Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zeitschaltuhr SCN-RTC20.02 Problem mit Ausschalten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Zeitschaltuhr SCN-RTC20.02 Problem mit Ausschalten

    Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit der Steuerung meiner Steckdose an der Haustüre.

    Aktueller Logikaufbau (Zeitschaltuhr):
    • Taste Steckdose am Glastaster → schreibt auf Gruppenadresse 16/1/16 → geht auf Logik D der Zeitschaltuhr
    • Taste Sperre am Glastaster → schreibt auf Gruppenadresse 16/1/13 → geht auf Logik C der Zeitschaltuhr
    • Zeit-Zuschaltung über Zeitschaltuhr → schreibt auf Gruppenadresse 16/1/15 → geht ebenfalls auf Logik C

    Details der Logiken:
    • Logik C:
      • Eingang 1 = Taste „Sperre“
      • Eingang 2 = Schalten über Zeitschaltuhr (Parameter Zeit)
      • Ausgang = Gruppenadresse 16/1/17
    • Logik D:
      • Eingang 1 = Gruppenadresse 16/1/17
      • Eingang 2 = Direktes Schalten über Glastaster (ohne Zeit)
      • Ausgang = Gruppenadresse 16/1/11 (steuert den Aktor-Ausgang)

    Problem: Der Status am Glastaster wird korrekt angezeigt (Sperre/Freigabe), und die Logik C funktioniert beim Einschalten. Allerdings schaltet die Steckdose bei der eingestellten Zeit (z. B. 22:15 Uhr) nicht mehr aus, sondern bleibt dauerhaft an, bis ich sie manuell über den Glastaster ausschalte.

    Meine Vorstellung:
    • Die Steckdose soll sich direkt einschalten lassen (z. B. für Wartungsarbeiten vor der Haustüre).
    • Alternativ soll sie sich zeitgesteuert einschalten (z. B. Weihnachtsbeleuchtung von ca. 19:00 bis 22:00 Uhr).
    • Ziel ist, dass die Steckdose nach Ablauf der Zeit automatisch wieder ausschaltet.

    Frage: Habt ihr einen Vorschlag, wie ich das Ganze korrekt umsetzen kann bzw. wo mein Fehler im Logikaufbau liegt?

    Anbei noch ein paar Bilder welche Parameter bzw. Gruppenadressen
    Angehängte Dateien

    #2
    Wann schaltet Logik C? "Änderung Eingang" oder bei "Änderung Ausgang"
    Und die Sperre der Schaltuhr ist doch gar nicht aktiv?

    Aber warum so viel Logik?
    Eine GA mit dem Aktor und den 2 "Einschalt-Auslöser" und eine GA mit der Sperre (Taste). Dann noch die Rückmeldung korrekt einrichten und feddisch!
    Google oder Wiki-Hilfe-Hinweise nehme ich nur an wenn sie mich total blamieren..... dann ertrage ich sie auch in Demut und Dankbarkeit;-)

    Kommentar


      #3
      Ich würde über das Ausschalten der Steckdose nochmals nachdenken:
      • Wenn morgens die Steckdose benötigt wird, und danach das Haus leer steht, ist ein manuelles Abschalten der Steckdose wichtig.

      Kommentar


        #4
        Zitat von PhilW Beitrag anzeigen
        Wann schaltet Logik C? "Änderung Eingang" oder bei "Änderung Ausgang"
        Und die Sperre der Schaltuhr ist doch gar nicht aktiv?

        Aber warum so viel Logik?
        Eine GA mit dem Aktor und den 2 "Einschalt-Auslöser" und eine GA mit der Sperre (Taste). Dann noch die Rückmeldung korrekt einrichten und feddisch!
        Der ist als Änderung Ausgang deklariert.

        Könntest Sie mir ein Beispiel machen, wie Sie es meinen. Ich habe das auc probiert mit den Kanal zu sperren, allerdings hat es da probleme beim mir gemacht.

        Kommentar


          #5
          Wenn "Änderung Ausgang" ausgewählt ist dann schaltet die Logik NICHT wenn die Sperre schon aus ist. Will meinen wurde schonmal eine "0" gesendet weil die Sperre schon mal ne "0" gesendet hat wird die "0" der Schaltuhr nicht nochmal gesendet. Damit die nochmal gesendet werden soll muss auf "Änderung Eingang" gestellt werden. Dann wird die "0" auch nochmal gesendet und die Steckdose würde in Verbindung mit der Logik D schalten.

          Aber zurück zu "einfach":
          Mach eine GA mit dem Aktor. Diese GA verbindest du dann an den Schaltausgang des Tasters und den der Schaltuhr.
          Dann eine 2. GA die du dann an die Sperre legst (die du in der Uhr ja noch aktivieren musst) und mit deinem gedachten Taster Sperre verbindest

          Somit kannst du manuell immer ein/aus schalten, die Schaltuhr schaltet auch, und die Sperre sperrt die Schaltuhr und nicht den Aktor.
          Google oder Wiki-Hilfe-Hinweise nehme ich nur an wenn sie mich total blamieren..... dann ertrage ich sie auch in Demut und Dankbarkeit;-)

          Kommentar

          Lädt...
          X