Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Ausschaltverzögerung ignorieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Ausschaltverzögerung ignorieren

    Hallo,

    gibt es die Möglichkeit die Ausschaltverzögerung beim MDT AMI Schaltaktor zeitweise zu ignorieren, bzw. den aktuellen Zählwert auf 0 zu zwingen?
    Ich würde gerne einen Aktorkanal mit eingestellter Ausschaltverzögerung in gewissen Situationen sofort abschalten.

    Danke für eure Ideen.

    Grüße
    liteman

    #2
    Wenn er keinen extra Eingang zum direkten Schalten hat oder ein KO, mit dem man die Zeit auf 0 setzen kann, dann nicht. Aber Du kannst natürlich über eine Logik, die Du davor schaltest und die die Ausschaltverzögerung realisiert, das Gewünschte erreichen.

    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #3
      Hab's nicht versucht, aber ginge eine Zwangsführung -> Priorität Aus?

      Kommentar


        #4
        Hallo,

        danke für die Tipps.
        An Logik gibt es im Moment in diesem Projekt nur die Standard MDT-Logik in den PM, Tastern und Schaltaktoren.
        In Kürze wird aber so oder so eine Logikmaschine / ein Server nötig.
        Eventuell kann hjk dazu etwas sagen? Werden die Verzögerungszeiten im AMI bei Zwangsführung / Priorität auch berücksichtigt?

        Kommentar


          #5
          Einfach mal testen, bei Zwangsführung und Sperrfunktion werden die Verzögerungszeiten nicht benutzt.

          Kommentar


            #6
            Danke hjk für die Infos.
            Testen ist leider nicht immer so einfach möglich ...

            Kommentar

            Lädt...
            X