    ETS LS Touch Status Probleme

    Moin,
    ich hab hier mehrere LS Touch mit aktueller FW etc.
    Ich weiß jetzt nicht ob die Dinger total verbuggt sind oder ob ich irgendwas falsch mache.

    Schaltbefehle gehen erst durch nach dem ich ein mal die dazu gehörigen Stati auf dem Bus lese.
    Der Status von Lampen wird nicht korrekt übernommen.

    Auf Schalten liegt die entsprechende GA und auf Rückmeldung Schalten der aktuelle Status. Wenn ich dann am Touch schalte ändert sich kurz der Status und springt dann wieder zurück, die Lampe schaltet aber trotzdem sauber ein und aus.

    Dann frag ich mich wo ich denn den aktuellen Soll Wert rein geben kann? Muss der Status dazu mit auf den Soll Ausgang? Laut ETS ist das ein reiner Ausgang.
    Wenn ich an der Visu oder einem anderen Touch die Temp verstelle bekommen die davon nichts mit.

    Ich beobachte das Verhalten an mehreren LS Touch die in letzter Zeit verbaut wurden.

    Kann mir jemand helfen? Ich möchte nicht ausschliessen das ich noch was falsch mache, jedoch habe ich immer mehr den Verdacht das es hier 1-2 Bugs in der FW gibt.

    Danke

    #2
    Ok bei den Stati wird es nun noch wilder.

    Bei mir gegeben 3 Lampen, 2 davon sind einzel EVGs im DALI. Jedes mal wenn ich den Taster mit der ETS angefasst habe kann ich die Lampen erst schalten wenn ich die mit nem anderen Taster oder der Visu geschaltet habe.

    Die 3 Lampe bekommt ihren Status durch den HS (L-Flag ist gesetzt) und das kommt auch alles im Bus an. Der andere Taster und die Visu bekommen alles mit.
    Nur der LS Touch möchte von dem Status nichts wissen. Schalten macht er und dann zeigt er auch kurz den geänderten Status nur um danach wieder zurück zu springen. Schaltet dann aber beim nächsten mal korrekt, übernimmt ihn also intern irgendwie schon richtig.

    Bin wirklich ratlos.

    Applikation ist die 5.1 und die FW ist laut Updatetool aktuell
    Zuletzt geändert von derPaul; 09.12.2025, 11:07.

    Kommentar


      #3
      Es gibt 2 Möglichkeiten, der Taster ist defekt, oder du hast etwas falsch gemacht. Ohne weiter Informationen (Bilder der KOs, eventuell Parameter eines Kreises und einen passenden Auszug aus dem Gruppenmonitor) werden wir nicht viel erkennen können.
      Vorstellen kann ich mir nicht, was du gemacht hast.
      Gruß Florian
      Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 09.12.2025, 14:09.

      Kommentar


        #4
        Defekt möchte ich ausschliessen. Ich habe das ganze jetzt an insgesamt 8-10 LS Touch nachstellen können.
        Das es ohne Bilder schwer ist, ist mir klar.

        Aber deshalb auch das einfache Setup. Es reicht schon Schalten und Status GA

        Anbei aber mal ein Screen. Die GAs sind einfach mit dem DALI GW verbunden auf den entsprechenden Slots.

        Kanal 3 (Schrank) ist besagte Gruppe wo der Status vom HS kommt. Ich finde es wirklich komisch.

        Wenn ich den LS Touch jetzt neu programmier dann passiert bei Kanal 1 und Kanal 2 solange nichts bis ich nicht ein mal den Status auf den Bus bringe.
        Also er sendet nicht mal einen Schaltbefehl.



        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Gibt zwei evtl. drei Möglichkeiten das in den Griff zu bekommen

          v1 du legst auf die RM als zweite GA das KO von schalten.

          v2 du sagst den Aktor er soll den Status so er es kann immer senden kann.

          v3 beim Status-KO das init bei start Flag auf true stellen, damit er eigenständig den Bus abfragen kann.

          das sollte normal zur Lösung, zumindest hat es das bei mir. Damals war es aber nur wenn die Lampe bereits an war, dann konnte es vom LS Touch nicht ausgeschaltet werden. Wie bei dir, hat sich die Lage normalisiert, sobald man von einer anderen Stelle das Licht deaktiviert hatte. Hintergrund der Thematik war das die Software auf dem Gerät auf dem Kommunikationsobjekt der Statusmeldung einen Wert nach der Initialisierung benötigt. Ansonsten sendet er immer eine eins aus. Wenn jetzt das Licht bereits an ist und im Schaltaktor keine neue Statusmeldung generiert wird, ändert Sich nichts, da das Objekt immer noch nicht beschrieben worden ist. Daher sollten eine der drei Lösungen auf jeden Fall funktionieren, wenn es sich um das gleiche Problem handelt

          gerne RM
          Zuletzt geändert von jumper79; Gestern, 12:59.
          Gruß
          Thorsten

          Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert

          Kommentar


            #6
            Moin,
            danke für die Info. Ja das ist wirklich Interessant.

            Also eine Sache (die mit dem Schrank Kanal 3 in meinem Bild) konnte ich "lösen", besser gesagt auflösen und ich würde es von einem Bug auf ein Logikfehler herab stufen. Hintergrund ist der das ich den Helligkeitswert nicht geupdatet habe nach dem Ausschalten. (Ich hab da via HS Lampen via Hue angebunden).
            Das Display schaltet zwar aus, daher auch kurz der wechselnde Status, aber springt dann zurück. Das was ich dann aber immer gesehen habe ist nicht der Status sondern die Helligkeit der Lampe. Logikfehler für mich dahingehend das der Taster wenn er doch weiß das er aus ist auch bei Aus bleiben sollte.
            Anyway, das bekomme ich jetzt in den Griff.

            Es bleibt der Fehler nach einem programmieren der Taster. Ja manche würden sagen dann schalte halt kurz ein mal nach nem programmieren, das macht man ja nicht so häufig, allerdings ist das in Kundenanlagen schon nervig wenn man da ne ganze Rutsche von Displays anfassen müsste.