Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX SV plötzlich tot

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Zitat von AtomicaMusic Beitrag anzeigen
    ist doch konform?
    ja
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      #32
      Hat jemand eine plausible technische Erklärung, warums am Bus B geht und an Bus A nicht. Das auch das Ersatznetzteil defekt ist, glaube ich irgendwie nicht.

      Ich hatte in den letzten 3 Projekten exakt das gleiche Setup. Hat alles top funktioniert.

      Kommentar


        #33
        Wenn Du keinen Fehler gemacht hast, kann tatsächlich nur das Netzteil defekt sein.
        Um Fehler auszuschließen, würde ich empfehlen im Betrieb nochmal die Spannungen und Ströme zu messen.
        Gruß Bernhard

        Kommentar


          #34

          Das zwei mit Abstand besorgte aber sonst baugleiche Netzteile mit dem selben Fehler daher kommen ist doch recht unwahrscheinlich.

          Ist das eine Erstinbetriebnahme der Anlage? Dann würde ich da erstmal andere Prüfungen machen wie irgendwo was falsch zusammengeklemmt oder ein defektes sonstiges Gerät.
          Wurden Geräte schon am Schreibtisch vorprogrammiert, ist da ggf eines mit ner falschen Parametrierung dabei, was dann Telegramfluten bewirkt?
          ----------------------------------------------------------------------------------
          "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
          Albert Einstein

          Kommentar

          Lädt...