    Moin zusammen.
    Ich habe Probleme mit einen Linienkoppler von Hager TYFS130 .

    Folgende Infos .

    Es ist eine Anlage die erweitert wurde.

    Ich habe insgesamt 5 Linienkoppler im Objekt.

    Habe eine neue Linie mit 1.5. gemacht.

    Der Koppler hat die 1.5.0 bekommen.

    Das Problem ist ,sobald ich die Mainlinie am Linienkoppler auflege funktioniert die Programmierung nicht mehr auf der Linie 1.5.

    Bei den Parameter habe ich alles auf weiterleiten gestellt.

    In den anderen Linien funktioniert es einwandfrei. 1.1 -1.4

    Habe es auch schon mit anderen Herstellern versucht, immer das gleiche Problem.

    Danke für eure Hilfe 😊

    #2
    Moin,
    zeig mal bitte einen Screenshot der Topologie aus der ETS.

    Kommentar


      #3
      ... und am besten noch einen Linienscan der einzelnen Linien.

      Kommentar


        #4
        Ohne aufgelegte Hauptlinie geht es?
        Du bist sicher, dass du nicht die Klemmen von Hauptlinie und Linie vertauscht hast?
        Oder irgendwo die Linie 1.5 mit der Hauptlinie leitend verbunden?
        Geht es, wenn du das "alles weiterleiten" im Linienkoppler deaktivierst?
        Und schließlich: was für eine Fehlermeldung bekommst du?
        Zuletzt geändert von Klaus Gütter; Heute, 07:07.

        Kommentar


          #5
          Setze doch mal im Abschnitt "Wiederholungen bei Fehlern" den Parameter "Physikalische Adressen" auf "nicht wiederholen".