    Programmieren MTN6215-0410S SpaceLogic KNX 4“ Mini Touch geht nicht

    Hallo zusammen,

    nach vielen Jahren guten KNX Erfahrungen muss ich mich wieder mal mit einem Problem an euch wenden.
    Wollte meine KNX Installation (mache dies nur Privat in meinem Haus) wieder mal erweitern und habe mir von Schneider Electronics ein MTN6215-0410S SpaceLogic KNX 4“ Mini Touch zugelegt.
    Nun wollte ich dies in Betrieb nehmen/Programmieren, bekomme aber auf dem Display des SpaceLogic immer die Fehlermeldung «KNX communication fail». Andere Devices/Aktoren kann ich ohne Probleme programmieren.
    Zusätzlich Informationen:
    • Ich programmiere über einen IP-Router N 146 von Siemens
    • Version ETS5.7.7
    • Wie es aussieht, hat beim Bau der Elektriker die Hilfsspannungsversorgung vom EIB-Kabel (gelb und weisses Kabel) nicht durchgeschlauft, dies muss ich dann noch separat analysieren. Ich bekam überhaupt keine Anzeige auf den Mini Touch. Habe die Hilfsspannung dann an einen separaten Spannungsversorger angeschlossen und ich erhielt ein Bild und die Programmiertaste leuchtet beim programmieren rot. Denke nicht, dass dies ein Problem ist wenn ich die Hilfsspannung von einem anderen KNX Spannungsversorger nahme?

    Mit dem Thema KNX Secure blicke ich noch nicht so ganz durch. Kann es sein dass der IP-Router N 146 veraltet ist?
    Wäre euch dankbar wenn ihr mich hier unterstützen könntet.

    Danke und einen schönen Tag
    Gruss
    Markus

    #2
    Wenn Probleme auftreten, sollte man immer versuchen die Ursache einzukreisen. Bei einem Gerät, dass keine Verbindung bekommt, würde ich nach Möglichkei die folgenden Dinge probieren:
    • Am Einbauort die Spannung messen, sowohl vom KNX als auch von der Hilfsspannung. Da hast du ja schon die Vermutung, dass dort, wo das Display hinkommen soll, keine Hilfsspannung vorhanden ist.
    • Am geplanten Einbauort ein bereits funktionierendes Gerät anschließen und testen, ob dieses dort weiterhin funktioniert.
    • Das neue Gerät an einer anderen Stelle im Bus anschließen, wo bisher ein funktionierendes Gerät werkelt.
    • Das neue Gerät in einer Minimal-Installation anschließen und versuchen dort zu programmieren. Also wirklich nur eine Spannungsversorgung (die man ja sowieso als Backup herumliegen hat ), eine Bus-Schnittstelle (darf auch gerne eine alte USB-Schnittstelle sein) und das neue Gerät.
    Zitat von Megge Beitrag anzeigen
    Denke nicht, dass dies ein Problem ist wenn ich die Hilfsspannung von einem anderen KNX Spannungsversorger nahme?
    Das kommt darauf an, was genau du damit meinst. Grundsätzlich sollte man sich eine zusätzliche Spannungsversorgung für die Hilfsspannung gönnen, also wirklich ein eigenes Gerät in der Verteilung. Es gibt KNX-Spannungsversorgungen, die einen zusätzlichen Ausgang haben. Da muss man aber aufpassen, dass es eine galvanische Trennung zum Bus gibt, entweder in der Spannungsversorgung oder in allen (!) zu versorgenden Geräten. Das sollten jeweils die Hersteller verraten. Wenn es unklar ist, besser nicht verwenden. Es gibt immer wieder Fälle, wo die Kommunikation auf dem Bus gestört wird und es zu "unerklärlichen" Fehlern kommt.

    Zitat von Megge Beitrag anzeigen
    Mit dem Thema KNX Secure blicke ich noch nicht so ganz durch.
    Würde ich im eigenen Zuhause weglassen. Erzeugt immer noch häufig Probleme, wenn nicht alle Geräte das unterstützen und/oder der Anwender damit keine Übung hat.

    Kommentar


      #3
      Danke Fidelis für deine ausführliche Rückmeldung und sorry für meine späte Antwort.
      Ich habe mal eine USB Schnittstelle bestellt (habe bis anhin keine zusätzlcihe) damit ich ein Testumfeld aufbauen kann, diese unterstützt auch Long Frames und Secure, dann sollte ich wirklich alles korrekt testen können.
      Ich habe bis anhin kein anderes Gerät welches Hilfsspannung benötigt, daher kann ich dies am Einbauort auch nicht testen.
      Bin mir nicht sicher ob dieser MTN6215-0410S SpaceLogic KNX 4“ Mini Touch nur mit Secure arbeitet.
      Werde dann Rückmeldung geben.

      Kommentar


        #4
        Hallo zusammen,
        bin einen Schritt weitergekommen aber hänge wieder:
        Beim Einschalten der Aktoren startet der Touch Panel und es ist kurz ein Schloss sichtbar. Anschliessend wird ein Zahnrad angezeigt wo ich Bildschirmsettings machen kann.
        Unten steht eine Meldung Please configure the Device in ETS

        Im DFU Tool kann ich die Firmware auswählen und ich bekomme auch eine Verbindung zum KNX USB data interface
        Wenn ich Start Actions auswähle bekomme ich nach einiger Zeit die Fehlermeldung "Some of the Actions have failed. Please refer to the Update Report tab
        Dort ist folgende Fehlermeldung vorhanden:
        "2026-02-02 14:27:53.523 --- Actions have started ---


        ------------------------
        2026-02-02 14:27:53.525 (1.1.101) Device Secure 4"" Touch Unit [0x4601]
        2026-02-02 14:27:53.526 Running firmware : 0.1.16
        2026-02-02 14:27:53.526 Prepared firmware : 0.0.0
        2026-02-02 14:27:53.526 Archive firmware :

        2026-02-02 14:27:53.527 No firmware for transfer.
        2026-02-02 14:27:53.527 Firmware transfer finished.
        2026-02-02 14:27:53.527 Running firmware : 0.1.16
        2026-02-02 14:27:53.527 Prepared firmware : 0.0.0
        2026-02-02 14:27:53.527 Archive firmware :

        2026-02-02 14:27:53.528 Activating the firmware...

        2026-02-02 14:27:56.851 !!! THE ACTION FAILED !!!
        2026-02-02 14:27:56.851 ERROR: DFU state error: DfuState: XDFU_STATE_ERROR, DfuStateError: 65535
        2026-02-02 14:27:56.851 Please restart the device and try the action again.
        2026-02-02 14:27:56.851 For more details refer to logs: 'C:\Users\Megge\AppData\Local\DFU Tool Secure\Logs'

        2026-02-02 14:27:56.854 --- Actions are finished --- "
        ------------------------

        In der ETS5 kann ich die Geräteinfo auslesen.
        Beim programmieren der Applikation bekomme ich die Fehlermeldung: Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen.

        Habe auch schon versucht den Key in die ETS einzugeben, ohne Erfolg :-(

        Hat da vielleicht jemand eine Idee wo das Problem liegen kann?

        Danke und Grüsse
        Markus​
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Die Fehlermeldung kann auf verschiedene Probleme hindeuten. Oder zumindest habe ich von verschiedenen Maßnahmen gelesen, wonach dieser Fehler nicht mehr aufgetreten ist. Deshalb bitte noch mal zu meinem ersten Post zurück und schreiben, ob du davon etwas ausprobieren konntest.

          Sonst kann ich dir nur auflisten, woran es vermutlich bei anderen Menschen lag, die diesen Fehler gesehen haben:
          • falsche Applikation
          • Secure
          • zickige Linienkoppler
          • altersschwache Netzteile
          • ...

          Kommentar


            #6
            Danke für deine Rückmeldung Fidelis.
            Deine Kommentare hatte ich alle berücksichtigt, danke.
            Ich bin einen Schritt weiter. Ich hatte die falsche Applikation genommen, es gab eine mit und eine ohne Secure :-( Ich hatte natürlich die ohne Secure genommen :-(
            Aber durch das viele rumspielen/testen habe ich jetzt die folgende Fehlermeldung beim programmieren:

            Programmieren(Phy. Adr.): Fehlgeschlagen
            Das Gerät ist mit einem in diesem Projekt nicht bekannten Schlüssel gesichert.
            Wenn Sie sicher sind, dass das richtige Projekt geöffnet ist und das Gerätezertifikat (FDSK) vorliegt, können Sie durch Rücksetzen auf Werkseinstellungen am Gerät gemäß Produktdokumentation wieder
            Zugriff erhalten.​

            Als ich das Gerät das erstemal konfigurierte habe ich den Key vom Gerät angegeben (36 Stellen, steht auf dem Touch) und dann einen sogenannten FDSK erhalten welcher 30 Stellen hat.
            Überall wo ich rumsuche finde ich, dass man den FDSK eingeben muss, aber überall in der ETS (5.7.1428.39779) finde ich nur Eingaben für 36 Stellen.

            Hast du da eventuell einen Tipp? Danke

            Kommentar


              #7
              Möglicherweise hier kurz nachlesen:
              https://support.knx.org/hc/de/articl...379-Sicherheit

              Überall wo ich rumsuche finde ich, dass man den FDSK eingeben muss,
              Wo genau?

              In der ETS muss man das Zertifikat eingeben (Das sind dann die 36 Zeichen).

              image.png

              Dann kann man sich die Seriennummer und den FDSK (Beides enthalten im Zertifikat) in den Projekteigenschaften ansehen.

              image.png
              Das Gerät ist mit einem in diesem Projekt nicht bekannten Schlüssel gesichert.
              Das Gerät wurde schon einmal secure in Betrieb genommen.
              Master Reset auf dem Gerät ausführen und dann erneut mit dem FDSK in Betrieb nehmen sollte helfen. ​​​
              Angehängte Dateien
              Zuletzt geändert von HubertUnterfranken; Heute, 10:45.