Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

seltsames Verhalten Hörmann KNX Modul

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    seltsames Verhalten Hörmann KNX Modul

    Hallo!

    in meiner neuen Garage steuere ich die 2 Hörmannantriebe Promatic 4 über das Hörmann eigene KNX Modul. Funktioniert auch soweit alles ganz gut, Auf/Abfahrt, Status, Torbelüftung usw.

    Jedoch führt der Antrieb immer wieder mal von selbst Befehle aus. z. B gestern wo das Tor auf war ist es von selber nach ca. 1-2 Minuten wieder zugefahren, ein anderes mal ist auf 50% Toröffnung (Habe ich nicht einprogrammiert) gefahren und danach dann zu.


    Hat da irgend jemand eine Erklärung dafür? Im Anhang ist ein Bild von der Konfi.

    Danke!
    Angehängte Dateien

    #2
    Was zeigt der KNX Bus Monitor?

    Kommentar


      #3
      nichts auffälliges

      Kommentar


        #4
        Schon ein Reset des Gateways probiert, Steckkontakt überprüft?

        Kommentar


          #5
          Liegt es überhaupt am Gateway?

          Kommentar


            #6
            Die Standard Fehlerbehebung habe ich alles schon ausprobiert. Keine Ahnung ob es am Gateway liegt. Das kommt sporadisch. Ich hoffe das sich jemand mit dem Hörmann Antrieb auskennt und hier eine Lösung beitragen kann.

            Kommentar


              #7
              Zeigt den der Busmonitor Telegramme an das Gateway oder nur die Statusrückmeldungen, falls eine solche Fahrt auftritt?
              Sende mal Befehle an das Tor und stecke dann direkt den knx Bus vom Gateway ab.

              Kommentar


                #8
                Hallo,
                ich habe das selbe Problem bei mir.
                Sporadisch fährt bei mir das Tor einfach auf oder zu.

                Ich hab schon ein paar Sachen in der Vermutung gehabt, jedoch bisher konnte ich noch nichts auffälliges finden. Ich lasse die Trigger Signale nun immer mitschreiben, aber das Passiert teilweise Nachts wenn sonst nichts gesteuert oder betätigt wird.

                Es gibt aktuell nur das Ekey Gateway einen Befehl an das Garagentor, jegliche andere befehle sind auch durch eine Filter Tabelle eingeschränkt, da ich dieses auf die Außenlinie gepackt habe.

                Es muss auch was mit dem Hörmann Gateway zu tun haben, da ich es auch bereits vom Tor getrennt habe, und dann erstmal Ruhe hatte. Ist ja aber nicht sinn der Sache.
                Jemand eine Idee oder auch das Phänomen (gehabt)?

                Kommentar


                  #9
                  Ohne Bus Monitoring bleibt nur die Spekulation

                  Kommentar


                    #10
                    Ich haben das Hoermann KNX-Gateway seit rd. 3 Jahren an meiner Supramatic in Betrieb und kann keine Fehler oder Fehlfahrten feststellen.
                    Anfangs hatte Hoermann geschrieben, dass die jeweilige FW-Version in den Antrieben entscheidend dafür sind, welche Funktionen unterstützt werden, d.h. die älteren FW-Versionen hatten mit Funktionseinschränkungen zu kämpfen. Zumindest die Supramatic kann allerdings nicht per FW-Update aktualisiert werden.

                    Da es nur EIN Gateway gibt würde ich eher darauf tippen, dass die Kompatibilität mit dem Antrieb, bzw. der spezifischen FW-Version, anfällig sein könnte. Für das KNX-Gateway und das Applikationsprogramm sind mir keine Aktualisierungen bekannt, alles noch Version 1.1 und original FW in dem Gerät.

                    Vielleicht mal per Email bei Hoermann mit Modell und genauer Version (oder Seriennummer) freundlich anfragen, überwiegend antwortet der Service auch.

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von Noschvie Beitrag anzeigen
                      Ohne Bus Monitoring bleibt nur die Spekulation
                      Hast du einen Vorschlag wie ich das am Unkompliziertesten Aufnehme das Monitoring? Müsste schon so 1-2 Wochen laufen, bis da mal der Fehler auftritt.

                      Kommentar

                      Lädt...