    Hallo,

    ich habe heute ein merkwürdiges Verhalten festgestellt, das ich mir nicht wirklich erklären kann. Vielleicht hat jemand eine Idee oder Erklärung:

    Ausgangslage: Über den Homeserver 3 wird eine freie Visu angezeigt. Auf einer Visusseite ist ein Symbol als Visu-Element angelegt, über das ein Bewegungsmelder (BWM) gesperrt oder entsperrt wird. Das Visu-Element dient sowohl der Auslösung der Aktion (sperren / entsprerren), als auch der visuellen Rückmeldung des Status (BWM ist aktuell gesprerrt / nicht gesperrt).
    Im Experten ist das Visu-Element mit einem dynamischen Symbol verknüpft (0: Anzeige Symbol BWM nicht gesperrt, 1: Anzeige Symbol BWM gesperrt).
    Die Symbolsteuerung erfolgt über das EIB-Kommunikationsobjekt (1/4/12), welches die Sperrung des BWM steuert.
    In dem Visu-Element ist dann noch ein Befehl hinterlegt, der über den Befehlstyp "Schalten/Abfragen" das Kommunikationsobjekt, welches die Sperrung des BWM steuert entsprechend toggeled.
    Wenn ich die Aktion (Klick auf Visu-Element) durchführe, dann klappt auch alles so wie es soll.
    Wenn ich über den Gruppenmonitor der ETS jetzt den Wert der Gruppenadresse 1/4/12 direkt verändere, dann wird der BWM zwar in den korrekten Status versetzt, jedoch wird dieser Status in der Visu nicht mehr aktualisiert.
    Der Datenpunkttyp der Gruppenadresse ist "1.003 Freigeben" und kann die Werte "Freigeben" und "Abschalten" annehmen. Dieser Typ ist identisch mit dem Datentyp des Kommunikationsobjektes des BWM.
    Im Anhang sind noch zwei Auszüge aus dem Gruppenmonitor der ETS beigefügt. Einer zeigt die Busdaten für die Aktion "BWM sperren" bei Auslösung über das Visu-Element, der andere zeigt die Busdaten beim Schreiben über den Gruppenmonitor der ETS. Die sehen für mich vergleichbar aus.
    Das EIB-Kommunikationsobjekt 1/4/12 im Homeserver ist übrigens vom Typ "1-Bit Schalt/Ja (0..1/EIS 1.2.7)".

    Vielleicht hat jemand eine Idee. Ich kann mir das Verhalten im Moment nicht erklären.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 5 photos.

    #2
    Zitat von dira Beitrag anzeigen
    Wenn ich über den Gruppenmonitor der ETS jetzt den Wert der Gruppenadresse 1/4/12 direkt verändere, dann wird der BWM zwar in den korrekten Status versetzt, jedoch wird dieser Status in der Visu nicht mehr aktualisiert.
    Mit welcher Schnittstelle bist Du mit der ETS verbunden?

    Kommentar


      #3
      Über EIBlib/IP (Protokoll TCP, Anschluss COM1), mittels USB-Datenschnittstelle.

      Kommentar


        #4
        Das ist das Problem. Kriegt der HS mit dieser Steinzeit Schnittstelle nicht mit, wenn du darüber was sendest. Ist so.

        Wenn du allerdings anschließend lesen tust, sendet ja der Teilnehmer und der HS bekommt das mit.

        Also alles gut.

        Kommentar


          #5
          Das wäre eine Erklärung. Aber warum ist das so? Kannst Du das noch etwas näher erläutern, bzw. gibt es dazu irgendwas schriftliches?

          Kommentar


            #6
            Historie.
            EIB/lib ist auch tot hat keine Zukunft. Schon lange.

            Kommentar


              #7
              Ich hab noch irgendwo ein KNX-IP Interface von Weinzierl rumliegen, welches dann über IP-Tunneling angesprochen werden kann. Wäre das Problem damit gelöst, und hätte meine Installation dann wieder eine Zukunft

              Kommentar


                #8
                Kurzer Update: Hab das IP-Interface gerade eingesteckt und die ETS über IP-Tunneling damit verbunden. Mit dieser Verbindung klappt es über den Gruppenmonitor einwandfrei, d.h. die Visu vom Homeserver bzw. das zugehörige KO bekommt die Änderung mittels Gruppenadresse über den ETS-Gruppenmonitor mit und zeigt dementsprechend den korrekten Status an.
                Danke dir Axel für die Info. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen...

                Kommentar


                  #9
                  Klasse. Wochenende gerettet ;-)