Hallo allerseits,
heute habe ich ein kniffliges Problem zum Knobeln, falls Euch zwischen den Jahren langweilig wird ...
Gegeben ist folgende Situation:
Bisherige Parametrierung:
Bisheriger Workaround: Logik auf einem Gira X1 schickt bei der steigenden Flanke (false -> true) des Binärobjekts und Rollladenstellung > 70% einen Fahrbefehl auf 70%.
Frage: Gibt es eine Lösung ohne externe Logik?
Alarme oder Zwangsstellungen sind nach meinem Verständnis keine Lösung, weil der Rollladen damit beim Kippen des Fensters in jedem Fall auf 70% fährt, auch wenn er weiter offen steht und da stehen bleiben soll.
Weihnachtliche Grüße von Horst
heute habe ich ein kniffliges Problem zum Knobeln, falls Euch zwischen den Jahren langweilig wird ...
Gegeben ist folgende Situation:
- Rollladen wird gesteuert von einem Aktorkanal eines Busch-Jaeger 6196/82-102
- Für die Kippstellung des Fensters steht ein Binärobjekt zur Verfügung (true: gekippt; false: geschlossen)
Bisherige Parametrierung:
- Unter Behang / Fahrbereich begrenzen ist eingestellt über Objekt "Begrenzung aktivieren"
- mit oberer Grenze 0%
- und unterer Grenze 70% (was etwa der Schlitzstellung entspricht
- Binärobjekt vom Fensterkontakt verknüpft mit KO Begrenzung aktivieren
- fährt man den Rollladen bei geschlossenem Fenster, steht wie gewünscht der gesamte Fahrbereich von 0% bis 100% zur Verfügung
- fährt man den Rollladen nach dem Kippen des Fensters runter, dann stoppt er wie gewünscht bei 70%.
Bisheriger Workaround: Logik auf einem Gira X1 schickt bei der steigenden Flanke (false -> true) des Binärobjekts und Rollladenstellung > 70% einen Fahrbefehl auf 70%.
Frage: Gibt es eine Lösung ohne externe Logik?
Alarme oder Zwangsstellungen sind nach meinem Verständnis keine Lösung, weil der Rollladen damit beim Kippen des Fensters in jedem Fall auf 70% fährt, auch wenn er weiter offen steht und da stehen bleiben soll.
Weihnachtliche Grüße von Horst