Umfrage: Interesse an Anbindung von Buderus Heizung an KNX

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • tbi
    antwortet
    Also erstmal war ein Fehler im Heizkreis Baustein. Nimm den mal:

    Dann schick mal was gesendet werden soll. Also iKO "Buderus Cmd In". Das solltest Du im SystemLog ja sehen, was das für eine Bytefolge ist.

    Tbi
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kalla
    antwortet
    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
    ... sollte gehen. Aber was hast Du für Probleme ?

    Ok, also wenn Du readonly=0 setzt sollten die Befehle auf Eingang 8 durch gehen. Schau mal im MEC2 dann nach. Das kann etwas dauern, (1/2 min ?).

    Ich habe es selbst nicht getestet, aber es sollte gehen.


    Tbi
    Das senden funktioniert nicht. Kannst du das senden mal testen ,TBi ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    ... sollte gehen. Aber was hast Du für Probleme ?

    Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kalla
    antwortet
    Hi,
    habt Ihr den ECO Bus mit 2 Adern oder mit 3 angeschlossen ?

    Ich habe noch einige Probleme und bin gerade auf der Fehlersuche.

    Laut Schaltplan müsste es doch auch mit 2 Adern funktionieren , oder ?


    Gruß
    Kalla
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Hi,

    das ECOCOM-C habe ich auch, aber damit ging es nicht. Das geht dann nur über eine Modem Verbindung. Über die Direktverbindung kann man das selbst nur konigurieren.

    Zum EASYKKOM kann ich nichts sagen, jedoch vermute ich hier ähnliches.

    Was sicher geht ist das RS232 Gateway.

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • Patron
    antwortet
    Frage zur Anbindung RS 232

    Hallo
    ich habe das Thema schon länger unter Beobachtung. Jetzt stehe ich allerdings auf dem Schlauch und blick nicht mehr durch. Deshalb möchte ich Euch um Hilfe bitten.

    Hier meine Fragen

    1. Kann ich ein Ecokom C als RS 232 Schnittstelle einsetzen ?

    2. Kann ich ein EASYKOM als RS 232 Schnittstelle einsetzen ?

    3. Ober geht nur die Logamatic RS232 Schnittstelle

    Danke.
    Gruß Patron

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Ok, also wenn Du readonly=0 setzt sollten die Befehle auf Eingang 8 durch gehen. Schau mal im MEC2 dann nach. Das kann etwas dauern, (1/2 min ?).

    Ich habe es selbst nicht getestet, aber es sollte gehen.

    Falls es nicht geht, müssen wir mal schauen warum.

    Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kalla
    antwortet
    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
    Was hast Du denn an Modulen ?

    Tbi
    FM443 Solar
    FM445 Heizung/Warmwasser

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Was hast Du denn an Modulen ?

    Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kalla
    antwortet
    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
    Die Betriebsart bei Heizkreis stellst Du am FM446 ein. Dafür gibt es zwei GAs.


    Tbi
    Das heißt also, dass ich dies nicht über die Logik ändern kann ?

    Das Modul FM446 habe ich nämlich nicht.

    Ich dachte die Einstellungen die auch am Bedienmodul MEC vornehmen kann, kann ich auch über die Logiken vornehmen

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Die Betriebsart bei Heizkreis stellst Du am FM446 ein. Dafür gibt es zwei GAs.


    Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kalla
    antwortet
    Ein Beispiel:
    Baustein 12265

    Eingang 8 ( Absenkart Ferien 0 Abschalt (Frostschutz aktiv) / 1 Reduziert / 2 Raumhalt / 4 Außenhalt)

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Sag mir einen Parameter den du schreiben willst.

    Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kalla
    antwortet
    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
    Ja, aber was wilst Du den schreiben ????

    Tbi
    Ich Zitiere:
    Die weiteren Eingänge 3-8 sind zum Verändern von Parametern der Anlage. Diese Wert stellen bei jedem Scheiben ein
    physikalischen Schreiben auf den Flashspeicher dar. Dieser ist auf 1.000.000 mal Schreiben pro Wert begrenzt.
    Es wird also sehr davon abgeraten, dies aus einer Logik zu tun. Am besten wird hier nie geschrieben und
    man setzt im Buderus Baustein die Konfiguration auf ReadOnly. Dann werden dort alle Schreib-Kommandos verworfen.
    Fast alle Schreib Kommandos wirken auf Service Parameter, die normalerweise NUR der Heizungsfachman verändert.

    Ich möchte aber trotz alledem Parameter aus der Logik herraus veränder und an die Anlage senden.

    Gruß
    Kalla

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Zitat von Kalla Beitrag anzeigen
    Kann readonly auf "1" bleiben oder muss ich es dann auf "0" setzen?

    Ja, aber was wilst Du den schreiben ????

    Tbi

    Einen Kommentar schreiben: