Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Präsenzmelder sperren und Handbedienung erfüllen Vorrausetzung nicht

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT Präsenzmelder sperren und Handbedienung erfüllen Vorrausetzung nicht

    Hallo,

    leider finde ich für meine MDT SCN-P360E.03 Präsenzmelder keine Konfiguration die passt - bitte um eure Mithilfe:

    Ziel:

    1. Ich möchte grundsätzlich die Bewegungserkennung vom Präsenzmelder für EIN und AUS verwenden.
    2. Ich möchte zusätzlich den aktuellen Status verriegeln können (wenn EIN, dann EIN (a), wenn AUS dann AUS (b)).
    3. Außerdem möchte ich - wenn verriegelt (a) ist und auch wenn nicht verriegelt (b) ist - zwischen EIN und AUS wechseln können.

    Die folgenden Optionen habe ich versucht aber sie führen nur fast zum Ziel.

    Option 1

    Externer Taster kurz (KO3) umschalten
    Sperrobjekt (KO8) (Bewegung sperren (aktuellen Zustand verriegeln)).

    Hiermit funktionieren 1. und 2. und 3.(b) super. Aber 3.(a) funktioniert nicht. Ich muss immer erst entsperren, kann dann umschalten über externer Taster kurz und muss dann wieder sperren.

    -> Kann man mit leben aber ist nicht so smart wie ich es gerne hätte.

    Option 2

    Externer Taster kurz (KO3) umschalten
    Externer Taster lang (KO4) umschalten

    Hiermit funktioniert zwar 1 und 3 aber 2.(a) funktioniert nicht, weil bei langem Tastendruck, wenn (gem. MDT Ablaufdiagramm 4.2.8 [Vollautomat ohne Orientierungslicht]) "Automodus Ein" ist, auf "Handmodus Aus" geschaltet wird. In den "Handmodus Ein" komme ich nur von "Automodus bereit".
    Ganz praktisches Szenario: Ich sitze am Schreibtisch und lese, so dass der PM keine Bewegung detektiert. Also schaltet die Automatik aus und es wird dunkel. Wenn ich nun aber aufstehe, um auf "Handmodus Ein" zu schalten, geht das Licht natürlich an und ich bin nicht mehr in "Automodus bereit".

    -> keine Option, weil ich dann nicht manuell auf Gesperrt EIN schalten kann wenn das Licht schon an ist.

    Option 3

    Externer Taster kurz (KO3) umschalten
    Bewegungserkennung sperren (KO7)

    Hier funktionieren 1 und 3 aber auch hier funktioniert 2.(a) nicht. Zwar bleibt das Licht aus (2. (b)), aber ich kann an nicht eingeschaltet lassen. Wenn es eingeschaltet ist und ich die Bewegungserkennung sperre (KO7) bleibt es nur bis zum Ende der Nachlaufzeit an (und danach auch bei Bewegung aus).


    Welche Möglichkeiten habe ich noch das zu lösen? Ich würde eine Sperre brauchen, die "Externer Taster" nicht ebenfalls sperrt bzw. eine Bewegungserkennungssperre, die kein AUS sendet.

    Screenshot 2026-01-18 110933.png
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von barontigger; 18.01.2026, 11:11.
  • Als Antwort markiert von barontigger am 18.01.2026, 13:59.

    Versuch mal wie folgt:
    Taster geht nicht auf PM sondern auf Aktor
    Der PM bekommt den Status vom Aktor ( für normalen Betrieb, damit er externes Schalten mitbekommt)
    Der PM wird einfach gesperrt
    Damit sollte deine Anforderung erfüllt sein.

    Kommentar


      #2
      Versuch mal wie folgt:
      Taster geht nicht auf PM sondern auf Aktor
      Der PM bekommt den Status vom Aktor ( für normalen Betrieb, damit er externes Schalten mitbekommt)
      Der PM wird einfach gesperrt
      Damit sollte deine Anforderung erfüllt sein.

      Kommentar


        #3
        Danke für die schnelle Antwort.
        Aber das bringt dann wieder den Nachteil mit sich, dass der BWM kein AUS senden wird, wenn sich dann niemand bewegt innerhalb der Beobachtungszeit (weil ja die Nachlaufzeit nicht begonnen hat)
        Wenn ich mit Externem Taster (KO7) arbeite, kann ich das Licht zwar manuell einschalten aber es schaltet trotzdem automatisch wieder aus.

        Also auch nur wieder fast oder?

        Kommentar


          #4
          Doch der PM bekommt über den Status die Ein Information und startet die Nachlaufzeit und sendet danach Aus. Sollte alles funktionieren.
          KO 7 wird dann nicht benutzt.

          Kommentar


            #5
            Super - danke. Ich glaube das funktioniert jetzt so wie ich es mir vorgestellt habe.
            Hatte bisher alles über "Externer Taster" gemacht, weil das hier im Forum auch so beschrieben wird.
            Ich glaube es wäre hilfreich, wenn ihr die Funktion "Status Aktorkanal" im technischen Handbuch etwas beschreiben würdet. Es ist nämlich nur das KO angeführt ohne weitere Beschreibung. Noch dazu ist diese Vorgehensweise mEn viel einfacher verständlich als mit dem externen Taster.


            Noch als Hinweis wenn diese Seite jemand anders als Hilfestellung verwendet:

            EDIT: Nachfolgendes angepasst:

            "Status Aktorkanal" muss mit der Gruppenadresse des Statusobjekt des Schaltaktorkanals verbunden werden. Nicht mit dem Aktorkanals, der geschaltet wird.
            Zuletzt geändert von barontigger; 18.01.2026, 17:54.

            Kommentar


              #6
              Hi,

              Status Aktorkanal muss mit der Gruppenadresse das Schaltaktorkanals, die EIN/AUS schaltet (die gleiche, die auch der Lichtkanal verwendet) verbunden werden. Nicht mit dem Statusobjekt des Aktorkanals, der geschaltet wird.
              Das klingt nicht nach einer guten Idee, es gibt ja u.U. mehrere GA die zu einem Schaltvorgang führen, Zentraladressen, Szene, usw.
              Was spricht dagegen das Statusobjekt nutzen?

              Kommentar


                #7
                Zitat von barontigger Beitrag anzeigen
                "Status Aktorkanal" muss mit der Gruppenadresse das Schaltaktorkanals, die EIN/AUS schaltet (die gleiche, die auch der Lichtkanal verwendet) verbunden werden. Nicht mit dem Statusobjekt des Aktorkanals, der geschaltet wird.
                Nein, wird natürlich nur mit dem Statusobjekt des Aktors verbunden. Der Name sagt das doch.

                Kommentar


                  #8
                  Habt ihr Recht - so hatte ich es auch erst aber es hat beim Test nicht funktioniert. Vielleicht hatte ich aber auch nicht übertragen oder irgendwas anderes falsch gemacht. Ist wie ihr sagt - muss mit dem Statusobjekt des Aktorkanals verbunden werden. Habe es oben angepasst - sorry.

                  Kommentar


                    #9
                    Verstehe ich das richtig, dass beim Drücken des Tasters dann noch die Sperre im Präsenzmelder gesetzt wird, sodass er den Aktor nicht selbst aus-/einschaltet?

                    Kommentar


                      #10
                      Ich glaube ich verstehe deine Frage nicht richtig.

                      Mein Szenario ist folgendes:

                      Ich habe eine Taste A mit der ich zwischen EIN/AUS umschalte - und das geht unabhängig, ob der PM gesperrt ist oder nicht.
                      Ich haben eine 2. Taste B mit der ich zwischen gesperrt und nicht gesperrt umschalte.

                      Dh

                      PM ist gesperrt und ich schalte mit Taste A ein -> Licht bleibt an. Gleiches beim ausschalten - aus bleibt aus.
                      PM ist nicht gesperrt (Automatik), Licht ist gerade an und ich schalte mit Taste A aus -> Licht geht nach einer eingestellten Karenz zum Raum verlassen (15 Sek bei mir) wieder bei Bewegung an.
                      PM ist nicht gesperrt (Automatik), Licht ist gerade aus und ich schalte mit Taste A aus -> Licht geht an und wenn keine Bewegung mehr in der Nachlaufzeit kommt, wieder aus.

                      Mit diesem KO (Status Aktorkanal) bekommt der PM mitgeteilt, dass ich zuvor manuell über Taste A eingeschaltet habe und beginnt mit der Nachlaufzeit. Ansonsten würde der PM ja nicht wissen, dass eingeschaltet ist und würde nicht ausschalten.

                      Welchen Taster meinst du?

                      Kommentar


                        #11
                        Ah, okay, da habe ich das hier tatsächlich missverstanden.

                        Mein Gedanke war folgender: ich bin in einem Raum, dessen Licht sonst durch den PM gesteuert wird. Manchmal habe ich aber die Situation, dass ich bewusst sicherstellen möchte, dass der PM nicht steuert, also dass er ein ausgeschaltetes Licht nicht wieder anschaltet und ein angeschaltetes Licht nicht aus. Die Bedienung über den Taster soll aber weiterhin möglich sein (was ich momentan nach Forumsempfehlung eben über KO Externer Taster Kurz durch den PM schleife). Ich hatte jetzt nun gedacht, dass hier eine Lösung für meinen Fall besprochen wurde, aber das habe ich dann falsch aufgefasst. Das KO Status Aktorkanal kenne ich natürlich schon, benutze ich auch in der Garage, weil etwa die Antriebsbeleuchtung des Tores auch durch den Antrieb selbst geschaltet wird und mein PM das wissen muss.

                        Kommentar


                          #12
                          Ich glaube aber schon, dass das deinen Fall dann abdeckt. Genau das war nämlich auch mein Wunsch - grundsätzlich PM aber manchmal soll er nicht steuern und ich will trotzdem ein und ausschalten können ohne vorher entsperren zu müssen.

                          Kommentar


                            #13
                            Deine Taste B, auf welches KO ist das beim PM zur Sperre verbunden?

                            Kommentar


                              #14
                              Auf das Sperrobjekt (KO8) vom Präsenzmelder.
                              Man spart sich nur den Schritt über den Taster extern und kann die Taste A ganz "normal" auf Schaltkanal vom Aktor verbinden, so als ob man keinen PM verwenden würde.

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X