_connect(locals())'
    RunTime: 0.002960
    Ausgabe: 0|0|1|0
    Ergebnis: <__main__.buderus_connect object at 0x0265F570>
    -------
    teste Bedingung in Zeile 53: 'EC[3]'
    starte Formel: 'SN[1].incomming(EN[3])'
    RunTime: 0.000423
    Ausgabe: 0|0|0|0
    Ergebnis: None
    -------
    >> 14:26:52 DEBUG: "Payload 'A500000006' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A500000006'
    14:26:52 DEBUG: "Payload 'A70185012D' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70185012D'
    14:26:52 DEBUG: "Payload 'A70189132C' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70189132C'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A701891411' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891411'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A70189172C' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70189172C'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A701891AF9' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891AF9'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A701920131' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920131'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A701920532' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920532'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A70192072C' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192072C'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A701920A0A' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920A0A'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A701920D53' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920D53'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A701920E84' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920E84'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A701921138' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701921138'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A701921427' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701921427'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A701921546' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701921546'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A70289132C' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70289132C'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A702891411' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A702891411'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A70289172C' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70289172C'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A7029E044B' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E044B'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A7029F0045' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0045'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A7029F0125' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0125'
    14:26:53 DEBUG: "Payload 'A7029F0543' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0543'
    14:26:54 DEBUG: "Payload 'A7029F09F7' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F09F7'
    14:26:54 DEBUG: "Payload 'A7029F0AF7' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0AF7'
    14:26:54 DEBUG: "Payload 'A7029F0E9D' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0E9D'
    14:26:54 DEBUG: "Payload 'A7029F1377' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F1377'
    14:26:54 DEBUG: "Payload 'A7029F1745' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F1745'
    14:26:59 DEBUG: "Payload 'A70189132E' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70189132E'
    14:26:59 DEBUG: "Payload 'A70189172E' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70189172E'
    14:26:59 DEBUG: "Payload 'A701920130' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920130'
    14:26:59 DEBUG: "Payload 'A70192072E' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192072E'
    14:26:59 DEBUG: "Payload 'A701920A09' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920A09'
    14:27:00 DEBUG: "Payload 'A701921544' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701921544'
    14:27:07 DEBUG: "Payload 'A701800A20' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701800A20'
    14:27:07 DEBUG: "Payload 'A7029E044A' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E044A'
    14:27:09 DEBUG: "Payload 'A7029F0124' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0124'
    14:27:12 DEBUG: "Payload 'A70289132E' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70289132E'
    14:27:12 DEBUG: "Payload 'A70289172E' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70289172E'
    14:27:13 DEBUG: "Payload 'A701891AFA' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891AFA'
    14:27:13 DEBUG: "Payload 'A7029E044B' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E044B'
    14:27:14 DEBUG: "Payload 'A701920131' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920131'
    14:27:14 DEBUG: "Payload 'A701920533' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920533'
    14:27:14 DEBUG: "Payload 'A701921426' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701921426'
    14:27:14 DEBUG: "Payload 'A701921546' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701921546'
    14:27:15 DEBUG: "Payload 'A7029F09F6' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F09F6'
    14:27:15 DEBUG: "Payload 'A7029F0AF6' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0AF6'
    14:27:18 DEBUG: "Payload 'A7029E0449' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E0449'
    14:27:22 DEBUG: "Payload 'A500000006' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A500000006'
    14:27:24 DEBUG: "Payload 'AE015D000000' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[2]: '<log><id>634faa41cd96cdbb1cb16f764d8d6da5</id><facility
    >buderus</facility><severity>error</severity><message>Handschalter Heizkreis 1 !
     an Bus 01</message></log>'
    ** intern ** auf AN[1]: 'AE015D000000'
    14:27:25 DEBUG: "Payload 'A701920134' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920134'
    14:27:26 DEBUG: "Payload 'A701921549' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701921549'
    14:27:29 DEBUG: "Payload 'A7029F0123' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0123'
    14:27:30 DEBUG: "Payload 'A7029F09F5' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F09F5'
    14:27:30 DEBUG: "Payload 'A7029F0AF5' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0AF5'
    14:27:33 DEBUG: "Payload 'A701920135' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920135'
    14:27:34 DEBUG: "Payload 'A70192154A' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192154A'
    14:27:35 DEBUG: "Payload 'A7029E1D07' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E1D07'
    14:27:36 DEBUG: "Payload 'A701800A80' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701800A80'
    14:27:39 DEBUG: "Payload 'A7029E0448' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E0448'
    14:27:40 DEBUG: "Payload 'A701921425' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701921425'
    14:27:40 DEBUG: "Payload 'A70192154B' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192154B'
    14:27:44 DEBUG: "Payload 'AE0100000000' erfolgreich empfangen"
    Error:
    Traceback (most recent call last):
      File "<12264_Buderus>", line 442, in _connect
      File "<12264_Buderus>", line 514, in read_payload
      File "<12264_Buderus>", line 394, in parse_device_type
    TypeError: int() can't convert non-string with explicit base
    Das ist jetzt am Heizkreis 1 die Pumpe auf Handschalter. Das ist Regelgerät 01.

    Soweit richtig.

    Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • NilsS
    antwortet
    hab mal den Fehlercode auf auf int gesetzt jetzt sollten auch die richtigen Fehler angezeigt werden.

    bitte mal mit überlegen wie wir die ausserhalb vom Systemlog brauchbar nach draussen kriegen (XML) ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    So dann schau mal Bist ein Guter

    Code:
    C:\git\buderus>c:\Python24\python.exe c:\HSLogik\LogikGen.py -d -i 12264_Buderus
    _V0.3.hsl
    12264
    Looking for 12264 Config
    Found Config for 12264
    
    
    ### Logik Debugger ###
    
    teste Bedingung in Zeile 49: 'EI'
    starte Formel: "eval(compile(__import__('base64').decodestring('CmlmIEVJID09IDE6
    CiAgZ2xvYmFsIHNv .... gICAgICAgICBwYXNzCg=='),'<12264_Buderus>','exec'))"
    RunTime: 0.004378
    Ausgabe: 0|0|0|0
    Ergebnis: None
    -------
    teste Bedingung in Zeile 52: 'EI'
    starte Formel: 'buderus_connect(locals())'
    RunTime: 0.002913
    Ausgabe: 0|0|1|0
    Ergebnis: <__main__.buderus_connect object at 0x025BF570>
    -------
    teste Bedingung in Zeile 53: 'EC[3]'
    starte Formel: 'SN[1].incomming(EN[3])'
    RunTime: 0.000383
    Ausgabe: 0|0|0|0
    Ergebnis: None
    -------
    >> 13:46:43 DEBUG: "Payload 'A70192014D' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192014D'
    13:46:43 DEBUG: "Payload 'A500000006' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A500000006'
    13:46:43 DEBUG: "Payload 'A701920131' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920131'
    13:46:43 DEBUG: "Payload 'A7019204EF' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019204EF'
    13:46:43 DEBUG: "Payload 'A701920511' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920511'
    13:46:43 DEBUG: "Payload 'A701920632' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920632'
    13:46:43 DEBUG: "Payload 'A701920732' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920732'
    13:46:43 DEBUG: "Payload 'A701920939' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920939'
    13:46:43 DEBUG: "Payload 'A701920A04' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920A04'
    13:46:43 DEBUG: "Payload 'A701920C01' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920C01'
    13:46:43 DEBUG: "Payload 'A701920D53' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920D53'
    13:46:43 DEBUG: "Payload 'A701920E84' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920E84'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A701921133' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701921133'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A70192142B' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192142B'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A701921545' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701921545'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A702891232' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A702891232'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A702891331' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A702891331'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A702891411' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A702891411'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A702891731' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A702891731'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A7029E046C' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E046C'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A7029E0610' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E0610'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A7029E0C15' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E0C15'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A7029E0D15' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E0D15'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A7029E1D0B' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E1D0B'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A7029F0040' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0040'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A7029F0124' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0124'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A7029F0519' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0519'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A7029F0E74' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0E74'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A7029F1395' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F1395'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A7029F1403' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F1403'
    13:46:44 DEBUG: "Payload 'A7029F1740' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F1740'
    13:46:45 DEBUG: "Payload 'A701800080' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701800080'
    13:46:45 DEBUG: "Payload 'A701800232' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701800232'
    13:46:45 DEBUG: "Payload 'A701800864' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701800864'
    13:46:45 DEBUG: "Payload 'A701840160' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701840160'
    13:46:45 DEBUG: "Payload 'A701840339' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701840339'
    13:46:46 DEBUG: "Payload 'A701850032' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701850032'
    13:46:46 DEBUG: "Payload 'A701850131' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701850131'
    13:46:46 DEBUG: "Payload 'A701891232' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891232'
    13:46:46 DEBUG: "Payload 'A701891332' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891332'
    13:46:46 DEBUG: "Payload 'A701891411' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891411'
    13:46:46 DEBUG: "Payload 'A701891732' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891732'
    13:46:46 DEBUG: "Payload 'A70189194C' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70189194C'
    13:46:46 DEBUG: "Payload 'A701891A33' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891A33'
    13:46:46 DEBUG: "Payload 'A701920064' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920064'
    13:46:47 DEBUG: "Payload 'A7029F0125' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0125'
    13:46:48 DEBUG: "Payload 'A7029F0E75' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0E75'
    13:46:51 DEBUG: "Payload 'A702891333' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A702891333'
    13:46:51 DEBUG: "Payload 'A702891733' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A702891733'
    13:46:53 DEBUG: "Payload 'A701891333' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891333'
    13:46:53 DEBUG: "Payload 'A701891733' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891733'
    13:46:53 DEBUG: "Payload 'A70192012C' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192012C'
    13:46:53 DEBUG: "Payload 'A701920512' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920512'
    13:46:53 DEBUG: "Payload 'A701920734' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920734'
    13:46:53 DEBUG: "Payload 'A701920A03' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920A03'
    13:46:53 DEBUG: "Payload 'A70192142D' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192142D'
    13:46:53 DEBUG: "Payload 'A70192153F' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192153F'
    13:46:53 DEBUG: "Payload 'A7029F0041' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0041'
    13:46:53 DEBUG: "Payload 'A7029F1741' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F1741'
    13:46:55 DEBUG: "Payload 'A701850132' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701850132'
    13:46:56 DEBUG: "Payload 'A7029E046D' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E046D'
    13:46:58 DEBUG: "Payload 'A701891334' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891334'
    13:46:58 DEBUG: "Payload 'A701891734' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891734'
    13:46:58 DEBUG: "Payload 'A7029F0F11' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0F11'
    13:47:02 DEBUG: "Payload 'A7029E046C' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E046C'
    13:47:11 DEBUG: "Payload 'AE02B5000000' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>b28add2728f23561d71f2d2d52a4a78d</id><facility
    >buderus</facility><severity>error</severity><message>unbekannter Fehler 'B5' an
     Bus 02</message></log>"
    ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>0284b521f6580c6f4e5e3af434d8241a</id><facility
    >buderus</facility><severity>error</severity><message>unbekannter Fehler '00' an
     Bus 02</message></log>"
    ** intern ** auf AN[1]: 'AE02B5000000'
    13:47:13 DEBUG: "Payload 'A702891334' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A702891334'
    13:47:13 DEBUG: "Payload 'A702891734' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A702891734'
    13:47:13 DEBUG: "Payload 'A500000006' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A500000006'
    13:47:14 DEBUG: "Payload 'A70192012E' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192012E'
    13:47:14 DEBUG: "Payload 'A70192142C' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192142C'
    13:47:14 DEBUG: "Payload 'A701921541' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701921541'
    13:47:14 DEBUG: "Payload 'A7029F0124' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0124'
    13:47:16 DEBUG: "Payload 'A701850133' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701850133'
    13:47:19 DEBUG: "Payload 'A701891A34' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891A34'
    13:47:20 DEBUG: "Payload 'A7029F051A' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F051A'
    13:47:23 DEBUG: "Payload 'A7029E046D' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E046D'
    13:47:24 DEBUG: "Payload 'A7029F0520' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0520'
    13:47:24 DEBUG: "Payload 'A7029F0F09' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0F09'
    13:47:29 DEBUG: "Payload 'A7029E046C' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E046C'
    13:47:29 DEBUG: "Payload 'A7029F0525' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0525'
    13:47:29 DEBUG: "Payload 'A7029F095F' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F095F'
    13:47:29 DEBUG: "Payload 'A7029F0A5F' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0A5F'
    13:47:32 DEBUG: "Payload 'AE0200000000' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>d1d81b047bd9f7f6be0551a70be1b0d4</id><facility
    >buderus</facility><severity>info</severity><message>unbekannter Fehler 'B5' an
    Bus 02 (behoben)</message></log>"
    ** intern ** auf AN[1]: 'AE0200000000'
    13:47:34 DEBUG: "Payload 'A70192012D' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192012D'
    13:47:34 DEBUG: "Payload 'A7029E046D' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E046D'
    13:47:34 DEBUG: "Payload 'A701921540' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701921540'
    13:47:35 DEBUG: "Payload 'A7029F052A' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F052A'
    13:47:35 DEBUG: "Payload 'A7029F0947' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0947'
    13:47:35 DEBUG: "Payload 'A7029F0A47' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0A47'
    13:47:39 DEBUG: "Payload 'A701891333' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891333'
    13:47:39 DEBUG: "Payload 'A701891733' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891733'
    13:47:40 DEBUG: "Payload 'A7029E046C' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E046C'
    13:47:40 DEBUG: "Payload 'A701920733' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920733'
    13:47:40 DEBUG: "Payload 'A7029F052D' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F052D'
    13:47:41 DEBUG: "Payload 'A7029F0938' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0938'
    13:47:41 DEBUG: "Payload 'A7029F0A38' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0A38'
    13:47:43 DEBUG: "Payload 'A500000006' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A500000006'
    13:47:45 DEBUG: "Payload 'A7029F0123' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0123'
    13:47:46 DEBUG: "Payload 'A7029F052F' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F052F'
    13:47:46 DEBUG: "Payload 'A7029F093B' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F093B'
    13:47:46 DEBUG: "Payload 'A7029F0A3B' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0A3B'
    13:47:46 DEBUG: "Payload 'A7029F0E76' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0E76'
    13:47:50 DEBUG: "Payload 'A7029E046D' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E046D'
    Das war übrigens die Handschaltung am FM444 der rechte Knopf.

    Man kann übrigens "keine" "Störmeldung" und "Sammelstörmeldung" im MEC2 einstellen. Hier ist "Störmeldung" beim Parameter "Handschaltung" eingestellt.

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Gut beobachtet

    Ja, man kann es umschalten. Es sind halt gefühlte 1000 Parameter, die kann man nicht immer im Kopf haben. Aber das wird es sein.

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • NilsS
    antwortet
    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
    Das ist nicht so einfach. Es erscheint zwar im MEC2 Störung --> Handbetrieb.

    Aber im Fehlerprotokoll taucht es nicht auf, wundert mich ehrlich gesagt nicht.
    https://knx-user-forum.de/attachment...o-soft_005.png

    vielleicht liegts ja da dran.

    Frage wäre nur ob man es umstellen kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Das ist nicht so einfach. Es erscheint zwar im MEC2 Störung --> Handbetrieb.

    Aber im Fehlerprotokoll taucht es nicht auf, wundert mich ehrlich gesagt nicht. Denn Fehler im Fehlerprotokoll werden ja immer an die Leitwarte weiter geschickt. Da würde sonst jedesmal was leuchten.

    Also heute Abend werde ich mal einen Fühler abziehen, da weiß ich dass das ins Fehlerprotokoll geht. Ich vermute auch, dass dann was kommt, wenn es behoben ist. Das steht nämlich normalerweise auch im Fehlerprotokoll drin.

    Soweit erstmal

    Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    So ich habe jetzt mein Ganze Konfiguration noch nachgeschoben.

    Jetzt sieht man hier alle möglichen Meßwerte bei dieser Konfiguration:

    https://knx-user-forum.de/273546-post259.html

    Zur Störmeldung: Ich mach mal einen Versuch mit der Handschaltung, aber dann muß ich hier was anderes machen und kann erst heute abend nochmal ran.

    Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • NilsS
    antwortet
    hmm ? wieso Fühler ab?

    Handbetrieb sollte doch auch eine Fehlermeldung produzieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
    Also ich hab jetzt mal die Daten durchgeguckt, aber wenn bei einem Fehler das nicht auf den Bus gesendet wird oO dann ist der Nutzwert ehh nahe 0.
    Das muß ich erstmal richtig testen, Fühler ab machen, im Fehler log des MEC nachschauen und parallel den Baustein laufen lassen. Denn wenn es im Normalmode kommt, kommt es nur einmal. Im Speicher ist es sicher.

    Aber im Nomal Mode muß man das erstmal fangen.

    Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • NilsS
    antwortet
    hmm ok.

    es macht nix wenn es auf 0 steht, ich nehme es aber wieder raus wenn es nicht geht.

    Das debug sollte dir ja schon eine bessere ansicht geben über die Payload.

    Ich würde nun aber gerne noch wissen ob man irgendwie nun die Fehlermeldungen auf den Bus kriegt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Ich hab das ECOCOM-C abgebaut. Warum ?

    Das ECO COM-C ist ein Ferwirkmodem und hat zwei Schnittstellen nach außen:
    1. Das Modem
    2. die RS232

    Das Problem ist, dass anscheinend die Schnittstelle die wir hier verwenden nur über das Modem unterstützt ist. Also über die RS232 kann man nur das ECOCOM-C einrichten also selbst konfigurieren. ALSO darüber komme ich nicht direkt auf den ECO-CAN Bus. sondern nur auf den Speicher des ECOCOM-C. Das ist dann auch 3964R aber etwas anders, denn da müssen in der Payload mindestens 4 Byte stehen. Deshalb die "00 00" dazwischen.

    Also das Beispiel mit dem ECOCOM-C sollte wieder raus. Das stimmt zwar im Bezug auf das ECOCOM-C, hat aber mit der Lösung, die wir hier machen nichts zu tun. Zumindest, wenn man über die RS232 des ECOCOM-C gehen will und diesen Baustein verwenden will. Das geht nicht.

    Wie bin ich darauf gekommen? Die ECO-SOFT kann über das ECOCOM-C auch nur über das Modem die Anlage erreichen, über "direkt Mode" also RS232 ist das dort irgenwo beschrieben, dass das nicht geht. Die Beschreibung für die RS232 Schnittstelle des ECOCOM-C ist auch echt anders. Der Direktmode dort beschreibt was anderes.

    Das war für mich auch der Grund nun ein RSR232 Gateway zu kaufen. Also alles was ich hier poste bezieht sich nun auf die Verwendung eines Buderus "RS232 Gateway" als Schnittstelle.

    Ich selbst habe noch kein DD auf die Schnittstelle geschickt. Aus der Konfig heraus geht es ja nicht mehr.

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • NilsS
    antwortet
    Ich hab mal das Debugging in lvls unterteilt. Defaulteinstellungen zeigen fehler und erfolgreich gesendete bzw empfangene payload an.

    ausserdem habe ich den ecocan-c modem support eingebaut
    EN[4]="ecocanmode=1"

    mehrere configs werdem durch * getrennt, also z.b.
    EN[4]="ecocanmode=1*debug=4"

    Einen Kommentar schreiben:


  • NilsS
    antwortet
    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
    Ich habe ja such die ECO-SOFT und hab nun mit dem RS232 endlich denn vollen Funktionsumfang dort.
    kannst du da bitte mal ne Störmeldung produzieren? Damit man mal sieht ob das überhaupt ankommt.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...