    Hallo,

    in meinem Technikraum habe ich die Deckenleuchte mit einem konventionellen Taster mit einem Stromstoßschalter ausgeführt. Damit bei Ausfällen der KNX das Licht dort weiterhin einschaltbar ist.

    Im Normalbetrieb möchte ich allerdings, dass die Deckenleuchte über den verbauten Präsenzmelder geschalten wird. Nun frage ich mich, wie ich das am einfachsten realisieren kann. Ein Tastimpuls des Schaltaktors würde den Stromstoßschalter ein/ausschalten. Dann bräuchte ich allerdings noch ein Relais, um die Leuchte auf einen potentialfreien Binäreingang legen zu können, um den Status abfragen zu können.

    Ist mein Gedankengang so richtig oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?

    #2
    PM schaltet den Schaltaktor. Der Schaltakorausgang wird parallel zum Stromstoßschalterausgang geschaltet. Beide Schaltungen müssen vom gleichen LS gespeißt werden!

    Kommentar


      #3
      Wenn ich den Schaltaktorausgang parallel zum Stromstoßschalterausgang lege, leuchtet das Licht allerdings weiter, wenn der Schaltaktor ausschaltet, aber der Stromstoßschalter angezogen ist, oder?

      Kommentar


        #4
        Ja

        Kommentar


          #5
          Ein zweiter SA-Kanal kappt die Phase oder den Geschalteten vom Taster zum Stromstoßrelais. Bei Busspannungsausfall schließt der Kontakt und gibt die Taster frei.
          Den Stromstoßschalter bei Inbetriebnahme auf geöffnet schalten.

          Kommentar


            #6
            Zitat von satand Beitrag anzeigen
            Wenn ich den Schaltaktorausgang parallel zum Stromstoßschalterausgang lege
            Wird ja nicht anders gehen. Schwierig ist es, dass bei eingeschaltetem Stromstossschalter erst mal nicht entdeckt wird, dass das Licht nicht ausgehen wird, solange der PM aktiv ist.
            Gegebenenfalls tausche doch einfach das Stromstossrelais gegen einen Treppenlichtzeitschalter aus und stelle den auf 5 Minuten oder so.
            Dann geht der spätestens nach dieser Zeit aus und der PM übernimmt wieder. Falls du längerfristig Licht brauchst, um an der Anlage zu arbeiten, kann (fast) jeder Treppenlichtzeitschalter am Gerät selbst auf Dauerlicht geschaltet werden. Der Eltako TLZ12-8 zum Beispiel kann am unteren Drehschalter von „dauerhaft aus“ über „Automatik“ bis „Dauerlicht“ eingestellt werden.

            Kommentar


              #7
              Warum das Licht im Technikraum nicht über einen nonKNX 230V Präsenzmelder schalten?! Wäre einfach und KNXausfallsicher…

              Kommentar


                #8
                KNX Aktoren die man auch händisch schalten kann wenn die eh im Technikraum sitzen? Und viele Aktoren können auch Schaltzustand bei Verlust Busspannung... Aber wenn Strom komplett weg hilft meist eine Taschenlampe oder die Kerzen vom Adventskranz die nun übrig sind.
                Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von satand Beitrag anzeigen
                  Wenn ich den Schaltaktorausgang parallel zum Stromstoßschalterausgang lege, leuchtet das Licht allerdings weiter, wenn der Schaltaktor ausschaltet, aber der Stromstoßschalter angezogen ist, oder?
                  Hi,
                  stell den SA Kanal auf Tastend also Treppenlichtfunktion und 0,5 oder 1s.
                  Dann bei den Einstellungen für EIN und Aus kommend das gleiche einstellen heist Schließen und die Schließzeit auf 0,5 oder 1 sek. Der SA Kanal dann mit dem Taseingang des Tstromstoßschalters verbinden. Deine Autage Schaltmöglichkeit dan einen Taster einbauen. Somit arbeitet dein Schaltaktor wie ein Taster und der Bewegungsmelder sendet bei Bewegung eine 1 als EIN und eine 0 Als aus. Beim BWM einstellen das er nur bei erster Bewegung EIN und bei ablauf der letzten Nachlaufzeit 0 sendet. Somit wird die Zeit bei erneuter Bewegung erneut gestartet aber erst bei finaler Ablaufzeit 0 gesendet.
                  Bei Busspannungsausfall kannst du dann den Stromstoßschalter noch mit deinem autagen Taster bediehnen.

                  Müsste eigentlich so funktionieren wenn ich keinen Denkfehler hab

                  Gruß Timo

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von Mrnobody1202 Beitrag anzeigen
                    autagen Taster
                    kannst das mal definieren?
                    ----------------------------------------------------------------------------------
                    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                    Albert Einstein

                    Kommentar


                      #11
                      Ich denke, er meint damit "autark".

                      Mrnobody1202
                      Wie bekommt die KNX mit, wenn jemand händisch das Licht eingeschalten hat? Würde dann nicht ein erneuter Taststoß vom PM das Licht ausschalten statt einschalten?

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von satand Beitrag anzeigen
                        Damit bei Ausfällen der KNX das Licht dort weiterhin einschaltbar ist.

                        Ich lege bei jedem Verteiler die Beleuctung für den Technikraum auf Kanal A des ersten Schaltaktors. Wenn KNX tot ist, kann man die Beleuchtung mit einem Schraubenzieher oder Kugelschreiber einschalten. Und das, ohne dass man die Doku in die Hand nimmt.
                        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                        Kommentar


                          #13
                          Oder eine Akkunoteleuchte (die normalerweise über 230V geladen wird) mit Bewegungsmelder in den Technikraum.
                          Smart homes for smart people

                          Kommentar


                            #14
                            Im Schaltschrank am Aktor rumtippen zu müssen, finde ich zu wenig noob-freundlich.

                            Kommentar


                              #15
                              Ich empfehle auch immer ein Notlicht vor dem Schaltschrank, dass auf dem Stromkreis der Technikraums liegt und automatisch angeht, wenn der Strom ausfällt, egal ob Sicherung FI oder…..
                              Gruß Florian