Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Umfrage: Interesse an Anbindung von Buderus Heizung an KNX
Mit readonly=1 (default) werden gar kein Schreib-Befehlte auf den Bus durchgelassen. Das ist also für alle die zentrale Sicherheitseinstellung, wenn man nur lesen will.
Damit wird also NIE auf den Flash geschrieben.
Tbi
Das habe ich mir auch durchgelesen und auch so verstanden.
Was ich nicht verstehe, welches Flag muss ich setzen um zu senden ?
Kann readonly auf "1" bleiben oder muss ich es dann auf "0" setzen?
Mit readonly=1 (default) werden gar kein Schreib-Befehlte auf den Bus durchgelassen. Das ist also für alle die zentrale Sicherheitseinstellung, wenn man nur lesen will.
Damit wird also NIE auf den Flash geschrieben.
writetime ist für den "B1......" Befehl. Der ist nur zum Setzen der Buszeit notwendig- Mit dem Befehl kann man also dies gezielt schalten, ob das erlaubt ist oder nicht.
Hi Tbi,
ich habe folgende Frage bzgl. schreiben in den Flash-Speicher.
Readonly sollte auf "1" im Baustein 12264 gesetzt werden.
Wie ist der Befehl writetime zu verstehen ?
Werden hiermit kontinuierlich die Konfigurationparameter in den Flash geschrieben und werden alle Parameter Neu ins flash geschrieben oder nur die veränderten?
..... Hätte ich aber auch mal selbst drauf kommen können! Danke! Nun baue ich erstmal die Steuerung um.....Die Fühler waren eine große Baustelle für mich!
Mich beschäftigt mein Buderus Kessel (mit EMS) auch schon länger…
Hatte mir von Ingo die Platine besorgt und sie läuft auch, aber halt nicht in der KNX Welt.
Versuche nun über die Logamatic 4121(mit internen Funktionsmodul FM446, KNX und der
Externen RS 232 Schnittstelle) das zum laufen zu bringen.
Nun muss ich aber erstmal sehen was ich alles benötige und ob mein Kessel mit EMS die Anbindung an die Logamatic kann.
Auch weiß ich noch nicht ob alle Logamatic 4121 gehen oder erst ab einer bestimmten Seriennummer.
Ich habe einfach mal angefangen alle Daten zu sammeln und habe diese Daten in einer.pdf zusammengeführt (erster Stand, geht weiter...).
Ich hoffe ich darf die Datei so online stellen (sonst bitte löschen!!).
Vielleicht hilft diese Datensammlung euch weiter….
Hi,
also EMS ist nicht ganz meine Baustelle, aber zusammenfassend mal hier mein Informationsstand.
Man kann den EMS Kessel genauso wie einen UBA Kessel (also eine Gasbrennwerttherme) an eine Logamatic 4000 anschliessen. Dann kann man das genauso an den EIB anschließen wie sonst auch. Mit dem EIB-Modul.
Den Weg über das Sniffer Projekt von Ingo den siehe link weiter oben. Dazu braucht man dann auch die in dem Projekt entwickelte Schnittstelle. Ist also nichts für Laien. Dann muß man darüber hinaus noch die Daten auslesen und das ist also nochmal so ein Projekt wie dieses hier. Wobei man sicher einiges nachnutzen könnte.
Man ruft den Produkt Manager bei Buderus an und fragt ihn, wann denn die EMS-KNX Schnittstelle fertig ist. Das wäre eigentlich die richtige Lösung. Dazu müst ihr aber da anrufen und als Kunden Druck machen oder eben warten wie ein Lemming.
Also mal meine 5 cent
Was mich mal interessieren würde: Läuft denn das was ich hier rein gestellt habe bei euch? Sind halt gar keine Fragen da. Oder habe ich alles so gut erklärt ? Gebt mal feedback. Oder seid Ihr noch nicht so weit und ihr wartet bis zum Winter
PS: Im Moment bin ich dabei einen Baustein zu machen der die Zeit des HS auf den Bederus Bus schreibt. Das ist schon fertig. Aber man kann sie auch auslesen. Die Frage ist dann, was man damit macht ? Wenn das MEC2 DCF77 Empfang hat, ist es ja eine schöne Funkuhr, die man für den KNX Bus nutzen können sollte. Ist aber leider nicht so simple dem HS die Zeit einzureden bzw. im HS ein Zeit Telegram zu senden.
So noch eine kleine Verfeinerung vom Solar Baustein. nun V0.8.
Updaten mit der hlsz.
Dann der neue Baustein für den Datentyp Konfiguration. Hier ist übrigens auch die Aussentemperatur drin.
Dann heißt erwartet, denke ich mal der eigentliche wandhängende Heizkessel UBA.
Die Monitorwerte für wandhängende Kessel (UBA) setzen sich zur Zeit aus insgesamt 60 Werten zusammen
und gehören zu einem der nachfolgenden Typen:
(0x92, 0x93, 0x94, 0x95, 0x96, 0x97, 0x98, 0x99)
(Je nach dem welche Nummer der Kessel hat.)
<div class="acht">
Es werden hier nur die ersten 21 Werte verwendet, da bei UBA Kesseln nur diese versorgt werden.
Wert ab 22 beziehen sich auf EMS Kessel an der Logamatic 4000. Ist nur ein UBA Kessel angeschlossen
bleiben diese Wert bei 0. Aus diesem Grund werde die hier ignoriert.
Soll ein EMS Kessel ausgewertet werden, ist ein neuer Baustein zu schreiben.
</div>
Also das interessante ist: Es können an die Logamatic 4000 auch EMS Kessel angeschlossen werden. War mir bisher nicht bewußt. Wenn es wirklich dafür Bedarf gibt, kann man auch eine EMS Version von dem Baustein machen.
in dem Solar Baustein hatte sich noch ein Fehler eingeschlichen. Was man als index exception im Debug des HS sehen konnte.
Das ist mit der Version:
12282_Buderus-Solar_V0.7.zip
behoben. Die Hilfe Datei ist auch noch verbessert.
Wer also die hslib schon drin hat, bitte nur über den Logikbaustein Import mit der 12282_Buderus-Solar_V0.7.hslz den Baustein und die Hilfe aktualisieren.
Wer neu installiert hat gleich eine neu hslib im angehängten zip Packet.
Dann kommt jetzt neu der Baustein:
12267_Buderus-Fehler_V0.10.zip
Damit erhält man nun alle Störungsmeldungen auf dem Buderus ECOCAN Bus einmal auf den SystemLog oder pro Regelgerät die ersten 4 Meldung als Fehler Text gleich zum Anzeigen in der Visu und den Zeitstempel als iKO.
Der Fehler Code kommt auch raus, ist aber dann eigentlich überflüssig.
Es wäre hier ggf. sinnvoll sich einen eigenen SystemLog für die Heizung anzulegen. Dann sieht man perfekt, wann ein Fehler gekommen und wann er wieder aufgehoben wurde.
Weiter gibt es ein Störung Flag was anzeigt, ob es an allen Regelgeräten am des gesamten Bus eine Störung gibt oder nicht.
Wie üblich mit HSLIB. Man braucht nur die die Verweise auf den SystemLog und auf das iKO "Buderus Cmd Out" setzen und alles ist drin.
Dann muß man es nur noch auf seiner Visu als Text oder Flag einbauen.
Oder gleich mal mit dem qHSMon.exe drauf schauen.
PS: Bitte immer in die Hilfe des Baustein schauen, da gehört die wichtigste Info hin.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.