    HI,

    ich verwende ein Enertex DimmAktor (Enertex KNX LED Dimmsequenzer 20A/5x REG) und habe leider ein paar Probleme mit der Inbetriebnahme. Wenn ich versuche den Dimmsequenzer via KNX zu schalten (oder via Node-Red) dann reagiert dieser nicht. Lt. Bus reagiert dieser zwar, allerdings gehen die Lichter nicht an.

    Versucht habe ich es mit Direkt schalten und auch mit Bit-Szenen. Bei beiden ist es eigentlich das gleiche verhalten - siehe auch im Screenshot. Dort kann man sehen, dass der Ein-Befehl kommt und der Dimmsequenzer auch reagiert und bestätigt dass er ein ist. Allerdings geht das Licht nicht an. Und dann nach ca. einer Minute kommt die Rückmeldung dass der Dimmsequenzer wieder aus geht.

    Wenn ich aber direkt am Dimmsequenzer die Ausgang schalten, dann funktionieren diese alle. Von daher bin ich etwas verwirrt, warum das via KNX nicht funktioniert - aber per Hand am Gerät schon.

    Die Spannung vom Netzteil beträgt konstant 24,3 Volt.

    Hat hier jemand eine Idee was das Problem sein könnte?

    Danke + Gruß


    image.png
  • Als Antwort markiert von gerribaldi am Gestern, 20:50.

    Hast Du eingestellt, daß ein Relais verwendet wird? Unter Allgemeines / Konfiguration?
    Seit der neuesten Firmware erwartet der Dimmaktor dann am KO 7 die Rückmeldung daß das Relais auch geschalten wird und erst dann beginnt er zu schauen, ob die 23V auch schon anstehen.
    Hat mich einige Stunden gekostet, weil es ja vor Ort geht und mit KNX man genau 1x ausschalten kann

    Kommentar


      #2
      Mein Verdacht: Die GAs für den Schalt-Befehl und den Status sind vertauscht.
      Im Zweifel bitte zwei Screenshots von Taster und Dimmer mit ihren KOs und den daran verbundenen GAs zeigen, einschließlich allen Infos wie Flags.

      Kommentar


        #3
        Aktuell Schalte ich direkt via Node Red und verwende dort KNX Ultimate. Nachfolgend die Screenshots, ich hoffe das sind die richtigen.

        image.png

        image.png

        Kommentar


          #4
          Mein Verdacht ist widerlegt ...

          Leider kenne ich den Dimmer nicht gut genug.
          1. Was gibt die Diagnosefunktion im Dimmer an Informationen her?
          2. Wurden die vielen Hinweise im THB für die Inbetriebnahme in die Tat umgesetzt?

          Kommentar


            #5
            Wird der Dimmsequenzer Secure betrieben?

            Kommentar


              #6
              Er wird nicht in Secure betrieben - das wäre das einzigste Gerät bei mir welches Secure sprechen könnte......

              Und durchs Handbuch habe ich mich mehr oder weniger fleisig durchgekämpft...... Allerdings habe ich den Vorgänger in einer gleichen Konstellation im Einsatz oder der ist eigentlich genauso eingestellt. Und dieser macht keinerlei Probleme.

              Diagnose ist meines Wissens nur vorhanden, wenn die Kanäle aktiv sind - also es gibt keine Diagnose KO oder ähnliches. Zumindest habe ich nichts gefunden.

              Kommentar


                #7
                Du schaltest mir den Dimmer auch ein Relais, schaltet das das Netzteil? Dann könnte es sein, dass die Zeit nicht ausreicht. beim Ausschalten läßt man ja oft das Relais noch eine Weile an, das könnte erklären, weshalb beim 2. Schalten die Lichter angehen.
                Viel Erfolg, Florian

                Kommentar


                  #8
                  Nein, da wird kein Relais geschaltet. Die Meldung lass ich mir einfach nur ausgeben.

                  Funktionell läuft das wie folgt bei Enertex:
                  Die geben den Befehl an das Relais zum Einschalten. Sobald der Dimmer erkennt, dass die Spannung ok ist (kann man einstellen, aktuell 23 Volt bei mir) fängt der Dimmer das Dimmen an. Da ich aber die Spannung dauerhaft anliegen habe, und diese 24,3 Volt beträgt, sollte er eigentlich angehen und die Ausgänge ansteuern.

                  Und die Lichter gehen eben nicht an. Der Status sagt nur dass die Lichter an sind - aber in Wirklichkeit sind die Lichter aus - wird auch so im Status zurück gemeldet.

                  Kommentar


                    #9
                    Hast Du eingestellt, daß ein Relais verwendet wird? Unter Allgemeines / Konfiguration?
                    Seit der neuesten Firmware erwartet der Dimmaktor dann am KO 7 die Rückmeldung daß das Relais auch geschalten wird und erst dann beginnt er zu schauen, ob die 23V auch schon anstehen.
                    Hat mich einige Stunden gekostet, weil es ja vor Ort geht und mit KNX man genau 1x ausschalten kann

                    Kommentar


                      #10
                      Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
                      Hast Du eingestellt, daß ein Relais verwendet wird? Unter Allgemeines / Konfiguration?
                      Seit der neuesten Firmware erwartet der Dimmaktor dann am KO 7 die Rückmeldung daß das Relais auch geschalten wird und erst dann beginnt er zu schauen, ob die 23V auch schon anstehen.
                      Hat mich einige Stunden gekostet, weil es ja vor Ort geht und mit KNX man genau 1x ausschalten kann
                      Ja, das habe ich so gemacht - allerdings ohne auszuwerten ob das Relais geschaltet wird. Ich habe das einfach nur verwendet, um zu sehen dass der Aktor das Arbeiten anfängt.
                      Jetzt habe ich das externe Relais deaktiviert und siehe da, es geht......